Artem1ks

Управление пускателем

5 повідомлень у цій темі

Вопрос электрикам ) какой квадратуры должен быть провод для управления пускачем ПМЕ 211 (катушка на 220 )? через станок идет провода не охотно потом что бы прогорел да пробило на корпус :electric:а в хозяйстве либо КВАДРАТ либо больше 3 ))) думаю вот хватит ли квадрата) ?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Для пускателя с большим запасом хватит  1 кв. мм сечения.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Да хоть 0,75, там тока мизер, упор на хорошую изоляцию провода (стойкость к маслу, СОЖ), его гибкость (если подвижен)

Змінено користувачем ig3757
1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

понял ) спасибо ) значит ставим 1 квадрат 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Там ток катушки 30-35мА - провода МГТФ либо МГШВ 0,12мм² хватит с головой.

На полуавтоматизированных линиях бывало от пульта до конечного пускателя могли гулять жгуты МГШВ 0,35мм² длиной под 150м...

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку