Amigo1982

Проблемы с чиллером, что может быть?

4 повідомлення у цій темі

Всем добрый день!

Позвонил коллега, попросил совета а я даже не знаю что сказать, первый раз такое (опыта у меня еще маловато). промышленный чиллер фреон- вода. упало рабочее давление в два раза гдето, ТРВ обмерзает, фреон 407. Можно сказать что сильная утечка и дозаправить. но в смотровом окошке на контуре все нормально, никаких пузырьков от слова вообще. Что может быть?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Влага в фреоновом контуре, неисправность ТРВ, низкое давление конденсации.

Остановите фреоновый контур до получаса (водяной работает), чтоб отогрелось ТРВ. После запуска как себя проявит?

Но с чиллерами свои тонкости и замороки, особенно с крупными. 

По водяному контуру расход нормальный? Перепад температуры на входе выходе воды увеличился/уменьшился по сравнению с нормой?

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

да, по словам холодпроизводительность упала раза в два тоже.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,в системе влага. для таких целей есть шприц с жижей который выводит влагу в фильтр.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування