Как часто сгорают компрессоры кондиционеров? И как оттестить отключенный?

6 повідомлень у цій темі

Задумываюсь над постройкой теплового насоса для отопления дачи. Очень часто на пунктах вторсырья вижу части от кондиционеров. Есть ли вероятность, что там вышло что-то другое, кроме компрессора? Или выкидывают только из-за его поломки-всётаки основная деталь. Если крутится без фреона-то есть шансы, что жив? Рассматриваю аппараты на 22 фреоне-там обчыное минеральное масло, по идее не должны корродировать от попадания воздуха

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 @Х-50 как раз чаща всего выходят из стоя компрессора. Причина в несвоевремменном обслуживании агрегата, забитые испарители и конденсоры, утечки фреона, приводят к перегреву  обмоток двигателя компрессора и межвитковых замыканий в них, это несмотря на встроенные тепловые предохранители. Поэтому они и появляются на металломприемках.

 У самого  имеются две  24-ки с  ушатанными компрессорами. Стартуют нормально, холод дают, а спустя минут 5-7  потребляемый ток начинает расти и срабатывает термофуз в компрессоре от перегрева. Стояли в магазинах. 

 

  Насчет масла, все холодильные масла являюся гигроскопичными.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

з власного досвіду, теплове реле майже ніколи не спрацьовує і вони згорають, але викидують і повністю справні при ремонтах. якщо накинути навантажувальну вилку при роботі і покази співпадають з табличкою, можна брати. вставте фільтр осушувач в систему якщо контур був відкритий після демонтажу, але я б такий не брав, бо якщо туда понасипалося сміття і пил то вже не вичистиш, а забити капілярку може, але якщо труби відкусили/відламали, то можна і осушувач не ставити. 

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

протестити неробочий прозвонкою самого компресора. роз'єми знаходяться зверху під пластиковою кришкою, там же і термореле. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
33 минуты назад, noone сказал:

якщо накинути навантажувальну вилку при роботі і покази співпадають з табличкою, можна брати.

только для  этого он  должен быть подключен к системе и заполнен фреоном, а не работать в  холостую.

17 минут назад, noone сказал:

протестити неробочий прозвонкою самого компресора. роз'єми знаходяться зверху під пластиковою кришкою, там же і термореле. 

 межвитковое замыкание  таким способом не проверить.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

опір буде різний, але якщо пару витків замкнуло то не дуже і відрізнятиметься. про те що компресор повинен працювати я й написав, на холосту немає сенсу міряти споживання. можна просто трубу мідну підключити між портами 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку