Самоход трехфазного счетчика

12 posts in this topic

#313538 Posted (edited)

   В связи с войной, не был в цеху 14 дней.  Все автоматы были выключены. За это время счетчик накрутил 20 кВт.

За месяц, соответственно будет более 40 кВт, что при тарифе 6 грн/кВт , который мне выставляют, будет не очень приятно.

   Вопрос:   если поменять фазировку подключения, пойдет ли счетчик в обратную сторону, как это происходит с трехфазными электродвигателями, либо остановится?

  Просто проверить не могу, так как все опломбировано.

Edited by MaxVerblud
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#313540 Posted

Якщо лічильник сучасний то у вас скоріш за все нейтраль прикручена до заземлення після лічильника.

Всі споживачі поряд беруть нейтраль із вашого заземлення (бо до глухо-заземленої нейтралі на трансформаторі далеко) і крутять вам лічильник. 

Рішення - від'єднати нейтраль від заземлення і лічильник має зупинитись.  

Перевірити просто - поставити кліщі на провід нейтралі після лічильника - будуть покази струму - маєте те що я описав.

6

Share this post


Link to post
Share on other sites

#313544 Posted

Дякую! Попробую.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#313769 Posted

В 05.05.2022 в 18:34, MaxVerblud сказал:

Дякую! Попробую.

якийсь результат є?

напевно маю схожу проблему, тому цікаво

 

 

 

щоб не створювати нову тему запитаю і я, в мене лічильник підключений трохи не так як в схемі, а саме через лічильник не йде нуль, він туди лише заходить з клеми 0 і там же зєдннаня з заземленням, 

 

тобто в лічильник заходить вхід і вихід фаз а нуль має лише вхід

тепер питання, лічильник не буде вийо?

 

буде планова модернізація заміню автомат на 3х позиційний та зроблю все правильно, цікавить осбстановка зараз, сапожнік як то кажуть без сапог :)

 

 

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#313789 Posted

@kratmel Особисто я ще не бачив трифазного лічильника який би рахував струм нейтралі.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

#313790 Posted (edited)

Я бачив. І бачив власника який заплатив за той струм значну суму. Тому я і спитав який лічильник... Той був електронний - прямого включення наскільки пам'ятаю.

В нейтралі текло більше 5А.... Можливо той лічильник помилка природи, але роз'єднання нейтралі і заземлення після лічильника припинило "самохід". При цьому вихід - три фази був відключений.

Відключення на вході допомогло б напевно уникнути проблеми. Але сам факт був заміряний кліщами після лічильника в приміщенні - де й була скручена в одну точку N і PE (лічильник на стовпі далеко стояв).

П.С. Напевне якщо б на трансформаторі нейтраль була по людськи глухо заземлена - ефект би не виникав.

 

Edited by kratmel
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#313796 Posted

1 час назад, kratmel сказал:

Тому я і спитав який лічильник...

Можу сказати точно, що NIK 2301/АП2 таким не страждає.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

#313799 Posted (edited)

, kratmel написав:

Якщо лічильник сучасний то у вас скоріш за все нейтраль прикручена до заземлення після лічильника.

Всі споживачі поряд беруть нейтраль із вашого заземлення (бо до глухо-заземленої нейтралі на трансформаторі далеко) і крутять вам лічильник. 

Рішення - від'єднати нейтраль від заземлення і лічильник має зупинитись.  

Перевірити просто - поставити кліщі на провід нейтралі після лічильника - будуть покази струму - маєте те що я описав.

Достатньо добре заземлити нейтраль до лічильника , і самохід мав би зупинитись !

Зміна вихідного фазування не розверне лічильник" назад "!

Edited by 032triton
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#313817 Posted (edited)

12 часа назад, Одессит сказал:

Можу сказати точно, що NIK 2301/АП2 таким не страждає.

це однофазний :)

2303 трьох

 

але краще робити по правилах....

 

Edited by voronin_10
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#313822 Posted

9 часов назад, voronin_10 сказал:

це однофазний

Ніт, це як раз трифазний.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#313823 Posted

16 минут назад, Одессит сказал:

Ніт, це як раз трифазний.

що скажете за 2307?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#313828 Posted

1 час назад, voronin_10 сказал:

що скажете за 2307?

Працює.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites