Резник Сергей

Вопрос к пользователям устройств плавного пуска

117 повідомлень у цій темі

Устройство плавного пуска для асинхронного двигателя 7.5/11 кВт Schneider Electric Altistart 01 (ATS01N222QN)

Хочу взять на 1К62 кто пользовался, пуск кашки потянет? Движок 11 КВт 1450об/мин

Змінено користувачем Резник Сергей
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Замерял клещами пусковой ток, на каждой фазе примерно 40 ампер, рабочий около 10. Техники на сайте советуют взять с запасом, но оно дороже почти на 2000грн.: Устройство плавного пуска для асинхронного двигателя 15 кВт Schneider Electric Altistart 01 (ATS01N232QN) Что скажут знатоки?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Плавный пуск на токарном станке будет работать не очень хорошо, так как на моторе нет нагрузки. Лучше еще немного соберите денег и купите частотник, причем 7,5кВт хватит с головой. Станок с частотником это вещь, действительно плавный пуск, возможность играться оборотами, экономия эл энергии. Если старт частотника вывести на ручку включения муфты, будет еще лучше, безопасность например при измерениях (мотор не крутится), опять же экономия энергии, и не изнашивается муфта так как сначала включается она, а потом плавно разгоняется мотор.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Цена такого трехфазного частотника - космос, да и зачем мне играться оборотами, если  на кашке нормальная коробка? Видел на ютюбе у Андрея Покровского кашка работает через УПП, вроде не жалуется. 

16 минут назад, Artem3L сказал:

Плавный пуск на токарном станке будет работать не очень хорошо, так как на моторе нет нагрузки. 

Не понял.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Частота вращения асинхронного мотора не зависит от напряжения, а зависит только от частоты. УПП плавно повышает именно напряжение на моторе, поэтому если на моторе нет ощутимой нагрузки он резко начинает крутиться с номинальной частотой(если нагрузка есть, то плавность появляется). Чтобы переключить коробку нужно остановить станок и дергать рычаги, а частотником можно "онлайн" например когда отрезным резцом подходите к центру детали можно легким движением руки повысить обороты, тем самым сохранив скорость резания. Частотник 7,5кВт 8-9тыс грн. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Буде нормально працювати. Подивіться на ютюбі канал Андрія Покровського, в нього якраз "кашка" на плавному пускі

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
5 минут назад, Artem3L сказал:

если на моторе нет ощутимой нагрузки он резко начинает крутиться с номинальной частотой(если нагрузка есть, то плавность появляется).

Смотите, УПП сначала плавно разогнало движок, допустим за три секунды, потом при включении фрикциона идет процесс резания. Как себя ведет УПП под нагрузкой, он ее через себя пропускает или там после разгона включаются контакты на прямую как, например в магнитном пускателе?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

З УПП буде нормально працювати, а з перетворювачем буде відмінно працювати.

Змінено користувачем Artem3L
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
5 минут назад, Iv@n сказал:

Буде нормально працювати. Подивіться на ютюбі канал Андрія Покровського, в нього якраз "кашка" на плавному пускі

За Покровского я уже говорил, видел что он через УПП работает. Меня интересует почему мне продавцы и их интернетные технологи советуют взять с запасом не 11-ти киловатный, а 15-ти? Может хотят подороже продать или искренне желают добра? Сейчас акция, 5000грн УПП на 11КВт и 7000грн УПП на 15КВт

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, Резник Сергей написав:

или искренне желают добра

Тому що в плавного пуску є такий параметр як кількість пусків в хвилину. І якщо ви будете його постійно пускати і зупиняти то потрібен з запасом потужності щоб не перегрівся. Як я знаю то на 1к62 стоїть фрикціон, і двигун там крутиться постійно, отже постійного старт стопного режиму як наприклад на іжі немає. Тому запас потужності вам без потреби.

П.С. за 5000 грн я би взяв частотний перетворювач, навіть бк, і бавився з ним як хотів. Також не забуваємо що плавні пуски без дроселів вносять сильні завади на все навколо, дуже спотворюють синусоїду в мережі.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Резник Сергей нічого з 11 кВт не стане, Вам продають менагери(з відсотком від продажі). Після плавного старту(двигун без навантаження) УПП переходить на байпасну лінію і струм вже не йде через пускові симістори. А у Вас точно 11кВт двигун?? 10А робочого струму якось мало.

P.S. При монтажі на забудьте поставить перед УПП пускач(ОБОВЯЗКОВО-це безпека)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
5 минут назад, olkogr сказал:

я би взяв частотний перетворювач, навіть бк, і бавився з ним як хотів. Також не забуваємо що плавні пуски без дроселів вносять сильні завади на все навколо, дуже спотворюють синусоїду в мережі.

Частотник стоит у меня на 1Е61, знаю вещ хорошая. Но на кашке 11КВТ, движок менять на меньший нет финансового желания, да и веса в нем под 100кг., нехай стоит.  На счет б/у то электроника, кондеры например, имеет ресурс, и тот же кондер в случае замены, может стоить как пол частотника.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
8 минут назад, Iv@n сказал:

А у Вас точно 11кВт двигун?? 10А робочого струму якось мало.

Замерял токоизмерительными клещами, 10А на фазе

 

10 минут назад, Iv@n сказал:

При монтажі на забудьте поставить перед УПП пускач(ОБОВЯЗКОВО-це безпека)

А зачем перед, на сколько я знаю перед ставится автомат, после можно тепловое реле, а магнитный пускатель замыкает контакты на УПП

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Задам дурне питання , А навіщо ПП на станку ? У вас двигун 220\380 чи 380\660?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
21 минуту назад, Freddy сказал:

Задам дурне питання , А навіщо ПП на станку ? У вас двигун 220\380 чи 380\660?

нет просадки сети при пуске (если линия слабая) ну и плавный старт двигателя (без ударов и тд)

(и еще есть один прикол- тот что наблюдал лично  - если подключить мощный двигатель (особенно без нагрузки) - то выйдя резко на обороты это чудо отдает в сеть некоторую энергию и есть бросок кратковременно повышенного напряжения ) 

 

 

Змінено користувачем Viktor_KVS
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 минуты назад, Freddy сказал:

Задам дурне питання , А навіщо ПП на станку ? У вас двигун 220\380 чи 380\660?

Я хочу плавный пуск, чтобы небыло скачка в сети, чтоб целее счетчик был и автомат, да и соседям спокойнее. Движок 380, надо шильдик смотреть

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

И все таки что мне нужно на 11 КВт или на 15 КВт. Дурных 2000грн тоже нету, на 15КВт конечно надежнее, но если у меня пусков будет около или меньше +- 10 в час? Но 11КВт это конечно в притык, но дешевле.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Якщо є просадка мережі то пп не спасе . А запуск без ударів - а є смисл платить дикі гроші за цю опцію? ПЧ також має таку функцію і багато інших не менш корисних. Працював я на одному заводі. Там було багато різного обладнання. ПП стояли тільки там де  обладнання створювало дуже веле навантаження при пуску. Наприклад вальці ,де вага валка 5-чи 7 тон (їх там два).Двигун 110квт.Під час розгону струм доходив до 1кА ,  в цей час щиток в якому стояв пп гаркотів як відро з гайками 9_9... Також пп стояв на сушкі - це великий барабан в якому при прокручуванні колотилася желеподібна масса. На конвеєрах,шнеках і тд такого не стояло - а там стартові навантаження будуть більші ніж на станку. Для токарного воно не потрібно 100%. Запропоную більш дешевший але не менш ефективний варіант  но не на всих ел. моторах таке можна зробити. Погугліть -пп зірка-трикутник. А нарахунок  частотніків БУ. Сам юзаю частотник який  7500 годин відпрацював в приміщені де температура в зимку нижче 35 не  опускалась а влітку там було до 70.. і нічого працює.. (електроліти дуже не люблять високих температур ) .

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
5 минут назад, Freddy сказал:

Якщо є просадка мережі то пп не спасе . А запуск без ударів - а є смисл платить дикі гроші за цю опцію? ПЧ також має таку функцію і багато інших не менш корисних. Працював я на одному заводі. Там було багато різного обладнання. ПП стояли тільки там де  обладнання створювало дуже веле навантаження при пуску. Наприклад вальці ,де вага валка 5-чи 7 тон (їх там два).Двигун 110квт.Під час розгону струм доходив до 1кА ,  в цей час щиток в якому стояв пп гаркотів як відро з гайками 9_9... Також пп стояв на сушкі - це великий барабан в якому при прокручуванні колотилася желеподібна масса. На конвеєрах,шнеках і тд такого не стояло - а там стартові навантаження будуть більші ніж на станку. Для токарного воно не потрібно 100%. Запропоную більш дешевший але не менш ефективний варіант  но не на всих ел. моторах таке можна зробити. Погугліть -пп зірка-трикутник. А нарахунок  частотніків БУ. Сам юзаю частотник який  7500 годин відпрацював в приміщені де температура в зимку нижче 35 не  опускалась а влітку там було до 70.. і нічого працює.. (електроліти дуже не люблять високих температур ) .

в вашем описанном случае пп  спасало двигатель от сгорания и сеть от просадки 

а в частном  секторе при каждом запуске станка ( и слабой линии) ваши соседи если вы  поставите пп не будут  вам желать добра (матерясь  при пуске вашего станка)

Змінено користувачем Viktor_KVS
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Ви так думаєте чи проводили експерименти ? 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Вы сами попробуйте  запустить станок в гаражах или  в частном секторе или в подвале  многоквартирном доме (не всем  везет с проводкой особенно просаженной бойлерами)

(себе ставил частотники  так как пп на одну фазу  стоили дороже китайского частотника )

Змінено користувачем Viktor_KVS
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

http://www.techtrends.ru/techdept/techarticles/upp.php тут написано багато цікавого , і про те як вибрати пп.  

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
7 минут назад, Freddy сказал:

Якщо є просадка мережі то пп не спасе

Сеть нормальная по 230-240 вольт на каждой фазе.

 

12 минуты назад, Freddy сказал:

Сам юзаю частотник

видел на барахолке частотники 3 фазы 11КВт  12000-17000грн.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Савте пч. Він має можливість плавного пуску, зупинки а також регулювання обертів. Тобто більше функціонал при  одинаковій ціні. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
3 минуты назад, Viktor_KVS сказал:

Вы сами попробуйте  запустить станок в гаражах или  в частном секторе или в подвале  многоквартирном доме (не всем  везет с проводкой)

я про експерименти з пп на слабій мережі. Ви особисто мали справу з пп ?  Дивітся який сценарій. Через просадку мережі елетродвигун буде повільніше розкручуватись ніж потрібно . ПП цей параметр контролює. Якщо час розгону перевищує заданий то ПП видає помилку "затянутий запуск".

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку