підкажіть, хто знає, як то підключити. навіть не знаю як зняти кришку. дякую.viber image4.jpgviber image5.jpgviber image3.jpgviber image2.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

кришка стягується вниз.

зверніть увагу на положення мікро перемекачів щодо стандарту електромережі (50-60 гц.)

зліва вхід 380

знизу більш до центру-право вихід на двигун.

 

ваш частотник з можливістю векторного керування двигуном.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

вниз  сповзти не можливо там 2 ,,ікла,, . вверх можливо але не зрозуміло як піджати.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

ви панель оператора хочете зняти чи кришку клем?

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

панель оператора - зверху нажати кнопочку і верхню частину на себе (коли ЧП до себе панелькою) нижня на місці .

кришку клем - здвинути 3-4 міліметра вниз.(в сторону вентилятора охолодження ЧП).

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

ту що верхня , інших не знайшов.viber image1.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Жміть кнопку жо дальше від етикетки (блище до дисплею) при цьому тягніть дисплей на себе 

 

Верхню частину ту що блище до кнопки.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

розєднатись повинно не в тому місці де у вас збільшився зазор.

0955944046 наберіть по телефону буде швидше

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

viber image2.jpgviber image3.jpgзняв вверх натиснувши кнопки по черзі. що далі?

Змінено користувачем ALTOS
помилка
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

тепер треба зняти вверх ще 1 деталь.

тоді получите доступ до клем.

 

знімається так само.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

50/60 Hz DIP switch стр. 23 англ інструкція.

 

19 минут назад, kolyakm сказал:

тепер треба зняти вверх ще 1 деталь.

тоді получите доступ до клем.

 

знімається так само.

знімаэться не так.

зараз покажу як.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

дякую все зняв. підключив по схемі старого частотника, всі літери на вхід та вихід здається ті самі. питання: вимикач потрібно ставити перед двигуном чи на пряму?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
7 минут назад, ALTOS сказал:

вимикач потрібно ставити перед двигуном чи на пряму?

Перед частотником. Между частотником и двиглом только провода, ни каких разъёмов и выключателей

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

в мене все на роз"ємах. а чому без?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

щоб випадково не було втрати контакту.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
4 минуты назад, ALTOS сказал:

а чому без?

Дребезг контактов или отсутствие одной из фаз после частотника может привести к его выходу из строя.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

зрозуміло. думаю для перевірки та наладки можливо а далі вже без них. питання №2 в кого можна замовити ,,виносну панель,,?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

в сіменса можна замовити кабель який зєднає ПЧ та Панель. Але напевно він буде коштувати дорожче ніж ви купили ПЧ. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 година назад, Stebium1 написав:

Дребезг контактов или отсутствие одной из фаз после частотника может привести к его выходу из строя.

Також притримусь такої думки, але на практиці в промисловості все зовсім по іншому,  стоять і пускачі і вимикачі безпеки. А дребезг та все інше це проблеми захисту Пч та автоматики.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

на радіобазарі можна замовити любий кабель , питання в панелі. в принципі мені на СЕМПУКУ потрібний регулятор обертів.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, ALTOS написав:

на радіобазарі можна замовити любий кабель , питання в панелі. в принципі мені на СЕМПУКУ потрібний регулятор обертів.

То нехай панель залишається на Пч, оберти винести на додатковий потенціметр

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

У мене після частотника стоять три магнітні пускачі. Все працює без нарікань. Підключені токарный, нгф, нс-12. Виносный пульт саморобный.

ПУСК. СТОП.РЕВЕРС. та регулятор частоти. Якщо цікаво фото додам завтра.

 

 

Змінено користувачем Сергей1986
Добавлена ссылка.
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

то все добре. але що й кудой підключати. які вимикачі та регулятори та куди підключати. потрібно розібратися. в електроніці не дуже розумію.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Прочитайте інструкцію взагальному. І детально про аналогові та цифрові входи(підключення та параметризацію). Розділ 3.6

Змінено користувачем Iv@n
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку