Amigo1982

Частотник CFM210 (Днепр), вопрос пользователям

42 повідомлення у цій темі

Хочу спросить собственников этого девайса, не случалась ли такая ситуация как у меня.
История- летом не включал частотник, месяца три точно. сейчас потребовалась работа , пытаюсь запустить станок с пульта- а он ни в какую. тут заметил что мотор отключен от кабеля частотника (питания). я к частотнику- а у него ошибки нет. выключил, подключил мотор. Вклчил частотник а он от выносного пульта не хочет работать. с пульта частотника работате. с выносного- нет. прозвонил все провода от пульта к частотнику- целые. Зажал  кнопку "стоп" и кручу резистор- меняются показания на табло частотника. но управляться не хочет никак. 
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Сейчас перекапываю все дома ищу инструкцию а то лет уже прошло как купил его, может там в настройках что слетело?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Задайте вопрос производителю- есть же телефон на сайте;

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

В настройках только можно переключить на аналоговый регулятор оборотов(выносной резистор) , или логика +/- на панели частотника. Остальные кнопки на выносном пульте как бы запараллелены, не отключаются опционально. Разве что можно выбрать режим Стоп - на замыкание или на разрыв.

Похоже что шось в проводке. Проверь так- открой панель с клеммами и перемычкой из проволочки замкни Общий на Пуск. Общий на Реверс. Если тут, прямо на клеммах "кнопки" работают, то ищи проблему в проводке или самом пульте.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Спасибо большое, вчера вечером на самой клемме замкнуть напрямую не догадался, бегал с тестером туда сюда а простой путь был близок :D

Сегодня вечером проверю. У меня частотник сам в гараже стоит а все моторы на станках в подвале. Без пульта вчера тяжко по лестнице летать было :D

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

вот инструкция

 

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 10.10.2018 в 12:06, PereKos сказал:

вот инструкция

 

 Только настройки, разные, зависят ПО частотника.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Вопрос по этому частотнику, есть ли у кого схема на него.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Це сайт виробника https://acprivod.com/g11286097-preobrazovateli-chastoty-020  і пдф файли десь там повинно бути.

210manual401.pdf

rukovodstvo_cfm210._versiya_4_07.pdf

210manual405b.pdf

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 11.03.2019 в 19:29, дублер сказал:

Це сайт виробника --------  і пдф файли десь там повинно бути

Это раньше были,а сейчас нету,поэтому и спросил.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

.вот

 

stat_CFM210.pdf

Змінено користувачем пенсионер
1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Вадим666 и в раздел "файлы" добавил

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 18.03.2019 в 18:52, пенсионер сказал:

и в раздел "файлы" добавил

Огромное спасибо.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста как к CFM210 подключить кнопку аварийного стопа? Возможно ли подключить такую кнопку?

 

1.jpg

 

Есть цифровой вход D1/STOP, а как собственно именно подключить контакты, ведь в кнопке их 2.

 

В инструкции указано только как подключить потенциометр, но не кнопки пуска и стопа.

 

2.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Контакт GND - общий, с него на Stop, Run, Rev.

 

Контакты в вашей кнопке стоп не подходят кстати, надо NO а не NC.

(Чтоб работал с кнопкой NC, нужно изменить параметр 2-02 на значение 3 )

Змінено користувачем DimoR
1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
6 минут назад, DimoR сказал:

Контакт GND - общий, с него на Stop, Run, Rev.

Контакты в вашей кнопке стоп не подходят кстати, надо NO а не NC.

 

Спасибо, найду с NO, а в целом вот так нужно?

 

cfm210.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
17 минут назад, woodshop сказал:

Спасибо, найду с NO, а в целом вот так нужно?

Да, так.

 

Заглянул сам в инструкцию, таки да, надо или менять NC на NO и настраивать ничего ненужно. Или оставить кнопку с NC и изменить параметр 2-07 на 2 )

Змінено користувачем DimoR
2

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Вот пару дней тоже этой замочкой страдаю.

Кнопку стоп сделал из двух кнопок дублированных , одна рабочая микрик при работе постоянно нажимать, и одна раритетная красная экстренная кнопка.   Микрики будут сверху..

01.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Подниму тему, с вопросм:

Стоит ли брать такой частотник? 3,3 квт. Денег сейчас 4100 стоит, он этого стоит?

Какие проблемы, глюки, надежность?

 

ps, Питающая сеть в норме, просадок  нет.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 10.10.2018 в 11:40, Amigo1982 сказал:

 

Сегодня вечером проверю. 

в общем забыл отписаться. звонил производителю. там возле дисплея выгорели какието резисторы отвечающие за сигнал на выносную колодку. ремонт обошелся около 300грн у них.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

я пользуюсь с весны активно, каждый день, проблем и глюков не было, надежность -- работает, разницы с датскими данфоссами не заметил.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
57 минут назад, Валентин В.В. сказал:

Подниму тему, с вопросм:

Стоит ли брать такой частотник? 3,3 квт. Денег сейчас 4100 стоит, он этого стоит?

Какие проблемы, глюки, надежность?

 

ps, Питающая сеть в норме, просадок  нет.

Думаю стоит брать. У меня два ихних частотника: один на 1.5 второй на 3,3 кВт. Работают уже 2 года каждый день. Ниразу не было никаких проблем. И цена хорошая.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 30.12.2019 в 14:02, Teo сказал:

Думаю стоит брать. У меня два ихних частотника: один на 1.5 второй на 3,3 кВт. Работают уже 2 года каждый день. Ниразу не было никаких проблем. И цена хорошая.

Аналогично. Брал с расчетом близости техподдержки. За 3 или 4 года не понадобилась.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Жаль, у них нет на 4 кВт с однофазным питанием...

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Потянет 3,3

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 30.12.2019 в 13:02, Валентин В.В. сказал:

Какие проблемы, глюки, надежность?

1 квт.-2012 года,   1,5 квт -13. проблем не было, Правда 1,5 был без мануала и накрутил там  чего -то. Позвонил на фирму, сразу всё на диктовали, что и сколько нажимать. Они там на слух уже знают чего я не дожал. Молодцы! 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку