Проблеми з опаленням. Є спеціалісти?

22 повідомлення у цій темі

Доброго дня. Котел газовий Колві 24 кВт, двоконтурний. 

 

Є дві проблеми: 

1) Не гріють 2 крайні радіатори. Не завоздушені, але не гріють. В одного ледве теплий верх, другий взагалі холодний. В чому проблема може бути і як її випішувати?

 

2) Коли довго включена гаряча вода, охолоджується вода в системі, падає тиск і котел видає помилку. Дуже не зручно. Думав над встановленням додаткового розширювального бачка. Допоможе? Якого типу і об'єму ставити?

Змінено користувачем Reiter
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Reiter Схему разводки с диаметрами труб набросайте.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Треба шукати. Робилось опалення давно.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
13 минуты назад, Reiter сказал:

Коли довго включена гаряча вода, охолоджується вода в системі,

 

Это недостаток двуконтурных котлов, у них приоритет по горячей воде. Пока идет расход горячей воды, отопление отключено.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, катран написав:

 

Это недостаток двуконтурных котлов, у них приоритет по горячей воде. Пока идет расход горячей воды, отопление отключено.

Саме так. І в цей момент падає тиск і відключається все. Думаю розширювальний бачок повинен допомогти? Мембранний же тримає тисп на постійному рівні і при гарячій системі і при холодній, якщо я правильно розумію?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

была такая проблема, до крайнего радиатора 30 метров, решил установкой дополнительного насоса на обратку

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

1 -   проблема  с батареей  доп насос  - или посмотрите в каком положении  переключатель на вашем насосе  (обычно 2-3 скорости ) или отрегулировать проток на других батареях

(не уточнили  котел  с насосом или обычный без электроники - и система самотеком )  если самотеком насос  поставить у котла - поможет всей системе 

 

 

падает давление в системе - и котел это  определяет  ------------значит котел современный  с мозгами

обычный напольный не определит - закипит - отключит газ  - (если потух)

но давление не определяет

 

2 --  скорей всего полетела мембрана  (давление можно выставить но очень сильно меняются показатели  при нагреве и остывании) 

прочитайте какое давление у вас на мембране в расширительном бачке - если не проверяли и не докачивали - то или вышел азот или порвалась уже мембрана

давление закачивают при  отсутствующем давлении в системе 

 

у обычного котла  - просто расширительный бачек сверху и давления там нет --   связь с атмосферой  (да есть минимальное от тяжести воды)

 

Змінено користувачем Viktor_KVS
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, Reiter сказал:

Не гріють 2 крайні радіатори. Не завоздушені, але не гріють. В одного ледве теплий верх, другий взагалі холодний. В чому проблема може бути і як її випішувати?

раньше, когда небыло бытовых циркуляционных насосов для отопления, трубы отопления монтировали с учётом уклонов, чтобы горячая вода сама поднималась вверх, растекалась по ВСЕМ батареям, и уже остывшая под действием гравитации стекала в котёл.

  Вашу проблему без применения сварки исправить сложно , (надо наклонить радиатор в сторону выхода остывшего теплоносителя, и то не факт, что заработает) ) остаётся ставить циркуляционный насос.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 година назад, Stebium1 написав:

@Reiter Схему разводки с диаметрами труб набросайте.

 

Була у мене така ж проблема, вирішилось більш товстими трубами.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Питання 2 - причина може бути у занадто великому об’ємі теплоносія. В такому разі додатковий розширювальний бак на 10...15л вирішить проблему. Але в першу чергу має бути перевіреним стан вбудованого в котел розширювального бака.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 години назад, Reiter написав:

Не гріють 2 крайні радіатори. Не завоздушені, але не гріють. В одного ледве теплий верх, другий взагалі холодний.

В мене точно так само було (котел з насосом), то я зробив таку собі подобу балансування системи опалення)))

Починаючи з першого радіатора (від котла) до останнього поступово прикручував вхідні крани, тобто в двох перших кран майже закручений, в наступних відкручені побільше, а в останніх двох повністю відкручені, цілий вечір грався/регулював, поки не добився рівномірного нагріву всіх радіаторів.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

1 прикрой краны на остальных теплых батареях, как написал Dr_Hammer

2 качай, а скорее всего меняй расширительный бак.если родной от котла дорогой, бери выносной - врежешь где-то в систему 

проверь кран подпитки котла-через него тоже может уходить давление воды

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, 276 написав:

качай, а скорее всего меняй расширительный бак.если родной от котла дорогой, бери выносной - врежешь где-то в систему 

проверь кран подпитки котла-через него тоже может уходить давление воды

А да, накачувати бачок треба не менше 1 і не більше 1,5 бар.

Коли кран наповнення котла пропускає, то тиск в системі зростає.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Бачок 0.8-1 атм.если в системе водоснабжения давление воды меньше,чем в контуре отопления,будет обратный эффект.мы этого не знаем,но и исключать нельзя.вообще-то автору бы отписаться,что у него вообще за система,хоть какие данные. Ато не греют 2 крайние батареи-может они никогда и не грели,а стоят метрах в 300 от котла без доп насоса.на 100 процентов уверен,что он даже не знает,где у него расширительный бак,какая система и приблизительное количество воды в ней.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

ТС  сказал что "останавливается" отопление  значит котёл  либо с 3-х ходовым  клапаном, либо с косвенным теплообменником. 
Давление скидывать может по причине: 
в первом  случае - не дозакрывается 3-х ходовик и воду из отопления сбрасывает в ГВС,  во втором - возможно пробой между контурами (но тогда бы плавало давление в  системе отопления даже когда открываешь холодную воду). -- следовательно нужно это уточнить.  вариант что  Гидрокомпенсационный бак  полон воды  и поэтому скидывает давление до  нуля....тоже возможно.....обслужить бак в первую очередь. 
"не догревает 2 батареи"  - начните с чистки фильтра на обратке системы отопления.   

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
3 часа назад, катран сказал:

 

Это недостаток двуконтурных котлов, у них приоритет по горячей воде. Пока идет расход горячей воды, отопление отключено.

только у некоторых. и то, это не "недостаток"  а особенность конструкции  с целью  экономии.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, Sin сказал:

ТС  сказал что "останавливается" отопление  значит котёл  либо с 3-х ходовым  клапаном, либо с косвенным теплообменником. 
Давление скидывать может по причине: 
в первом  случае - не дозакрывается 3-х ходовик и воду из отопления сбрасывает в ГВС

а я почему-то думал,что 3-ходовой кран переключает контуры отопления и гвс. давление в этих контурах одинаковое,если я правильно понимаю.Куда там подводится водоснабжение? и зачем? обьясните пожалуйста

 

1 час назад, Sin сказал:

во втором - возможно пробой между контурами (но тогда бы плавало давление в  системе отопления даже когда открываешь холодную воду).

Если бы был пробой между контурами, котел иногда плевался бы водой (аварийно-сбросной клапан) или не запускался из-за нехватки давления в системе

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
6 часов назад, Reiter сказал:

Саме так. І в цей момент падає тиск і відключається все. Думаю розширювальний бачок повинен допомогти? Мембранний же тримає тисп на постійному рівні і при гарячій системі і при холодній, якщо я правильно розумію?

Расширительный бачок нужен для того что бы компенсировать расшерение теплоносителя при нагреве иными словами для того что бы лишней воде которая получится после нагрева было куда деваться у Вас при температуре 20 град. должно быть давление в системе 1 бар и с нагревом оно будет расти. При наличии начального давления 1 бар контур гвс будет работать и при выключенном отоплении если давление всё равно падает то у Вас утечка в системе. А радиаторы могут не греть по разным причинам например расход системы больше чем проток через котёл.Радиаторы изначально грели?

Змінено користувачем Михаил Владимирович
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Тепла вода в системі,  як і електрика (іде найкоротшим та найлегший шляхом), завужуйте прохідний переріз найближчих батарей (прикручуйте крани), і збільшуюте його поступово по мірі віддалення від котла. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
4 часа назад, 276 сказал:

Если бы был пробой между контурами, котел иногда плевался бы водой (аварийно-сбросной клапан) или не запускался из-за нехватки давления в системе

Если котёл "дожил" до пробоя  контуров. То подрывной клапан там, скорее всего, зарос так. Что ему нужно 5-6 атмосфер на сработку. 

 

4 часа назад, 276 сказал:

я почему-то думал,что 3-ходовой кран переключает контуры отопления и гвс. давление в этих контурах одинаковое,если я правильно понимаю.Куда там подводится водоснабжение? и зачем? обьясните пожалуйста

Как может быть "одинаковое" давление в проточной системе?  оно постоянно меняется от уровня  водоразбора ДО котла и ПОСЛЕ него.  В момент когда клапан срабатывает он сначала закрывает проток в отопление, а потом открывает ГВС. 

А вообще  тема "ниочём"  ТС  сказал "У Меня Проблема" и ушел. А вы, пацаны,  напрягайтесь)
Всем ТТ котёл с  "танком".... и солнечных коллекторов побольше:59de5a1668d9e_4_12_131:   . Удачи.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

может быть "одинаковое" давление в проточной системе?  оно постоянно меняется от уровня  водоразбора ДО котла и ПОСЛЕ него.  В момент когда клапан срабатывает он сначала закрывает проток в отопление, а потом открывает ГВС.
Тоесть через 3-ходовой кран проходит проточная вода? Объясните пожалуйста для личного образования.                                                А тема да,как и многие здесь - вопрос без конкретики и необходимых данных.                              Удачи

 

Пардон за текст - пишу с телефона

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
21 минуту назад, 276 сказал:

может быть "одинаковое" давление в проточной системе?  оно постоянно меняется от уровня  водоразбора ДО котла и ПОСЛЕ него.  В момент когда клапан срабатывает он сначала закрывает проток в отопление, а потом открывает ГВС.
Тоесть через 3-ходовой кран проходит проточная вода? Объясните пожалуйста для личного образования.                                                А тема да,как и многие здесь - вопрос без конкретики и необходимых данных.                              Удачи

 

Пардон за текст - пишу с телефона

нет клапан  пускает воду по малому кругу  (нагрев воды через теплообменник ) или по большему - режим отопления 

вода в нем с контура отопления 

 

Змінено користувачем Viktor_KVS
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку