MaxVerblud

Самоход трехфазного счетчика

12 повідомлень у цій темі

   В связи с войной, не был в цеху 14 дней.  Все автоматы были выключены. За это время счетчик накрутил 20 кВт.

За месяц, соответственно будет более 40 кВт, что при тарифе 6 грн/кВт , который мне выставляют, будет не очень приятно.

   Вопрос:   если поменять фазировку подключения, пойдет ли счетчик в обратную сторону, как это происходит с трехфазными электродвигателями, либо остановится?

  Просто проверить не могу, так как все опломбировано.

Змінено користувачем MaxVerblud
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Якщо лічильник сучасний то у вас скоріш за все нейтраль прикручена до заземлення після лічильника.

Всі споживачі поряд беруть нейтраль із вашого заземлення (бо до глухо-заземленої нейтралі на трансформаторі далеко) і крутять вам лічильник. 

Рішення - від'єднати нейтраль від заземлення і лічильник має зупинитись.  

Перевірити просто - поставити кліщі на провід нейтралі після лічильника - будуть покази струму - маєте те що я описав.

6

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Дякую! Попробую.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 05.05.2022 в 18:34, MaxVerblud сказал:

Дякую! Попробую.

якийсь результат є?

напевно маю схожу проблему, тому цікаво

 

 

 

щоб не створювати нову тему запитаю і я, в мене лічильник підключений трохи не так як в схемі, а саме через лічильник не йде нуль, він туди лише заходить з клеми 0 і там же зєдннаня з заземленням, 

 

тобто в лічильник заходить вхід і вихід фаз а нуль має лише вхід

тепер питання, лічильник не буде вийо?

 

буде планова модернізація заміню автомат на 3х позиційний та зроблю все правильно, цікавить осбстановка зараз, сапожнік як то кажуть без сапог :)

 

 

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@kratmel Особисто я ще не бачив трифазного лічильника який би рахував струм нейтралі.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Я бачив. І бачив власника який заплатив за той струм значну суму. Тому я і спитав який лічильник... Той був електронний - прямого включення наскільки пам'ятаю.

В нейтралі текло більше 5А.... Можливо той лічильник помилка природи, але роз'єднання нейтралі і заземлення після лічильника припинило "самохід". При цьому вихід - три фази був відключений.

Відключення на вході допомогло б напевно уникнути проблеми. Але сам факт був заміряний кліщами після лічильника в приміщенні - де й була скручена в одну точку N і PE (лічильник на стовпі далеко стояв).

П.С. Напевне якщо б на трансформаторі нейтраль була по людськи глухо заземлена - ефект би не виникав.

 

Змінено користувачем kratmel
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, kratmel сказал:

Тому я і спитав який лічильник...

Можу сказати точно, що NIK 2301/АП2 таким не страждає.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, kratmel написав:

Якщо лічильник сучасний то у вас скоріш за все нейтраль прикручена до заземлення після лічильника.

Всі споживачі поряд беруть нейтраль із вашого заземлення (бо до глухо-заземленої нейтралі на трансформаторі далеко) і крутять вам лічильник. 

Рішення - від'єднати нейтраль від заземлення і лічильник має зупинитись.  

Перевірити просто - поставити кліщі на провід нейтралі після лічильника - будуть покази струму - маєте те що я описав.

Достатньо добре заземлити нейтраль до лічильника , і самохід мав би зупинитись !

Зміна вихідного фазування не розверне лічильник" назад "!

Змінено користувачем 032triton
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
12 часа назад, Одессит сказал:

Можу сказати точно, що NIK 2301/АП2 таким не страждає.

це однофазний :)

2303 трьох

 

але краще робити по правилах....

 

Змінено користувачем voronin_10
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
9 часов назад, voronin_10 сказал:

це однофазний

Ніт, це як раз трифазний.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
16 минут назад, Одессит сказал:

Ніт, це як раз трифазний.

що скажете за 2307?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, voronin_10 сказал:

що скажете за 2307?

Працює.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку