vlad69

Подключение фрезерного 6А75ВФ к 220В

4 повідомлення у цій темі

Привет всем.

Собственно вопрос в заголовке темы.

Имеется прекрасный фрезерный 6А75ВФ. Но не имеется 380В для его работы.

Ищется человек который поможет разобраться в штатном электрошкафу для переподключения на 220В.

Схема электрическая станка имеется. Достаточно разрисовать электрическую схему,я по ней сам уже разберусь что и куда.

Собственно нужно чтобы шпиндель запускался от штатных кнопок пульта и так же останавливался.Если можно реализовать реверс-вообще будет супер.

Сейчас главный двигатель (1,5Квт) подключен напрямую через кнопку и пусковой и рабочие конденсаторы минуя электрошкаф.

Буду очень признателен (не за спасибо конечно) за посильную помощь.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Есть очень хитрый способ (если схема не раскуроченная и рабочая при подключении к 380В) как сохранить возможность работы и из 380 и в то же время работать с 220, при этом практически ничего в шкафу делать не надо.

Фото шкафа в студию, можно и схему.

А еще надо заглянуть на катушке любого пускателя что написано (обычно 380В).

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Схема совершенно не раскуроченная,электрошкаф полностью комплектный.

Все катушки пускателей на 110В.

я уже самостоятельно заменил трансформатор 380В-110В на 220В-110В.

Больше в электрошкафу ничего не делалось.

p0127.png

p0128.png

p0129.png

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Цитата

Схема совершенно не раскуроченная,электрошкаф полностью комплектный.

Все катушки пускателей на 110В.

я уже самостоятельно заменил трансформатор 380В-110В на 220В-110В

Это не совсем схема, это монтажная схема сборки, но надо физически найти пускатели моторов М1, М2, М3 некоторые из них сборка из 2-х (реверсивный пускатель) обычно до них еще тепловое реле стоит,  отключив силовые фазные провода (3шт) на каждом пускателе и надежно их за изолировать никуда не подключая и не перекорачивать.  Далее можно приспокойно включить замененный транс первичкой прямо в 220В (желательно сразу или потом фазу через слаботочный предохранитель)

После включения 220В на транс, вся схема должна ожить и при включении кнопок все пускатели станут работать как и ранее (не забыть про защитную блокировку дверей и т.п.)

Естественно эти пускатели "выходом" как и было по схеме остались подключены к моторам но отключены от силовой сети.

Далее если моторы нельзя переключить в треугольник, при их не большой мощности да на звезде да на кондерах..... в общем в этом варианте проще добавить к 220 сети еще трансом  еще вольт 120-160.

Если моторы можно переключить на треугольник (в коробке мотора) или уже подобраны кондеры и с них можно работать даже на звезде  то на вход пускателей (тепловых реле) разводится (вместо отключенных проводов) ноль и фаза сети через автомат что был на входе ящика.

Теперь соединив точку подключения на каждой группе пускателей для каждого мотора или нуля или фазы рабочим конденсатором с незадействованой пока 3-й клеммой этого пускателя, получаем автоматом схему управления мотора с рабочим кондером, для каждого мотора свой.

Если просто рабочий кондер не может уверенно запускать мотор, то по уму надо добавить схему автоматического наброса пусковой емкости пока мотор не раскрутился до заданных оборотов.

Это реализуется кучей методов от геркона пикового детектра на диоде и конденсаторе и компараторе до микроконтроллера и щелевой оптопары.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку