19 минут назад, лейтенант сказал:

Стіни утеплити не вийде і так мало місця. Утеплення вкраде ще 10 см площі.

Утепляти найкраще ззовні. Тоді точка роси буде ближче до зовнішнього краю стіни.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
13 минуты назад, лейтенант сказал:

Запропонувати варіант як це краще зробити зможете? 

Ну я не спец в этом деле, поэтому ничего в плане правильного создания вентиляции посоветовать не смогу.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Почитайте о точке росы, очень полезно понимать суть процесса. 

проблема в увеличении разницы температуры металла и воздуха при нагреве последнего.

В том месте где теплый воздух соприкасается с холодным металлом происходит его сжатие и естественно высвобождение влаги.

Если воздух неподвижен то и влаги меньше, а вот если его постоянно перемещать, то влаги больше.

Поиграйтесь с замороженными предметами из морозилки.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Кстати да, как сказал @sun6791 можно с наружи хотя бы пенопластом обшить.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, Владимир Металл написав:

А подвал у вас бетонный саркофаг или земляной пол, стены бетон? Здается мне что с подвала влага по стенам идет в основное помещение (нету гидроизоляции), кирпич сырой и при падении температуры (точка росы) лишняя влага, которая должна была впитаться кирпичем, просто конденсируется на нем, с внутренней стороны.

Как уже говорили - топить, утепляться, лучше вентилировать, станки если раз в неделю используются то можно и зачехлять.

Підвала два.

Одна яма зроблена для огляду автомобіля. Стіни там цегла червона і підлога земля. Вода в ямі за 2 роки експлуатації не бачив. Глибина 3.80 м. Приточка в яму береться через отвори в самому гаражі. Витяжної вентиляції не має. 

 

Друга яма була зроблена в правому кутку гаража ( овочева яма) стіни цегла підлога бетон. Вистота 1.7 м. 

Приточноі вентиляції не має, але є труба яка повина витягувати повітря з гаража.  

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
4 минуты назад, kostya1023 сказал:

Кстати да, как сказал @sun6791 можно с наружи хотя бы пенопластом обшить.

Да он за неделю всеравно остынет, вот  в чем беда.

Если помещение отапливается редко то лучше утеплять изнутри, стены не прогреваются и меньше энергии на обогрев. Да и само строение не испытывает тепловых колебаний.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, sun6791 написав:

Утепляти найкраще ззовні. Тоді точка роси буде ближче до зовнішнього краю стіни.

Кооператив з моєю стіною зразу сусідній гараж тобто спільна стіна. 

Утиплити зовні не вийде не має моєї стіни 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, лейтенант написав:

Напруга в кооперативі напруга сильно низька і пушкс просадить лінію і інші майстерні мене пустять на закуску) 

тому єдиний варіант правильно організувати вентиляцію щоб не встиг утворитися конденсат. 

Шо ви причіпились до  вентиляції?:D,який смисл забирати підігріте вологе повітря а закачувати в приміщеня холодне і також вологе?Вирішити вашу проблему за 1000 грн не вийде.Потрібні заходи по утепленню стін та перекриття до того коефіцієнта який прописаний в ДБНУ(на хлопський розум це стіна 1.5 цегли товщиною і перекриття 250 мм базальтової вати)а потім вирішувати питання з систематичним опаленням.Ще як варіант  це підтримувати постійну температуру або не опалювати взагалі.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, viksel написав:

Шо ви причіпились до  вентиляції?:D,який смисл забирати підігріте вологе повітря а закачувати в приміщеня холодне і також вологе?Вирішити вашу проблему за 1000 грн не вийде.Потрібні заходи по утепленню стін та перекриття до того коефіцієнта який прописаний в ДБНУ(на хлопський розум це стіна 1.5 цегли товщиною і перекриття 250 мм базальтової вати)а потім вирішувати питання з систематичним опаленням.Ще як варіант  це підтримувати постійну температуру або не опалювати взагалі.

Дякую за ваше розяснення. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Соседи по бокам  не отапливают свои гаражи ?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, timonlim написав:

Соседи по бокам  не отапливают свои гаражи ?

Ні. Сусідні гаріжі пустують їх не використовують. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Значит стены у вас в "хорошем  минусе" .  и очень много приточек  с улицы . Стены наверное штукатурены "сложным раствором" ? 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
5 минут назад, timonlim сказал:

Значит стены у вас в "хорошем  минусе" .  и очень много приточек  с улицы . Стены наверное штукатурены "сложным раствором" ? 

Что значит "сложный раствор"?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Если гараж не отапливается  , то подвал зимой будет теплее . У меня гараж с подвалом не связаны вентиляцией . в гараже одна отдушина , в подвале две трубы  обе под потолком  на улице разной высоты  0.2 и 2.5 метра . вроде сухо везде

 

 

 

Что значит "сложный раствор"?       присутствует известь.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, timonlim написав:

Значит стены у вас в "хорошем  минусе" .  и очень много приточек  с улицы . Стены наверное штукатурены "сложным раствором" ? 

Стіни штукатурені і повнісю пофарбовані фарбою. І тому числі і плити перекриття. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
4 минуты назад, timonlim сказал:

Что значит "сложный раствор"?       присутствует известь.

Спасибо. Буду знать 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

поэксперементируйте !  закройте отдушину из подвала в гараж  в гараже оставьте  одну над  воротами   поглядите что и как

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

у брать связь в вытяжке между гаражом и подвалом.

перенести каналы те что над воротами,вниз ворот.

проблема должна исчезнуть.

 

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

У нас когда топят вообще все вытяжки стараются прикрывать . эл.тэны , эл.калориферы , булерьяны  сушат возвух  проблем не должно быть

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
19 минут назад, лейтенант сказал:

Стіни штукатурені і повнісю пофарбовані фарбою. І тому числі і плити перекриття. 

Вот и оно, влаге в принципе некуда деваться, кроме как через вентиляцию, которой явно недостаточно + еще с подвала с земляным полом тянет в гараж (в подвале зимой теплее, соответственно воздух более влажный)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, timonlim написав:

У нас когда топят вообще все вытяжки стараются прикрывать . эл.тэны , эл.калориферы , булерьяны  сушат возвух  проблем не должно быть

Зразу конденсат не появляється. Проявляється після трьох днів як опалювалося. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Значит оставьте одну вытяжку  в гараже или вообще их  позакрывайте  после прогрева  (у вас неплохой сквозняк)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
13 минуты назад, timonlim сказал:

У нас когда топят вообще все вытяжки стараются прикрывать . эл.тэны , эл.калориферы , булерьяны  сушат возвух  проблем не должно быть

Для себя всегда хотел понять, что значит "сушат воздух" - имеется ввиду с ростом температуры, относительная влажность падает, т.к. в более горячем воздухе может содержаться большее количество водяного пара? Но при этом абсолютная влажность не меняется... вода ведь никуда не исчезает, после прогрева помещения, температура падает и влажность относительная становится в принципе такой какая и была (имеется ввиду замкнутое помещение, где перекрыти все щели и вентканалы). Это имеется ввиду, просто ощущение?... Мне просто и про конвекторы газовые, электрические тоже самое говорят, так там вообще приток воздуха и выхлоп с помещением не завязаны (газовые).

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Да влажность падает .  Но гараж да и другие помещения не "подводная лодка" .

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 минуту назад, timonlim сказал:

Да влажность падает .  Но гараж да и другие помещения не "подводная лодка" .

А куда влага то девается?

Змінено користувачем Владимир Металл
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку