Доброй ночи.

Такова проблема,делал потолок гипсокартоновый,крутил саморезы,было все в порядке,потом через пару дней,при пуске большой болгарки стал выбивать диф автомат входной на квартиру,сначала от болгарки,потом просто от включеной лампочки,и вообще перестал даже включаться,откинул сам диф,автоматы не выбивает.Переживаю,что повредил проводку где то в стене,автоматы не выбивают.

Вопрос-мог ли умереть диф?земли нет.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Мог. А земля должна быть - диф обошелся столько же сколько и заземляющий провод. По ПУЭ - наличие глухо заземленой нейтрали и земли - жестко прописанно.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Замінити диф на автомат і не вигадувати. Землі нема, толку від нього теж.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

У вас 0 уходит мимо диф защиты при включении нагрузки  потому и хлопает . Попробуйте нагрузить диф автомат на прямую .

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
12 часа назад, Denja сказал:

Замінити диф на автомат і не вигадувати. Землі нема, толку від нього теж.

А причем земля к диф автомату ?  Он работает на токи утечки . 

 

15 часов назад, Turbobusa сказал:

Доброй ночи.

Такова проблема,делал потолок гипсокартоновый,крутил саморезы,было все в порядке,потом через пару дней,при пуске большой болгарки стал выбивать диф автомат входной на квартиру,сначала от болгарки,потом просто от включеной лампочки,и вообще перестал даже включаться,откинул сам диф,автоматы не выбивает.Переживаю,что повредил проводку где то в стене,автоматы не выбивают.

Вопрос-мог ли умереть диф?земли нет.

отключите простые отходящие автоматы . включите диф и по одному включайте отходящие линии . на котором выбъет ,  на той и утечки искать надо  

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Можнадовго розписувати при чому тут земля, диф і т.д. А можна просто і коротко замінити його на звичайний автомат. Часу на дискусії нажаль нема.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
5 минут назад, Denja сказал:

Можнадовго розписувати при чому тут земля, диф і т.д. А можна просто і коротко замінити його на звичайний автомат. Часу на дискусії нажаль нема.

диф автомат полезная штука . особенно когда в  доме маленькие любопытные дети .

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Из жизни. Выбивал диф автомат при включении стиральной машины, оказалось что прогнил тен но не згорел, при нагреве воды в баке стиралки была утечка на землю и срабатывала защита. Напряжение сети 220В, есть земля.

Диф автомат ето дополнительная защита, вместо него временно ставьте автомат и ищите место утечки.   

 

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку