Проводим в мастерскую 380в

220 повідомлень у цій темі

1 час назад, Иванович сказал:

      Все правильно.

 

      И не слушайте,  что нужно больше сечение провода и автомат ввода.  Вы один работаете в гараже, что одновременно на всех станках, и двигатели станков задействованы на всю мощность, нет.

 

    И вообще Вам должны были сделать проэкт, где все указано, и монтажники при подключении от него отклонятся не могут.

зветься:"технічні умови підключення електроустановки" за ними як вони Вас так і Ви їх.

я собі як підключав в цих "умовах" автомат 32ампери,монтажники хотіли ставити автомат на 25, показав папочку мусили ставити такий як написано.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

24529306_m.jpg 24529307_m.jpg 24529308_m.jpg 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Процесс идет, сварил и покрасил гусак для кабеля, квадрат труба 60х60, 3200 мм длиной,  крепежные пластины сделаны 200х200 10 мм толщиной,  8 анкеров 12мм на вроде 120 мм длины. 

Сверху сделал площадку для крепежа прожектора и камеры. 

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

24529378_m.jpg

 

 На следующий день прикрепили к стене,  и сделали заземляющий контур. 

3 уголка  50х50  - 2,5 метра каждый, по прямой, через 2 метра, сварил полосой 40х4 мм,  покупая металл прозрел от цены, 1120 грн   

2

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Перечитал тему с первой страницы, как все поменялось за это время, 

спасибо всем кто отвечал и делился опытом. 

  Финишная прямая близко.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Входной автомат куплю свой, думаю однозначно более качественный чем выписывает государство гражданам. 

 

Планирую купить ABB 32а  группы "C", можно конечно и D, но это наверное перебор.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 01.12.2018 в 16:26, Garaz сказал:

Счетчик двухзонный НИК  нормального качества? 

Жаль если опоздал по поводу НИКа, если не хотите постоянно иметь проблемы берите Энергия СТК3. НИК тоже прибор учета но примерно как Запорожец и Мерс.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, 33vic сказал:

Жаль если опоздал по поводу НИКа, если не хотите постоянно иметь проблемы берите Энергия СТК3. НИК тоже прибор учета но примерно как Запорожец и Мерс.

Можно подробнее чем НИК плох, и чем Энергий лучше? 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Да ничем НИК не лучше и не хуже. У нас в пользовании штук 5 счётчиков, все НИКи. Да, пару раз выгорали (за 12 лет эксплуатации), но это было из-за проблем с конденсаторной установкой для компенсации реактива. В остальном претензий нет. Время от времени ставим техучёт рядом с расчётным, чтобы проверить показания. Расхождений нет, измеряют правильно.

 

Автоматы сильно перекручивать не советую (вместо 25 ставить 63, например). Это сегодня у вас друзья-кумовья в РЭСе, а завтра может всё измениться. Придут, распломбируют, отправят автомат на экспертизу. Она покажет, что автомат на 63А и вы попадёте на "вмешательство в схему учёта" и тут уже - как повезёт. Зачем это надо? У меня на Мюллере 25А сидит весь цех (десяток станков, сварка, освещение). На станках двигатели поставлены меньшей мощности, применена местная компенсация реактива, отопления электричеством нет, станки, как правило, одновременно не работают. И автомат справляется. На вводе стоит тоже Мюллер 40А  (как и в договоре). Недавно менял вводной кабель, по своей инициативе написал заявление, дождался распломбировки, перекинул кабель в присутствии инспектора. Так он счётчик и автомат через лупу рассматривал со всех сторон. Потом заявил, что, мол, ПОХОЖЕ, что у вас автомат переделан. А он - родной. Я ему ответил, что - пожалуйста, отправляйте на экспертизу прямо сейчас, если имеете ДОСТАТОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ. Он тут же передумал. А сделать это несложно. Берётся любой пакет, вкладывается автомат, пакет завязывается тросом и пломбируется номерной пломбой, которые инспектору под роспись по номерам выданы. Составляется акт. При малейшем подозрении инспектор может это сделать и ещё премию получит за бдительность или гешефт от вас. Не надо провоцировать. У меня несколько раз так снимали пломбы и сам счётчик. Ну что же - имеют право. Ни разу экспертизы ничего не показали, ибо нех.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 часа назад, Garaz сказал:

Можно подробнее чем НИК плох, и чем Энергий лучше? 

Это к сожалению тупая статистика. Если в эксплуатации стоит по несколько тысяч и трех и однофазных то такая к сожалению имеется. Слетает прошивка, зависает, начинает не правильно вести учет, как в одну так и в другую сторону. Менее надежная контактная группа, следствие выгорание. Я не говорю что Энергия -9 идеальный прибор учета, но этих недостатков он лишен. НИКи тоже работают годами , но проблемы возникают примерно у 40 % потребителей, он дешевый а это в основном  говорит о качестве продукции. У меня самого сейчас стоит 10 лет Энергия -9,  60 Ампер (прямого включения), прошит учетом по зонам суток - на три зоны. Единственная проблема за это время на восемь минут ушли внутренние часы, но электроотопление и другие потребители  работает с этой поправкой.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 01.12.2018 в 13:37, Garaz сказал:

Посмотрим, спасибо за совет

По СИПу - для длительной эксплуатации допускается для одиночного (не в трансформаторе) алюминиевого провода плотность тока 5 А/мм кв. СИП 16 мм/кв. обеспечит нагрузку 80 А на фазу. Вы будете сколько потреблять? Аппетиты со временем конечно растут , но все таки есть сомнение. По автоматам - абсолютно согласен, завышать не стоит, у меня стоят   Legrand-ы. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

   У меня раньше стоял трехзонный трехфазный  Меркурий,  лет 10, начал отставать, года три, четыре назад РЭС заменил на НИК, с светодиодной подсветкой , вольтметром, амперметром, ваттметром, короче всеми наворотами и надписью, - Собственность  Одесссаоблэнерго ( сейчас тоже часы отстают на 14 мин.)  Накроется будут менять за свой счет. Если бы НИКи были так плохи  облэнерго их не заказывало  у изготовителя ИМХО.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Озадачили вы меня с этими счетчиками, я за НИК уже отдал денег, с прошивкой  3500  грн, узнаю может еще не поздно заменить на другой.

1 час назад, 33vic сказал:

Если в эксплуатации стоит по несколько тысяч

Возможно дефекты видны из за того что НИК более распространен?

 

По поводу автомата,  ничего не буду менять, по тех. условиям 32А, такой и поставлю, только хорошей фирмы.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, Иванович сказал:

Собственность  Одесссаоблэнерго ( сейчас тоже часы отстают на 14 мин.)  Накроется будут менять за свой счет.

Замена только так! Собственность - у меня тоже собственность Днепрооблэнерго. Это стандартное требование. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, Garaz сказал:

я за НИК уже отдал денег, с прошивкой  3500  грн,

Если у Вас не ваша собственность а облэнерго не морочте себе голову. Пусть работает, сдохнет,  пусть меняют. У Вас двухзоновый? Если проект сделан толково и правильно, тогда там все учтено. Энергии тоже много, они просто надежнее чем НИКи. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 часа назад, Garaz сказал:

узнаю может еще не поздно заменить на другой.

Это тоже определитесь, будет ли шкурка стоить вычинки. Тут больше Praemonitus, praemunitus!

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 18.01.2017 в 14:59, Garaz сказал:

Знатоки подскажите, сколько выбрать киловатт?

Все моторы у меня до 2х кВт, компрессор будет 8 кВт,

Знакомый который "порешает" всю бюрократию говорит, что 5 кВт х3 фазы мне с запасом,

1 кВт стоит 1300 грн примерно, стоит ли переплачивать  свыше 5ти ?

автомат можно поставить 25А  можно 63А, но это все деньги)

Хочу провести с перспективой на расширение, 16к20.

Прошу ответить только тех кто уже провел себе 380 и может сказать сколько кВт достаточно с запасом.

20140206212114.jpg

Проводил себе в мастерской из крупного 1к62 и 6р12 подключил 14кВатт автомат 25А стоит всё работает без проблем.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 18.01.2017 в 15:11, Grek сказал:

В любой момент можете докупить, то есть добавить мощность.

когда уже всё подключено -это уже небольшая проблема.

Я бы подключал 10 киловатт- вполне достаточно для начала.

Увеличивали мощность процедура та же что и при обычном подключениии только заземление не нужно тк оно уже есть.Может это у нас так но я советую сразу делать что бы не увеличивать.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
4 часа назад, 33vic сказал:

По СИПу - для длительной эксплуатации допускается для одиночного (не в трансформаторе) алюминиевого провода плотность тока 5 А/мм кв. СИП 16 мм/кв. обеспечит нагрузку 80 А на фазу.

99%, что РЭСовцы натянут СИП-4х16.  

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
56 минут назад, 3121 сказал:

99%, что РЭСовцы натянут СИП-4х16.  

Не факт у меня 4х25 натянут

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Продолжаем) 

 Вчера купил автомат  ABB s203 C32, в магазине 750 грн,  на сайтах дешевле на 100 грн, но если учесть стоимость доставки, то разница в 50 грн не существенна.

 Завез в лабораторию РЭСа, там проверили, звонили все ок. 

Обещали протянуть в конце недели, или точно уже на следующей неделе. 

32й автомат это 21,1 кВт,  то есть при оформлении 17кВт бонусом получил больше. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Там есть какойто прикол в ресе о котором они не говорят но если от 17 или 18 квтт подключаешь то цена за киловат получается меньше тоесть можно подключить большую мощность за меньшие деньги . Кажется от 18кВтт

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Сусід за 5 кв заплатив 50 000, проводили місяць назад. Ресівці все бідкалися що робота з сіпом їм обійшлася в 150000))) Бідний ахметка))) Я на свій будинок в 2000 поставив 32а автомат і 75ку лічильник. Не хотіли пломбувати коли приїхали приймати))) Виніс тех умови-тихенько поставили пломби. Рік назад замінили лічильник на елетронний, 50ку. потужнішого у них не було, мій хотіли забрати мотивуючи що це їхня власність, знову мусив шукати папери... І саме цікаве в тому. що на запитання чи не включена вартість лічильника в платіжки ніхто відповіді не дав.Визначити чи займались ви підприємницькою діяльністю можна лише в судовому порядку. Вас повинні зловити за руку при отримання грошей, саме грошей, за виготовлення замовлення. Інакше ніц не докажуть. бо в нас самий гуманний в світі суд!!! За бабло правда, але то дрібниці) Все інше-пшик)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Сегодня провел вторичку, купил провод 4х6 медь 10 метров, моножила, хотел 4х10 , но не нашел в городе нигде, да и перебор наверное, 

расскажите чем у вас протянута вторичка? 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

То вы уже заморочились. Завели бы СИПом 4х16 или 4х25.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку