dimon2016

Помогите просчитать мощность

13 повідомлень у цій темі

Добрый...

 Есть желание обзавестись термичкой, на территории где арендную помещение ввод 380В и стоит автомат 350А.

Подскажите какую максимальную мощность(киловатт) я могу подключить через автомат 350А?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Доброе утро, если оно доброе... -_-

Если грубо, то. 

P=3*Uф*Iф  

P=3*220*350=231кВт.

Из этого следует 220В (одна фаза) * 350 А= 77000 Вт= 77кВт

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, Богдан28 сказал:

P=3*220*350=231кВт.

Только не кВт а кВа это полная мощность.

Змінено користувачем Николай Владимирович
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
3 часа назад, Богдан28 сказал:

Из этого следует 220В (одна фаза) * 350 А= 77000 Вт= 77кВт

ну так это на одну фазу. А если у него печка на 3 фазы, то тогда и мощность будет 200 квт. я бы больше не делал, так как не он один на этом автомате. что бы не приходили и не стучали по голове другие товарищи.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

А платить за электроэнергию кто будет?)))

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 11.01.2017 в 06:40, Богдан28 сказал:

Доброе утро, если оно доброе... -_-

Если грубо, то. 

P=3*Uф*Iф  

P=3*220*350=231кВт.

Из этого следует 220В (одна фаза) * 350 А= 77000 Вт= 77кВт

Спасибо, тоесть термичка на 200 кВа у меня будет работать без проблем.

В 11.01.2017 в 10:26, andrey.drabchuck сказал:

ну так это на одну фазу. А если у него печка на 3 фазы, то тогда и мощность будет 200 квт. я бы больше не делал, так как не он один на этом автомате. что бы не приходили и не стучали по голове другие товарищи.

На етом автомате я один. В цеху который я арендую один ввод, один автомат, трансформаторы тока, счетчик и я со своими идеями.

В 11.01.2017 в 15:47, Юрій Круглий сказал:

А платить за электроэнергию кто будет?)))

Пока плочу Я. А что есть варианты?:)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
8 минут назад, dimon2016 сказал:

Спасибо, тоесть термичка на 200 кВа у меня будет работать без проблем.

Будет если этот автомат пропускает 350А на каждую из фаз, а не сумарно.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
12 минуты назад, Stebium1 сказал:

Будет если этот автомат пропускает 350А на каждую из фаз, а не сумарно.

А как узнать на одну фазу или сумарно?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Это вам ответит электрик РЭС

Кстати автомат может быть не единственным ограничивающим элементом в условиях наших реалий.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Только что, Stebium1 сказал:

Это вам ответит электрик РЭС

Спасибо.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Как здесь выше написали - максимально можно подключить на 230кВт. Вернее - при 230 автомат будет периодично отключаться. Плюс кроме печки еще ведь что-то будет подключено. Поэтому реально печку подключать на 100-150кВт в зависимости от оборудования, которое еще кроме печки будет. И чтоб вся суммарная мощность не превышала где-то 70% от вот тех 230кВт, т.е. 160кВт.

И кроме автомата надо обратить внимание на две вещи - разрешенную мощность, т.е. сколько ТП может вам дать  и сечение кабеля к автомату. Потому как автомат может и на 350А стоять, а реально и провода тонкие, и на ТП второй автомат может стоять на 32А.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 13.01.2017 в 11:01, break сказал:

Потому как автомат может и на 350А стоять, а реально и провода тонкие, и на ТП второй автомат может стоять на 32А.

32А в трёхфазной сети это сколько? Киловатт 20. Ну вот считайте, что у вас или печка работает, или всё остальное. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо за ответы, вроде-бы разобрались. ТП мощностью 750 кВт, на ТП стоит рубильник 500А. Кабель алюминиевый 3х100,+1*75. Все ОК. 

Еще раз всем спасибо.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку