#304644 Опубліковано: 22 грудня, 2021 (змінено) Доброго дня, панове. Виникло одне питання. Допустим є потреба виміряти струм. Підшуковуєм відповідний шунт, знімаєм з нього показники і ніби все ок. Так от виник когнітивний дисонанс, коли побачив що січення шунта (точніше його затискачів) мяко кажучи не відповідає січенню мідних шин заявленого струму. Для прикладу нехай буде SH8518 (див файл). Січення його затискачів 18х3мм. Як він може бути з заявленим струмом на 600-840А Якщо таке січення витримає допустимий струм ампер в 250, бо допустимий струм мідної шини на струм овер 600А вже 40х4. Поясніть хто знає. Або я щось пропустив, або х.з. 3115327.pdf Змінено 22 грудня, 2021 користувачем Si1ver 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304645 Опубліковано: 22 грудня, 2021 (змінено) А что будет если взять сечение меньше нужного? Красиво они все написали. вроде все понятно, но хочу чтобы вы подумали Змінено 22 грудня, 2021 користувачем enomad 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304646 Опубліковано: 22 грудня, 2021 Так він короткий, тепло від нього буде гарно відводитись у підводящі шини. Тому витримає без проблем. А січення шин по ПУЕ то значення при яких шина від цього струму не буде нагріватись вище 70 градусів, причому ще й з великим запасом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304648 Опубліковано: 22 грудня, 2021 Ладно раз заспойлерили. У вас там пишется, на длинне 8мм нагрев 25 Ватт. Если бы на таком сечении этого был метровый проводник - рассеял бы 3кВт 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304651 Опубліковано: 22 грудня, 2021 (змінено) , enomad написав: на длинне 8мм нагрев 25 Ватт Где такое написано? Может 85мм? Это если о шунте 85х18. 25 Вт это шунт 69х18. И я так понимаю что весь расчет, что лишнее тепло отведет подключаемая шина? А что будет если взять сечение меньше нужного? Получишь предохранитель. Змінено 22 грудня, 2021 користувачем Si1ver 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304661 Опубліковано: 22 грудня, 2021 (змінено) 1 час назад, Si1ver сказал: Получишь предохранитель. Нет. Грелка получится. И только грелка, которая греет больше чем может рассеять становится предохранителем. 1 час назад, Si1ver сказал: Где такое написано? Может 85мм? Это если о шунте 85х18. 25 Вт это шунт 69х18. 8.2 - то заужение которое образует сопротивление. внизу 1 час назад, Si1ver сказал: И я так понимаю что весь расчет, что лишнее тепло отведет подключаемая шина? Воздух, шина, что угодно. 25Вт. Ну или самый здоровый там 50Вт А, извините. вы испрашивали про мясо, а не про заужение. Да, тонковато есть там такой пункт Load life stability Rated power, 70°C, 1.5 hours on, 0.5 hours off, 1000 hours Змінено 22 грудня, 2021 користувачем enomad 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304665 Опубліковано: 22 грудня, 2021 (змінено) , enomad написав: Load life stability Rated power, 70°C, 1.5 hours on, 0.5 hours off, 1000 hours Во, і я про це ж. Тобто який нафіг номінал в 600-840А якщо пропонують на 1,5год роботи 0.5год курити бамбук. Тобто весь розрахунок що відбиратиме тепло шина чи кабелі? Бо так можна і про 1000А говорити (час робим/час курим) , enomad написав: Нет. Грелка получится. И только грелка, которая греет больше чем может рассеять становится предохранителем. Це зрозуміло, я гіперболізував трішки. Нехай не запобіжник, а суворий олдскульний світлодіод. )))) Змінено 22 грудня, 2021 користувачем Si1ver 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304672 Опубліковано: 22 грудня, 2021 4 часа назад, Si1ver сказал: Доброго дня, панове. Виникло одне питання. Допустим є потреба виміряти струм. Підшуковуєм відповідний шунт, знімаєм з нього показники і ніби все ок. Так от виник когнітивний дисонанс, коли побачив що січення шунта (точніше його затискачів) мяко кажучи не відповідає січенню мідних шин заявленого струму. Для прикладу нехай буде SH8518 (див файл). Січення його затискачів 18х3мм. Як він може бути з заявленим струмом на 600-840А Якщо таке січення витримає допустимий струм ампер в 250, бо допустимий струм мідної шини на струм овер 600А вже 40х4. Поясніть хто знає. Або я щось пропустив, або х.з. 3115327.pdf Такие токи не меряют шунтами, а трансформаторами, или же другими шунтами и параметрическими усилителями. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304679 Опубліковано: 22 грудня, 2021 56 минут назад, softm сказал: Такие токи не меряют шунтами, а трансформаторами, или же другими шунтами и параметрическими усилителями. Такие токи (гальваника, а это и килоамперы, а у кого-то и десятки килоампер) вполне меряют шунтами. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304680 Опубліковано: 22 грудня, 2021 4 минуты назад, Олек77 сказал: Такие токи (гальваника, а это и килоамперы, а у кого-то и десятки килоампер) вполне меряют шунтами. До того ж якщо це постійний струм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304682 Опубліковано: 22 грудня, 2021 6 часов назад, Si1ver сказал: 600А 10 А на мм кв витримає без сильного нагріву, тобто 18*3 також справиться. Як приклад китайські зарядно пускові з іграшковими шунтами (1,5-2 мм діам) на 70 А роблять - тримаються, поки запобіжники не закорочують. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304685 Опубліковано: 23 грудня, 2021 Товщина пластинки 1мм Розміри можна побачити на фото. Це заводський шунт зварювального апарата ESAB Caddy TIG 200. На мідний не виглядає. Прикручений до не дуже товстих дротів вільно в повітрі. Реально витримує тих 200А постійно в три зміни. Робота з рідкими перекурами. Щодо можливостей шунтів з документу то треба розуміти, що батареї (куди ті шунти тулять) не мають горіти... Тому напевно шунт підбирають із запасом (про що вони кажуть у випробуваннях максимальних режимів до 70 градусів). Запобіжник загальний має вмерти скоріше шунта. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах