observer

Пол под установку станка.

13 повідомлень у цій темі

В общем готовится коморка для станочных дел, пока только фундамент но, вот всплыл вопрос о технологии основания под токарный станок.

Очевидно что нужно делать бетонное, но вот если ли какие-либо тонкости в реализации таких полов?

Толщина слоя, армирование, сплетение с цоколем или наоборот изоляция, верхнее покрытие??
Призываю бывалых, поделится опытом.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

В паспорте станка должны быть чертежи по этому вопросу.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

А что за станок? Если тв-16, то ничего не надо, просто пол. А если 1м65, то другое дело.

Змінено користувачем Металлист
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Делайте , как у меня. Только особо гламурные токарники не удержутся :D

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 26.08.2020 в 19:18, Красноармеец сказал:

В паспорте станка должны быть чертежи по этому вопросу.

там нет рекомендаций по вопросам которыя я озвучил

 

В 27.08.2020 в 12:18, Металлист сказал:

А что за станок? Если тв-16, то ничего не надо, просто пол. А если 1м65, то другое дело.

в тегах темы 1к62д стоит

В 27.08.2020 в 12:27, Андрей642 сказал:

Делайте , как у меня. Только особо гламурные токарники не удержутся :D

 

чуть более развернуто напишите пожалуйста

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
6 минут назад, observer сказал:

чуть более развернуто напишите пожалуйста

Фотками описал.

Был вполне себе пол под станки до 3 т. , все было хорошо . Прошло время (с четырнадцатого аж по двадцатый), шило в одном месте привело к приступу гигантомании и режь , долби , копай и лей потолще. Не повторите мою ошибку .

Посчитайте , что вы сможете засунуть в габариты своей мастерской помимо 1к62 (теги не сильно видно) и тогда принимайте решение о толщине пола.

 

 

IMG_20200728_185714042.jpg

IMG_20200806_165803256.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Что очень хорошо - тоже не хорошо... кота жалко както...

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
8 минут назад, AStorm сказал:

Что очень хорошо - тоже не хорошо... кота жалко както...

Это кошка. Она не пострадала. Амулет двора(священная корова).

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

С тегами сильно)

Посмотрите паспорт на любой токарный станок такой массы и габаритов. Эта информация есть в каждом паспорте к станку который я листал. Думаю, там указано минимально 400мм глубиной. Но делают как могут. У меня под строгальным и расточным залита плита 200 мм с армированием проволокой 6-ркой. Там где будет стоять токарный или фрезерный (до 2,5т) 120мм.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, ZkostyaZ сказал:

С тегами сильно)

Посмотрите паспорт на любой токарный станок такой массы и габаритов.

сорри не знал что они слабо заметны
заложили 200мм, армировка сетка из арматуры 12мм, на металл сдавать бессмысленно, а по габаритам практически подошла
по паспорту написано:
ставить на бетонную подушку или фундамент от 150мм

 

5 часов назад, Андрей642 сказал:

Фотками описал.

Был вполне себе пол под станки до 3 т. , все было хорошо . Прошло время (с четырнадцатого аж по двадцатый), шило в одном месте привело к приступу гигантомании и режь , долби , копай и лей потолще. Не повторите мою ошибку .

Посчитайте , что вы сможете засунуть в габариты своей мастерской помимо 1к62 (теги не сильно видно) и тогда принимайте решение о толщине пола.

 

Проект гаража уже сделан, и мне просто досталась комнатка 3х3м под эти дела, там то и сам станок в плотную заходит.

Боюсь что даже банальный наждак поставить будет некуда.

Кстати такой вопрос, собираюсь данную "подушку" отвязать от цоколя через прокладки (2-3мм), правильно ли это?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Я делал прокладку из пенопласта 20мм между заливкой и стеной.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
15 часов назад, observer сказал:

 

Кстати такой вопрос, собираюсь данную "подушку" отвязать от цоколя через прокладки (2-3мм), правильно ли это?

Вложений лишних не потянет и только лучше будет. Пенопласт или пенофол , или иной демпферный материал .

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
19 часов назад, observer сказал:

Кстати такой вопрос, собираюсь данную "подушку" отвязать от цоколя через прокладки (2-3мм), правильно ли это?

Звісно що правильно! якщо ви мали на увазі майбутній фундамен під станок, а в якості мтеріала на мою думку найкраще взяти пінофол 4мм не обовязково з фольгою, колсь робив фундамент під свій токарний і також відділяв від цоколя, а розміри фундамента по паспорту мого  вийшло 60х120х250см. але  ще додатково під самі тумби бетонував 100мм виступи суцільно під свій рост:D20130507_185242.jpg

 

Спочатку хотів поставити просто на бетонну підлогу товщина 70..80мм але передумав і всеж таки віришив робити як в паспорті рекомендується, і зараз вже розумію що фундамент відділений від фундамента це сила)) дає велику можливість виставити станок по рівню будь якої точності! + в майбутньому якщо виникає потреба у ремонті шабровці направляющих ви скажете собі спасибі:D

20130507_185242.jpg

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування