2 часа назад, nkp сказал:

схема обмоток транса из паспорта привода:

Выделение_106.png

===================

обозначение схемы соединений обмоток(из того же паспорта):

Выделение_107.png

то есть - первичка - треугольник,

вторичка  - двойной зигзаг.

плюс уравнительные реакторы,без которых данная схема ну никак не будет работать(просто будет всегда кз)

так что  с этими приводами:
либо искать готовый нужный транс,либо наматывать...

Спасибо  Константин. Нашел паспорт привода. Там есть эти схемы стр. 6-17 описаны как раз Ваши. У Вас реальные советы. 

Там даже есть диаметр провода обмоток. Буду смотреть может что пойму.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 часа назад, MaxMara сказал:

Спасибо за совет. Но в начале указано что уже общался и не с одним. И каждый рассказывает разное, это первое. И рассказы не состыковываются.  По этому я и здесь.

Второе - приобщении озвучивают такие суммы - что можно взять два готовых с ЧПУ и в работе. 

 

 

Об этом и речь.

Узнать суммы и в итоге взять готовый с проверкой.

Если вам для личного использования конечно...

 

Змінено користувачем TDK
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 04.10.2018 в 13:15, nkp сказал:

я некоторые перечислил вверху...

параметры - по параметрам двига:
от 100  вольт и выше(а это 99% приводов)

по току - 25-40ампер

без возбуждения можно(там в движках магниты на возбуждении стоят)

если эпу  - то с буковкой "П" в конце

Константин Вы можете мне помочь, а какой из приводов может мне подойти из  перечисленных.

1. ЭПУ1-2-3417П. 25А 

2. ЭПУ1-2-3727М. 50А

3. ЭПУ1-2-4027П. 100А   

4. ЭПУ1-2-4047П. 100А

Как они по сравнению с Кемрон, эти привода еще могут ходить. И какой под них надо трансформатор по мощности и вольтажу.  Нужны ли дросселя и много надо будет переделывать под них схему.

Спасибо.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 04.10.2018 в 11:59, nkp сказал:

вариантов несколько:

1.искать транс и восстанавливать всё как есть 

      а). найти родной транс 10кВт- один на три привода ( найти не легко))

      б). найти три транса по 2.5кВт каждый - задача уже проще

Можно задать вопрос.

В чем разница между трансформаторами 

T1EB — 9,3p Dzn  и   T1EB — 14 Dzzn. По мощности это понятно, там идет Dzn а там  Dzzn. Он шестипульсный, 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
6 часов назад, MMA.DP сказал:

3. ЭПУ1-2-4027П. 100А   

4. ЭПУ1-2-4047П. 100А

подойдут ,но лишняя трата денег(излишняя мощность)

но если по деньгам подходят - то нет преград))

==========

поймите одну вещь - хоть 25а ,хоть 50-100а  - схемы(я имею в виду ,скажем так,  "платы" привода - они все одинаковы(на 99.5%))

отличие составляет лишь силовая часть - тиристоры на радиаторе...

по напряжению - у вас самый нижний диапазон ,поэтому почти все подойдут  - там наверняка не ниже 6-го класса(600в) стоят тиристоры(модули)

=============

кроме с буковкой "М" подойдут все...

100амперные надо еще внешне посмотреть - скорей всего это 50-ти амперные ,но с принудительным обдувом...

тогда самое то для вашего случая...

=============

транс можно любой трехфазный с выходным напряжением  120-180в 

мощность  в идеале  7-9кВт

если поставите 5квт - потеряете в "приемистости " (перегрузочные способности осей снизятся)

но это только страшно так звучит - у многих людей на подобных станках 400 ваттные сервы стоят и ничего - работают))

=============

черкните в личку из каких краев  вы...
если недалеко от Запорожья  - может я вам помог бы(практически))...


 

Змінено користувачем nkp
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку