Bogdan

Расчет трехфазного трансформатора.

106 повідомлень у цій темі

Потрібна підказка.

Щойно провірив транс трифазний.

Вторинна з'єднана зіркою. Між двома обмотками 180 вольт. Скільки буде вольт після моста Ларіонова?

Спасибі.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Bogdan , не зовсім в тему, але підключав транс вду-506 в трикутник (як по паспорту), з 25Амперним  автоматом все норм, а от автомат 16А моментом вибивало при включенні. Перепідключив зіркою - і все норм. Працює.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Якщо вірно зрозумів умови, то вангую близько 240-250В

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
13 години тому, Bogdan написав:

Між двома обмотками 180 вольт. Скільки буде вольт після моста Ларіонова?

В 1,73 рази більше. 

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
10 годин тому, Куляста_Блискавка написав:

В 1,73 рази більше. 

В 1,4 . 1,73 -- це крок між фазами. 127 - 220 - 380

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, andrey_drabchuck написав:

В 1,4

Для однофазного діодного моста ( схема Греца) з ємнісним фільтром. Трифазний міст - в корінь квадратний з трьох.Після Ларіонова  3х380= 650В. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку