Bogdan

схема подключения экм-1у. Кто как

13 повідомлень у цій темі

Раніше я робив автоматику на двох електромагнітних пускачах.

Зараз знову потрібно. От задумався, може є простіші схеми.

Був би вдячний за підказки.

Хто не в темі, то через контакти манометру не можна постійно тримати реле на 220 вольт.

На всякий фотка манометру

 

Маном.jpg

Змінено користувачем Bogdan
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Это я так понимаю компрессор будет? Можно смело пропускать через экм 220 в только нужно посмотреть на какой ток контакты, например реле РПЛ или пускатель ПМЛ 1,2 величины можно смело подклюбить, ну а если мощнее то желательно промежуточное реле поставить для долговечности контактов экм. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
5 минут назад, Proffkrivbass сказал:

Можно смело пропускать

А вы пробовали ))) . Там интересная штука получается. Контакты то очень слабо подпружинены и начинают танцевать от искры и т.д. 

Нужен самоподхват. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

На ГОКе на обогатительной фабрике где я работал , стояли на воду через промежуточное реле, ставил и на компресора только выносил отдельно а-то от вибрации срабатывают.Можно подключить через самоподхват а можно и без него. От электрической дуги контакты не скачут.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Заменить реле на симисторы.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Якщо мова йде про компресор то

ЕКМ в смітник,  або використати в режимі індикатора тиску.

В якості керуючого пристрою використати готовий пресостат на вибір для прикладу зі списку

https://prom.ua/ua/Rele-davleniya-dlya-kompressora.html

 

Якщо компресор має потужний двигун доповнити магнітним пускачем.

І назавжди забути про ЕКМ...

 

Якщо мова йде про гідравліку - також є варіанти без ЕКМ. Недавно два послідовно (на протязі року) куплені для гідропреса ЕКМ українського виробництва потекли. Зараз перейшли на керування через ПЛК і хороший закордонний давач тику гідравліки.

Як на мене ЕКМ - дуже застарілий пристрій і крім наглядності відліку  не має ніяких переваг. Регулювати ним межі також незручно.

 

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
36 минут назад, Proffkrivbass сказал:

через промежуточное реле

типа низковольтное? 

Так, конечно лучше. Но это делаю знакомым, те приносят электромагнитные пускатели. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 минуты назад, kratmel сказал:

використати

повторюсь. Складаю з чого є і не собі.

Для своїх приблуд пару ящиків всіляких реле тиску і т.п. 

Легенда. Вже вкотре складаю з половини свого і по-знайомству (та ж людина) не повертає в заміну. Тобто треба економно. 

 

Ще повторюсь.

Є ЗКМ і електромагнітні пускачі. Треба на базі них, можливо є спосіб простіше. Можливо якось і один пускач можна з в парі з чимось простішим ніж другий пускач.

Питання тільки в цьому.

Варіанти, віддаленні від запитання, частково знайомі, але не для цього випадку.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Тоді десь отак... згідно позначень на схемі  реле К1 включає компресор - завдання реле K15  вимкнути його при досягненні верхньої межі тиску.

 

 

компресор.JPG

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

!E5-0 --4-;NG5=8O --- (1).jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 у меня на вакумнике подобный стоит , 220 через пускатель , если интересно могу глянуть по свободе как подключал 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 23.09.2018 в 22:03, leons сказал:

220 через пускатель ,

Через один пускатель?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

через один пускатель ПМЕ-211  и два реле 12/220 вольт они работают как кнопки вкл/выкл на токарном 

20181103131134[1].jpg

20181103131121[1].jpg

20181103131050[1].jpg

20181103131153[1].jpg

Змінено користувачем leons
1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку