budivelnyk

Проблема з електрокотлом

16 повідомлень у цій темі

Доброго дня! Прошу поради, може хто стикався з такою проблемою, суть її така: маємо електричний ТЕН, потужність 1,5 кВт 220В  який вмонтований в радіатор опалення, і цей ТЕН підключений через реле до механічного термостату з виносним датчиком. Коли температура досягає заданої величини, починають розмикатись контакти термостату, і в момент розімкнення зникає сигнал в телевізорі на час близько 3-5 секунд. Коли підключив ТЕН напряму через термостат, проблема зникла. Тепер другий випадок: електродний котел, який керується теж механічним термостатом, але вже накладним, через електричний пускач. І знову та сама історія: в момент розімкнення зникає сигнал, але не на усіх каналах, а на деяких. У першому випадку технічні характеристики ТЕНа і термостату дозволяли, щоб ТЕН підключити напряму, але в другому випадку це неможливо. Може хто знає що це таке і як з цим боротись. І ще: в момент розмикання контактів  в термостатові з'являється шиплячий звук. Дякую наперед усім за пораду! 

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
30 минут назад, budivelnyk сказал:

в термостатові з'являється шиплячий звук.

Дугу тянет.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@budivelnyk  Ранее  это  явление  было ? Если ранее все было Ок то скорее всего подгорели контакты термостата, а если это новый монтаж то проблема в термостате, его конструкции. Размыкание контактов  в нем происходит медленно ,а не быстро и в  этот момент за счет  дребезга контактов возникают электромагнитные помехи

 

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

В мене була аналогічна проблема з електрокотлом. Замінив термореле і контакти зашунтував емністю 0,25/400 в. Як в залюванні на автомобілі.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, Иванович написав:

Размыкание контактов  в нем происходит медленно

Саме так, розмикання контактів проходить якось дуже в'яло, а коли крутити термостат вручну в меньшу сторону, то такої біди немає.

 

, 33vic написав:

Замінив термореле і контакти зашунтував емністю 0,25/400 в

Кондесатор може бути електролітний? Такі які стоять в різноманітних блоках живлення, платах і т.п?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Я во всяких терморегулировках стараюсь смотреть в сторону электроники,

механика то такое, то контакт сгорел, то где то что то заело. 

Сейчас уйма недорогих терморегуляторов, а вместо контактной части, твёрдотельное реле.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 часа назад, budivelnyk сказал:

Кондесатор може бути електролітний? Такі які стоять в різноманітних блоках живлення, платах і т.п?

Нет, только неполярный.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, Алексей2013 написав:

Я во всяких терморегулировках стараюсь смотреть в сторону электроники,

механика то такое, то контакт сгорел, то где то что то заело. 

Сейчас уйма недорогих терморегуляторов, а вместо контактной части, твёрдотельное реле.

Підтримую 100%, в обох випадках збирав з того що придбав замовник, і замовники хотіли, щоб була звичайна "крутілка", і вийшла така оказія... Спробую поставити конденсатора, відпишусь за результат.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 години назад, budivelnyk написав:

поставити конденсатора,

Марки МКР ( наш аналог К-73-17) 0,25...0,5мкФ х 630В, послідовно з конденсатором увімкніть резистор 25...30 Ом х 2Вт - класичний іскрогасильний ланцюжок, зараз його снабером обзивають. 

Змінено користувачем Куляста_Блискавка
граматика
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Гарний котел, телевізор зло)))

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
17 часов назад, budivelnyk сказал:

Саме так, розмикання контактів проходить якось дуже в'яло, а коли крутити термостат вручну в меньшу сторону, то такої біди немає.

 

Кондесатор може бути електролітний? Такі які стоять в різноманітних блоках живлення, платах і т.п?

Ні, я брав конденсатор з ситеми запалювання автомобіля ( контактної). Можна погратися і з електронними, вибір їх дійсно великий. Головний параметр, надійність, бо він повинен працювати як мінімум 24/180.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Спробував під'єднати конденсатор з резистором, потім просто конденсатор без резистора, і тоді інша проблема: контакти в термостатові чути що розходяться, а пускач не вимикається. Можливо я неправильно зрозумів що і як куди під'єднувати. Ось намалював схему як під'єднував. І фото. Можливо хтось знайде, в чому моя помилка. І такий термостат.

IMG_20210206_165139.jpg

IMG_20210206_170143.jpg

Скан схеми.pdf

IMG_20210210_095256[1].jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

І прошу пробачення, трохи не в тому форматі завантажив скан

img20210210_10045369.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

конденсатор наверно пробитый

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

якщо дуга фонить - замінити реле на немеханічне

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку