Одессит

Максимальна автоматизація ДГУ.

9 posts in this topic

#314206 Posted

Шалом, ромали! :)
Пану надали два дні відпустки та каністру "дизеля".
Тому він вирішив, нарешті, доробити задумане ще майже півроку тому.
А саме: зібрати до купи автоматичне введення резерву.
Оскільки в пана вже був дизельний генератор та два вводи електрики, виникло питання - як це все комутувати.
Ще до 24-го лютого пан накопичив купу всякого майна. Але - нема ж коли :)
А зараз (самі розумієте) часи не прості. Майстерню зупиняти не можна в будь-якому разі.
Тому зробив з двох китайських перемикачив (щось на кшталт "мотор-перемикач", але з соленоідами всередині) автоматичний перемикач вводів, а якщо відсутні обидва: автоматичний запуск ДГУ та перемикання живлення на нього.
Мав досить "жирний" контролер ГУ (генераторної установки) LOVATO RGK-800.
Доробив генератор для автоматичного запуску шляхом додавання двох "сервомоторів" (звичайні приводи для замків автівок), яки керують паливним контуром, та декомпресором.
Додав до того ДГУ потужний АКБ та три релюхи.
Все з'єднав. Налаштував той "800-й" - все грає!
Якщо комусь цікаво - звертайтесь. Поясню що до чого.
Не ображайтесь якщо не відразу відповім. Таке трапляєтся. Можу взагалі забути...

0-02-05-c886ff93bf16e8ebfbb8674622cf613007ae72658f340a67e71b622fbbd269c6_a561f1b49586c353.jpg

0-02-05-6c7f304ed04280df36f5dada7bee8000f4717c418e3c99cb4531da14fe1e99e5_371ea654af88df9f.jpg

0-02-05-2f0c3f7af6d2bd3af97cf17c2f6eb637503477d74ec1d4ebbb5f7c183bdbe185_5a163a67385174ad.jpg

0-02-05-762972f475728c456b784b898fc84d42e2d94980c4ee8f602a5b8e00ad495d43_17874ce11082b56f.jpg

0-02-05-cabe5cb0c1c84cccc98452d2fffdddd9756de22bd89d07e296589b5f9441a2cb_459a071297928abe.jpg

0-02-05-f056f429478431c5f81338b26f2a23eb0a507d64dd248b6073441314bed99645_eb0fe8065422b5b8.jpg

0-02-05-5b50e08a7558b301426a44b6ecdebdfd158275d913525a940aa24da76c491890_6fd3b897c9ebfb3b.jpg

7

Share this post


Link to post
Share on other sites

#314214 Posted (edited)

 Використали звичайні приводи для замків автівок

Как (чем) регулируете длительность импульса при команде открыть кран   или при управление  декомпрессором (эти приводы очень не любят длительной подачи питания)

Edited by Viktor_KVS
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#314218 Posted

@Viktor_KVS RGK-800 як раз для того і існує. Дозволяє багато чого. Навіть автоматизацію перекачки палива.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#314220 Posted

  Посмотрел цену на ебае - жирный контроллер :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#314229 Posted

5 часов назад, vaycartana сказал:

  Посмотрел цену на ебае - жирный контроллер :D

Вони там трохи в дуба туйво...
Він новий в виробника 365 євро коштує.
Мені дістався значно дешевше. Ще й з додатковим модулем GSM.
Це професійне обладнання.
Є купа місцевих виробників. Навіть в Одесі.
Досить непоганно зроблено.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#314230 Posted

48 минут назад, Одессит сказал:

Вони там трохи в дуба туйво...
Він новий в виробника 365 євро коштує.
Мені дістався значно дешевше. Ще й з додатковим модулем GSM.
Це професійне обладнання.
Є купа місцевих виробників. Навіть в Одесі.
Досить непоганно зроблено.

 

  Та да ебай меня несколько удивил :-)

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#314234 Posted

@Viktor_KVS налаштував таким чином, що ті приводи спрацьовують одночасно з запуском стартера на протязі 1 сек. При цьому стартер може маслати 5 сек (так я налаштував). За 1 секунду при відчиненному декомпресорі стартер дуже добре разганяє двигун, встигши надати добрячу порцію палива. Потім декомпресор зачиняється і двигун стартує миттєво.
Кількість спроб старта налаштовується. До того ж є таке поняття, як розряджений акумулятор. Тоді спроби наступного старту скасовуються.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#314235 Posted (edited)

мне просто было интересно как это настроено  так как имею опыт использования данных приводов и пришлось ставить таймеры на длительность импульса - а тут все выполнил контроллер  - вопрос был задан для понимания как  - может что то самодельное реализовали  

Edited by Viktor_KVS
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#314237 Posted

55 минут назад, Viktor_KVS сказал:

мне просто было интересно как это настроено  так как имею опыт использования данных приводов и пришлось ставить таймеры на длительность импульса - а тут все выполнил контроллер  - вопрос был задан для понимания как  - может что то самодельное реализовали  

Я робив найпростіше реле часу з одного транзистора (MOS/FET) та ще трьох елементів.
То щоб стартувати від "ключа" без зайвих рухів.
В моєму випадку "800-й" контролює вихідну частоту генератора (встановив 20% від 50Гц), потім відмикає стартер.
Далі контролер надає певний час на стабілізацію обертів двигуна (10 секунд) + одну хвилину на прогрів.
А вже потім надає команду на перемикання вводів.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.