Всем добрый день!

Позвонил коллега, попросил совета а я даже не знаю что сказать, первый раз такое (опыта у меня еще маловато). промышленный чиллер фреон- вода. упало рабочее давление в два раза гдето, ТРВ обмерзает, фреон 407. Можно сказать что сильная утечка и дозаправить. но в смотровом окошке на контуре все нормально, никаких пузырьков от слова вообще. Что может быть?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Влага в фреоновом контуре, неисправность ТРВ, низкое давление конденсации.

Остановите фреоновый контур до получаса (водяной работает), чтоб отогрелось ТРВ. После запуска как себя проявит?

Но с чиллерами свои тонкости и замороки, особенно с крупными. 

По водяному контуру расход нормальный? Перепад температуры на входе выходе воды увеличился/уменьшился по сравнению с нормой?

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, по словам холодпроизводительность упала раза в два тоже.