Dr_Hammer

Горить лампа "Увага" на електролічильнику

32 повідомлення у цій темі

Доброго дня!

Почала горіти лампа "Увага" на електролічильнику СОЕ-5028 МНВ, і рахунки за електроенергію стали по 800 грн., ну рахунки збільшились після установки бойлера, але 800 грн. ще не було))

Я так догадуюсь що десь є відтік напруги чи лічильник вже закінчився..., з останнього підключеного - тільки нова майстерня і то там поки зроблено ввід від лічильника і в самому гаражі тільки автомат і розетка, кабель проложив не дешевий, та і зразу нічого такого не було, буквально вчора почала горіти та "Увага"...

Є якісь прості способи перевірити де "втікає"?

Вже відключав всі основні споживачі - результату нема.

Змінено користувачем Dr_Hammer
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
7 минут назад, Dr_Hammer сказал:

Є якісь прості способи перевірити де "втікає"?

Не совсем просто, но...

Возьмите дифреле и поочерёдно включайте его на каждую группу питания приборов. Там где утечка его будет выбвать.

2

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Не совсем понятно - лампа только вчера загорелась,а щет  когда скачкообразно повысился? Не вчера я так понимаю? Почитайте паспорт счётчика   - что это значит.Диф реле может помочь найти утечку,если она есть. У меня знакомый недоумевал как после установки бойлера оч.сильно возросло потребление ,говорил что так не бывает. Всё проверили - оказалось бывает.  Но 800 гр вроде по любому многовато.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

У меня утечка на счетчике мастерской такова, что мотает ~30-40 киловатт в сутки лишних, даже когда абсолютно всё, все автоматы и прочее выключены до него. Тупо наматывает счетчик, уже под 900 намотал. Ходил с клешнями на трансформатор, он у нас свой отдельный под общим, что на улице.

Писал заяву, жду бригаду. Точнее жду счет, плачу счет, потом бригада должна подъехать.

Змінено користувачем woodshop
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, 123 написав:

А взагалі все відключити пробували, гасне?

Електростанцією часом не користувались?

Наївно автомати на лічильнику виключав))), а так ше тільки майстерню і літню кухню не відключав, заморочливо, там термоусадки кругом та і доступ поганий, особливо літня кухня - взагалі хз, де вона до лічильника підходить.

Електростанцією не користувався.

 

, Cracker написав:

Не совсем понятно - лампа только вчера загорелась,а щет  когда скачкообразно повысился? Не вчера я так понимаю? Почитайте паспорт счётчика - что это значит.

 

 

Да, жовтий світлодіод тільки вчора загорівся, а збільшення рахунків списувалось на те шо при будівництві бетономішалка крутила цілими днями, плюс бойлер і т.д.

Попробую видзвонити знайомого електрика, шоб перевірив чи то лічильник несправний, чи лажа з проводкою, бо як обленерго найде шо то не лічильник, то думаю можуть впаяти якесь самовільне підключення чи як там, ну вони вміють)))

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Тільки що знову відключив холодильник, потухла лампа, потім загорілась знов, виключив комп і бойлер, потухла, шось одне з того включиш - загорається...

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

800 гр = 470 Квт/час

15 Квт/час в сутки.

Тэн в бойлере 1.5 Квт....

...все нормально.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
39 минут назад, Dr_Hammer сказал:

виключив комп і бойлер, потухла, шось одне з того включиш - загорається...

Ну вот и ищите утечку на этой линии.

Скорее всего бойлер шьёт.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, Stebium1 написав:

Скорее всего бойлер шьёт.

При виключеному бойлері, включаю холодильник чи упс компа - загорається, шо саме перевірити, мережевий кабель з вилкою? Що там ше шукати?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Dr_Hammer Прежде всего линию как писал выше. Потом каждый из приборов, не исключено, что пробило все.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, UR3UB написав:

800 гр = 470 Квт/час

15 Квт/час в сутки.

Тэн в бойлере 1.5 Квт....

...все нормально.

У мене щось схоже було 

Платив за світло 300-380 грн поставив бойлера на 2 кв 80л почав платити 600-700 грн подумав що електролічильнику бреше. Визвар РЕС поставили типчасового а того забрали на перевірку, тепер у мене взагалі нічого не щитає в хаті а в майстерні норм. Треба знов їх визивати Або в майстерні ставити обігрівача щоб ті КВ погасити що в хаті нагоріли.:D  

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Проверьте как подключена розетка бойлера , некоторые электрики соединяют перемычкой нулевой провод и контакт заземления , так делать нельзя , т.к. эта модель счётчика ведёт учёт по протеканию тока в нулевом проводе и при плохом нуле и хорошем заземлении Вы будете платить за все потери на линии по дороге от трансформатора до Вашего дома .

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

А що взагалі означає загорання тієї лампочки?

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, StatusQuo написав:

Проверьте как подключена розетка бойлера , некоторые электрики соединяют перемычкой нулевой провод и контакт заземления

Будинок немає заземлення, та і бойлер я сам підключав (два роки тому)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Найдите что значит индикация этой лампы в паспорте вашего счётчика.

Далее возьмите у кого-то приличные токо измерительные клещи.

Ну и примерно сравните нагрузки на вводе в дом и расчетную по включенным приборам.

Если счётчик показывает фактическую  ещё лучше.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
5 часов назад, Dr_Hammer сказал:

Будинок немає заземлення, та і бойлер я сам підключав (два роки тому)

Здесь нужно понимать две вещи:
1. Счётчик засвечивает тот светодиод при наличии некой разницы между токами в фазном и нулевом проводниках.
2. Неисправность самого счётчика. Тоже имеет место быть.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 година назад, Одессит написав:

2. Неисправность самого счётчика. Тоже имеет место быть.

Тоже так думаю!

Почекаю шо Калян скаже)))

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

А что говорит офф. производитель по єтому поводу?

 

У самого счетчик NIK от киевэнерго. Так после замены освещения на светодиодное начал замечать что периодически/безсистемно моргают лампы Земля и Реверс. 

Так на официальном сайте написано что эти лампы показывают (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи) при потреблении ниже 500мА. Вот и ответ.

Змінено користувачем sadam
опечатка.
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
24 минуты назад, sadam сказал:

показывают брел

Простите, а что это?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Общедомой стабилизатор напряжения есть? Бывает неправильно подключен и вместо поднятия фазы, он перекошивает ноль, тоже может лампа гореть. Бывает если есть заземления в розетке, то конденсаторный фильтр в каждом приборе фазу больше потребляет, также может лампа гореть. Я тоже пользуюсь бойлером, счета под 800гр.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
3 часа назад, Stebium1 сказал:

Простите, а что это?

Кажется это намеренная опечатка)

 

Можно попробовать поставить другой счётчик, если он есть конечно и сравнить показания, можно будет сделать вывод относительно пригодности счётчика и исключить его поломку например или может эта лампа перегрузку показывает?

Прикиньте суммарное энергопотребление по номиналам потребителей и также сравните, некоторые на момент расчёта можно выключить из розеток, но бойлер стоит оставить, если вешали несколько лет назад то скорее всего он пробивает где-то.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Схожая  проблема, с лампочкой "увага",

не знаю может от того что у меня два счетчика по двух линиях и фазу я беру с одной линии а ноль соединяю после счетчика от другой линии( трансформатор один и тот же просто два разных кабеля) тк там линия постабильней,  вроде много не мотает просто горит эта лампочка уже пару лет и все как бы ок, а что стоит по этому поводу волноваться? 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Прийшов Калян, все передивився, прощупав і сказав шо лічильнику вже абгемахт, треба звонити в обленерго, хай розбираються.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 часа назад, Dr_Hammer сказал:

Прийшов Калян, все передивився, прощупав і сказав шо лічильнику вже абгемахт, треба звонити в обленерго, хай розбираються.

Если счётчик является собственностью местного "облэнерго" - это их проблемы за их деньги. Единственный нюанс в том, что при изъятии счётчика на поверку (без установки нового) тебе будут считать энергию "по среднему" за предыдущий квартал.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
4 години назад, Одессит написав:

Если счётчик является собственностью местного "облэнерго" - это их проблемы за их деньги

Да, на самому лічильнику написано "Власність ВАТ Волиньобленерго".

Кажуть, вони не морочаться з повірками, зразу міняють на інший, ну побачим...

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку