#146616 Опубліковано: 1 грудня, 2018 1 час назад, Иванович сказал: Все правильно. И не слушайте, что нужно больше сечение провода и автомат ввода. Вы один работаете в гараже, что одновременно на всех станках, и двигатели станков задействованы на всю мощность, нет. И вообще Вам должны были сделать проэкт, где все указано, и монтажники при подключении от него отклонятся не могут. зветься:"технічні умови підключення електроустановки" за ними як вони Вас так і Ви їх. я собі як підключав в цих "умовах" автомат 32ампери,монтажники хотіли ставити автомат на 25, показав папочку мусили ставити такий як написано. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#147979 Опубліковано: 9 грудня, 2018 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#147980 Опубліковано: 9 грудня, 2018 Процесс идет, сварил и покрасил гусак для кабеля, квадрат труба 60х60, 3200 мм длиной, крепежные пластины сделаны 200х200 10 мм толщиной, 8 анкеров 12мм на вроде 120 мм длины. Сверху сделал площадку для крепежа прожектора и камеры. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#147981 Опубліковано: 9 грудня, 2018 На следующий день прикрепили к стене, и сделали заземляющий контур. 3 уголка 50х50 - 2,5 метра каждый, по прямой, через 2 метра, сварил полосой 40х4 мм, покупая металл прозрел от цены, 1120 грн 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#147987 Опубліковано: 9 грудня, 2018 Перечитал тему с первой страницы, как все поменялось за это время, спасибо всем кто отвечал и делился опытом. Финишная прямая близко. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#147989 Опубліковано: 9 грудня, 2018 Входной автомат куплю свой, думаю однозначно более качественный чем выписывает государство гражданам. Планирую купить ABB 32а группы "C", можно конечно и D, но это наверное перебор. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#147993 Опубліковано: 9 грудня, 2018 В 01.12.2018 в 16:26, Garaz сказал: Счетчик двухзонный НИК нормального качества? Жаль если опоздал по поводу НИКа, если не хотите постоянно иметь проблемы берите Энергия СТК3. НИК тоже прибор учета но примерно как Запорожец и Мерс. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148030 Опубліковано: 9 грудня, 2018 1 час назад, 33vic сказал: Жаль если опоздал по поводу НИКа, если не хотите постоянно иметь проблемы берите Энергия СТК3. НИК тоже прибор учета но примерно как Запорожец и Мерс. Можно подробнее чем НИК плох, и чем Энергий лучше? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148042 Опубліковано: 9 грудня, 2018 Да ничем НИК не лучше и не хуже. У нас в пользовании штук 5 счётчиков, все НИКи. Да, пару раз выгорали (за 12 лет эксплуатации), но это было из-за проблем с конденсаторной установкой для компенсации реактива. В остальном претензий нет. Время от времени ставим техучёт рядом с расчётным, чтобы проверить показания. Расхождений нет, измеряют правильно. Автоматы сильно перекручивать не советую (вместо 25 ставить 63, например). Это сегодня у вас друзья-кумовья в РЭСе, а завтра может всё измениться. Придут, распломбируют, отправят автомат на экспертизу. Она покажет, что автомат на 63А и вы попадёте на "вмешательство в схему учёта" и тут уже - как повезёт. Зачем это надо? У меня на Мюллере 25А сидит весь цех (десяток станков, сварка, освещение). На станках двигатели поставлены меньшей мощности, применена местная компенсация реактива, отопления электричеством нет, станки, как правило, одновременно не работают. И автомат справляется. На вводе стоит тоже Мюллер 40А (как и в договоре). Недавно менял вводной кабель, по своей инициативе написал заявление, дождался распломбировки, перекинул кабель в присутствии инспектора. Так он счётчик и автомат через лупу рассматривал со всех сторон. Потом заявил, что, мол, ПОХОЖЕ, что у вас автомат переделан. А он - родной. Я ему ответил, что - пожалуйста, отправляйте на экспертизу прямо сейчас, если имеете ДОСТАТОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ. Он тут же передумал. А сделать это несложно. Берётся любой пакет, вкладывается автомат, пакет завязывается тросом и пломбируется номерной пломбой, которые инспектору под роспись по номерам выданы. Составляется акт. При малейшем подозрении инспектор может это сделать и ещё премию получит за бдительность или гешефт от вас. Не надо провоцировать. У меня несколько раз так снимали пломбы и сам счётчик. Ну что же - имеют право. Ни разу экспертизы ничего не показали, ибо нех. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148079 Опубліковано: 9 грудня, 2018 2 часа назад, Garaz сказал: Можно подробнее чем НИК плох, и чем Энергий лучше? Это к сожалению тупая статистика. Если в эксплуатации стоит по несколько тысяч и трех и однофазных то такая к сожалению имеется. Слетает прошивка, зависает, начинает не правильно вести учет, как в одну так и в другую сторону. Менее надежная контактная группа, следствие выгорание. Я не говорю что Энергия -9 идеальный прибор учета, но этих недостатков он лишен. НИКи тоже работают годами , но проблемы возникают примерно у 40 % потребителей, он дешевый а это в основном говорит о качестве продукции. У меня самого сейчас стоит 10 лет Энергия -9, 60 Ампер (прямого включения), прошит учетом по зонам суток - на три зоны. Единственная проблема за это время на восемь минут ушли внутренние часы, но электроотопление и другие потребители работает с этой поправкой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148082 Опубліковано: 9 грудня, 2018 В 01.12.2018 в 13:37, Garaz сказал: Посмотрим, спасибо за совет По СИПу - для длительной эксплуатации допускается для одиночного (не в трансформаторе) алюминиевого провода плотность тока 5 А/мм кв. СИП 16 мм/кв. обеспечит нагрузку 80 А на фазу. Вы будете сколько потреблять? Аппетиты со временем конечно растут , но все таки есть сомнение. По автоматам - абсолютно согласен, завышать не стоит, у меня стоят Legrand-ы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148088 Опубліковано: 9 грудня, 2018 У меня раньше стоял трехзонный трехфазный Меркурий, лет 10, начал отставать, года три, четыре назад РЭС заменил на НИК, с светодиодной подсветкой , вольтметром, амперметром, ваттметром, короче всеми наворотами и надписью, - Собственность Одесссаоблэнерго ( сейчас тоже часы отстают на 14 мин.) Накроется будут менять за свой счет. Если бы НИКи были так плохи облэнерго их не заказывало у изготовителя ИМХО. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148092 Опубліковано: 9 грудня, 2018 Озадачили вы меня с этими счетчиками, я за НИК уже отдал денег, с прошивкой 3500 грн, узнаю может еще не поздно заменить на другой. 1 час назад, 33vic сказал: Если в эксплуатации стоит по несколько тысяч Возможно дефекты видны из за того что НИК более распространен? По поводу автомата, ничего не буду менять, по тех. условиям 32А, такой и поставлю, только хорошей фирмы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148113 Опубліковано: 9 грудня, 2018 1 час назад, Иванович сказал: Собственность Одесссаоблэнерго ( сейчас тоже часы отстают на 14 мин.) Накроется будут менять за свой счет. Замена только так! Собственность - у меня тоже собственность Днепрооблэнерго. Это стандартное требование. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148122 Опубліковано: 9 грудня, 2018 1 час назад, Garaz сказал: я за НИК уже отдал денег, с прошивкой 3500 грн, Если у Вас не ваша собственность а облэнерго не морочте себе голову. Пусть работает, сдохнет, пусть меняют. У Вас двухзоновый? Если проект сделан толково и правильно, тогда там все учтено. Энергии тоже много, они просто надежнее чем НИКи. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148123 Опубліковано: 9 грудня, 2018 2 часа назад, Garaz сказал: узнаю может еще не поздно заменить на другой. Это тоже определитесь, будет ли шкурка стоить вычинки. Тут больше Praemonitus, praemunitus! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148124 Опубліковано: 9 грудня, 2018 В 18.01.2017 в 14:59, Garaz сказал: Знатоки подскажите, сколько выбрать киловатт? Все моторы у меня до 2х кВт, компрессор будет 8 кВт, Знакомый который "порешает" всю бюрократию говорит, что 5 кВт х3 фазы мне с запасом, 1 кВт стоит 1300 грн примерно, стоит ли переплачивать свыше 5ти ? автомат можно поставить 25А можно 63А, но это все деньги) Хочу провести с перспективой на расширение, 16к20. Прошу ответить только тех кто уже провел себе 380 и может сказать сколько кВт достаточно с запасом. Проводил себе в мастерской из крупного 1к62 и 6р12 подключил 14кВатт автомат 25А стоит всё работает без проблем. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148126 Опубліковано: 9 грудня, 2018 В 18.01.2017 в 15:11, Grek сказал: В любой момент можете докупить, то есть добавить мощность. когда уже всё подключено -это уже небольшая проблема. Я бы подключал 10 киловатт- вполне достаточно для начала. Увеличивали мощность процедура та же что и при обычном подключениии только заземление не нужно тк оно уже есть.Может это у нас так но я советую сразу делать что бы не увеличивать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148133 Опубліковано: 9 грудня, 2018 4 часа назад, 33vic сказал: По СИПу - для длительной эксплуатации допускается для одиночного (не в трансформаторе) алюминиевого провода плотность тока 5 А/мм кв. СИП 16 мм/кв. обеспечит нагрузку 80 А на фазу. 99%, что РЭСовцы натянут СИП-4х16. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148153 Опубліковано: 9 грудня, 2018 56 минут назад, 3121 сказал: 99%, что РЭСовцы натянут СИП-4х16. Не факт у меня 4х25 натянут 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150576 Опубліковано: 19 грудня, 2018 Продолжаем) Вчера купил автомат ABB s203 C32, в магазине 750 грн, на сайтах дешевле на 100 грн, но если учесть стоимость доставки, то разница в 50 грн не существенна. Завез в лабораторию РЭСа, там проверили, звонили все ок. Обещали протянуть в конце недели, или точно уже на следующей неделе. 32й автомат это 21,1 кВт, то есть при оформлении 17кВт бонусом получил больше. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150622 Опубліковано: 19 грудня, 2018 Там есть какойто прикол в ресе о котором они не говорят но если от 17 или 18 квтт подключаешь то цена за киловат получается меньше тоесть можно подключить большую мощность за меньшие деньги . Кажется от 18кВтт 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150675 Опубліковано: 19 грудня, 2018 Сусід за 5 кв заплатив 50 000, проводили місяць назад. Ресівці все бідкалися що робота з сіпом їм обійшлася в 150000))) Бідний ахметка))) Я на свій будинок в 2000 поставив 32а автомат і 75ку лічильник. Не хотіли пломбувати коли приїхали приймати))) Виніс тех умови-тихенько поставили пломби. Рік назад замінили лічильник на елетронний, 50ку. потужнішого у них не було, мій хотіли забрати мотивуючи що це їхня власність, знову мусив шукати папери... І саме цікаве в тому. що на запитання чи не включена вартість лічильника в платіжки ніхто відповіді не дав.Визначити чи займались ви підприємницькою діяльністю можна лише в судовому порядку. Вас повинні зловити за руку при отримання грошей, саме грошей, за виготовлення замовлення. Інакше ніц не докажуть. бо в нас самий гуманний в світі суд!!! За бабло правда, але то дрібниці) Все інше-пшик) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150917 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Сегодня провел вторичку, купил провод 4х6 медь 10 метров, моножила, хотел 4х10 , но не нашел в городе нигде, да и перебор наверное, расскажите чем у вас протянута вторичка? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150933 Опубліковано: 20 грудня, 2018 То вы уже заморочились. Завели бы СИПом 4х16 или 4х25. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах