Klind

автоматизация циркуляционного насоса

8 повідомлень у цій темі

Всем здравствуйте! перешёл с газового отопления на твёрдое топливо. котёл КСТ-20.  встал вопрос как своевременно включить\отключить циркуляционный насос. электронике особо не доверяю. применил капиллярный термостат. дёшево и сердито. одной проблемой стало меньше:59e4ead9eb829_haveaniceday:

 

термостат котёл .JPG

Змінено користувачем Klind
ошибся фоткой
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Сложно. Какая температура включения? Есть " таблетки" на 1,5, 10 ампер. Два вывода и все

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

" сложность" исходит из меркантильных интересов. как пример:-придя с работы в системе  20 градусов примерно.работа "таблетки" от 30 градусов (30-20=10 х  дни х года). при растопке крутилкой включаю насос и в теории часть тепла забираю. когда уже идти спать - выставляю крутилкой температуру  по шкале на 10 гр меньше чем есть в котле.   "таблетка" при прогоревшем котле качала бы тепло из дома в котёл. опять же экономия - (основная).как то так.   вот бы ещё насос научить менять скоростя взависимости от температуры.¬¬

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Klind электронике нужно доверять. Это, как минимум, удобно. Однако: нужно иметь "группу безопасности", т.е. - ряд устройств, которые гарантированно обеспечат безопасность эксплуатации.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Китайське термореле, до труби подачі примотати і термоізолювати термодатчик, налагодити на 50 градусів С. Термореле керує насосом. У мене у товариша на твердопаливному так зроблено, якщо цікаво, можу дещо розпитати більш докладно.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

50гр на старте вряд ли полезно. к примеру осенью\весной забиваю котёл,"душу" его чтоб еле коптил ,- а насос выставляю крутилкой .всё таки есть свой плюс,

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Насос включаю вручную когда температура теплоносителя достигает 40-50С. Если нет времени бегать вокруг печи, то включаю его во время растопки. В принципе, ничего не мешает привинтить к системе цифровой терморегулятор с датчиком DS18B20 - его скромного функционала с головой хватит для этой цели. Так-же стоит позаботиться и о системе аварийного расхолаживания котла когда: сгорел насос, сломался контроллер или отключили свет.

 

Для примера ((Пользователь настолько умный, что экспертно может утверждать что его информация не является рекламой)):

termoregulyator.jpg

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 03.11.2017 в 15:34, Klind сказал:

на твёрдое топливо. котёл КСТ-20.  встал вопрос как своевременно включить\отключить циркуляционный насос. электронике особо не доверяю.

Посмотрите функционал этих устройств ,и Вы поменяете свое мнение.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування