Есть станок работающий на эл.муфтах которые требуют 24в постоянного тока, на заводском трансформаторе нету выхода на на 24 в. ,только на 36. Паспорт нам "пишет" не помню дословно но суть в том что подать 36в через селеновый выпрямитель и получить нужные 24) НО у нас уже стоят диоды (более современный вариант) и что то после диодов ничего не меняется как зашло так и вышло только постоянкой уже , что делать не знаю не охота спалить новые муфты( может есть электрики в чате ,подскажут что путнее дураку 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Artem1ks мощность потребляемая  муфтами какая ?  Вообще  больше нужно информации, что за станок и почему  родной трансформатор не подходит. Если  это уже колхоз, то найти трансформатор на 24 В выходного напряжения.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Або відмотати вторичку до 24в, якщо можливо. Як варіант.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

відмотайте вторинну обмотку

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, Artem1ks написав:

подать 36в через селеновый выпрямитель и получить нужные 24) НО у нас уже стоят диоды (более современный вариант) и что то после диодов ничего не меняется как зашло так и вышло только постоянкой

Чому нічого не міняється? Дуже міняється. Яка схема випрямлювача (скільки діодів)? Якщо схема мостова, тоді не підходить. Потрібне однополуперіодне випрямлення, тобто один діод (можна декілька, але з'єднані паралельно). Тоді отримаєте свої 24в (точніше 25 з копійками).

   Якщо ж у Вас схема випрямлення така, яка потрібна, тоді проблена у вимірюваннях. Їх потрібно проводити правильно, під нагрузкою. Під'єднайте лампочку на 24в, або щось подібне, тоді і міряйте.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Какие обмотки и напряжения есть на трансформаторе? Возможно, можно подобрать что-то подходящее по отводам.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Варіанти:

1.ШИМ стабілізатор.( складно але круто)

2.Баластний резистор на кожну муфту свій.

3. Симісторний дімер по первинній обмотці. ( просто,дешево сердито)

4.Якщо муфти працюють короткочасно ( кілька секунд)- не робити нічого,лишити 36В. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Artem1ks  аууу !!!!  трансформатор какой стоит ?  Если  380/36 В то при подключении первички в 220 на вторичке  получите 24 В.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
31 минуту назад, Куляста_Блискавка сказал:

Варіанти:

1.ШИМ стабілізатор.( складно але круто)

2.Баластний резистор на кожну муфту свій.

3. Симісторний дімер по первинній обмотці. ( просто,дешево сердито)

4.Якщо муфти працюють короткочасно ( кілька секунд)- не робити нічого,лишити 36В. 

как раз таки на схеме есть резисторы , на каждой муфте , а как его просчитать правильно ? 

 

3 минуты назад, Иванович сказал:

@Artem1ks  аууу !!!!  трансформатор какой стоит ?  Если  380/36 В то при подключении первички в 220 на вторичке  получите 24 В.

вход 380 выхода 36 127... и тд 

я так понял и 127 упадет ?? а мне этого не нужно 

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
4 минуты назад, Artem1ks сказал:

как раз таки на схеме есть резисторы , на каждой муфте , а как его просчитать правильно ? 

 

Так на схеме  и номиналы резисторов должны  быть, схему  в студию , тогда  и советы  будут правильные.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Куляста_Блискавка  разница между вольтажом разделить на потребляемый ток катушки ? 

@Иванович нет  там ничего , в разных схемах они то есть то нет , на моем ел шкафе висит схема и их там попросту не указано даже ... 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

I=U/R -Розраховувати  виходячи із струму через котушку. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Поскольку нет  желания заниматься  допросом, выпрашивая нужную информацию то ухожу.

 

Перед уходом  замечу, что понизить выпрямленное  напряжение  можно включением последовательно  в цепочку мощных выпрямительных  кремниевых диодов ( Д 232, 245 и т.п.) на каждом падение напряжения составит примерно 1.5 В.

 Удачи.

 

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

катушка ном напряжение 24в 

потребляемый ток 1 ампер 

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Варіант №5. Трансформатор типу ОСМ? - тоді, якщо є місто на каркасі, а вОСМах воно завжди є, намотати поверх усіх існуючих обмоток ще одну на 6...8В і увімкнути її протифазно з 36 вольтовою.Мотати дротом ( або джутом дротів, так легше намотати) з таким же перерізом як і обмотка на 36В. Мотати ""в протяжку"" не розбираючи трансформатор.

Змінено користувачем Куляста_Блискавка
доповнення, граматика
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

нифига не пойму .

R=Разность потенциалов / силу тока 

R=36-24=12     12\на 1 А= 12 Ом  ?? 

 

что то там не так считаю походу , 12 ом это крошечный резистор 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

да.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

странно нашёл на тормозной муфте стоит такой резистор хотя она не 1 А а 0.8А

может где в нулях ошибся , по расчету наверное 120 должно выйти походу 

изображение_viber_2020-11-27_11-21-44.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 години назад, Куляста_Блискавка написав:

Симісторний дімер по первинній обмотці. ( просто,дешево сердито)

Транс згорить, бо буде присутня складова постійного струму. ті дімери хороші для лампочок та тенів , транси перегріваються, можете "осликом" перевірити - будете здивовані

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, igor_restavrator написав:

Транс згорить, бо буде присутня складова постійного струму. ті дімери хороші для лампочок та тенів , транси перегріваються, можете "осликом" перевірити - будете здивовані

Пониження напруги на первинній обмотці, то і на вторинній упаде там де потрібно 127, не годиться.

Відмотати вторинну, зробити відвід на 24 вольти та знову намотати.

Діоди послідовно, падіння 1,5 вольта на кожному.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Якщо послідовно з котушкою у вас стоїть резистор опором 120Ом, то при 24В максимальний струм через котушку може бути 24В/120Ом=0,2А і ніяк не більше.

Змінено користувачем Fyva
Прорахувався ;)
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

За умови, що до верстата підведена нейтраль мережі (є можливість живлення 220В)  я б не заморочувався з переробками - купив би імпульсне джерело живлення (щось від мін вела наприклад на 5-10А 24В). В ідеалі - то на дін рейку компактний, а якщо є місце де поставити сухо і без металевої стружки  - то можна і в найпростіших перфорованих варіантах.

 

 

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
12 години назад, softm написав:

ответить, что это менее надежное, нежели трансформаторное, решение

В останній місяць сталось так що замінив на імпульсні блоки живлення більше десятка трансформаторних в різних пром. верстатах - основна причина - стрибкоподібні коливання мережевої напруги 160-240В (дякуємо енергомережам) приводить до зупинки роботи хаотично в процесі обробки. Особливо відчутно на старих системах з сіматіками S5. Просадка 24VDC до 20VDC - всі блоки гарно западають в аварію.

 

Найгірше з пресами в яких 24V змінного струму в керуванні. Хіба що ліпити стабілізатор до кожного...

 

Про спалені трансформатори мовчу.... Вчора міняв трансформатор 440/24VAC в ЧПК HAAS - 3 імпульсні блоки всередині вижили...

Змінено користувачем kratmel
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Дык импульсники разные бывают: от дешевых до промышленных. Опять же, если катушка на постоянку, защита от обратки должна быть (диод). Был случай с клапанами, смейкали менагеры некое оборудование, питание клапанов на импульснике ч/з контакты реле. А он при работе с клапанами в аварию уходит. Поставил диод обратный и все стало ок. А теорий то сколько у менагеров было....??

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
18 часов назад, Artem1ks сказал:

вход 380 выхода 36 127... и тд 

Включите его не на 380В, а на 220В. Там, где было 36В получится 24В.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку