ALTOS

частотник

35 повідомлень у цій темі

2 часа назад, ALTOS сказал:

то все добре. але що й кудой підключати. які вимикачі та регулятори та куди підключати. потрібно розібратися. в електроніці не дуже розумію.

 

Досить зрозуміло показано про підключення. 

Вам залишається знайти клеми підключення у своему перетворювачі.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

питання в тому який регулятор туди пасує.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

змінний резистор 4.7кОм

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Можна  і 10кОм (для прикладу https://imrad.com.ua/ru/rv16ln-b10k-15kq).

Підключення: крайні виводи потенціометра на 1 та 4 клему, середній вивід на 3клему, перемичка 2-4 клема. 

Далі потрібний тумлер ( https://imrad.com.ua/ru/przelbl1x3-mts-102-tumbler ) . Підключення на 5-8 клему . І все підключення для нереверсивного виконання. Залишається тільки параметри забить.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

якісь вони ,,рахітні,,а з авіації нічого не підійде, або зв"язку там мабуть надійніше.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

це я навів для прикладу. можна використовувать і СССРовскі із радіопаратури, авіаціЇ та хоть і паладієві. Це має бути потенціометр мінімум 4,7кОм

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 02.07.2018 в 17:48, Iv@n сказал:

це я навів для прикладу. можна використовувать і СССРовскі із радіопаратури, авіаціЇ та хоть і паладієві. Це має бути потенціометр мінімум 4,7кОм

 

в инструкцыях написано 4,7. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
6 годин назад, kolyakm написав:

 

в инструкцыях написано 4,7. 

У інструкції стоїть знак >=, що означає мінімум 4,7кОм. Менше не можна томущо це приведе до некорекної роботи внутрішнього джерела опорної напруги.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

всім дякую. знайшов по місцю спеца. тему можна закрити

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
16 часов назад, Iv@n сказал:

У інструкції стоїть знак >=, що означає мінімум 4,7кОм. Менше не можна томущо це приведе до некорекної роботи внутрішнього джерела опорної напруги.

 поняв, дякую, буду знати.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку