#150329 Опубліковано: 19 грудня, 2018 Монтаж по схемі: автомат-магнітний пускач-упп-двигун 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150333 Опубліковано: 19 грудня, 2018 я шнайдер тогда в Киеве не нашел....именно УПП (хоть и работал в энергетике) негатива не какого НЕ было....! УПП ставил между контактором и двигателем (основным) , и по поводу последовательности фаз.... выше указанное УПП нужно подключать строго с учетом последовательности фаз А-В-С , иначе ошибка и не включалось. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150335 Опубліковано: 19 грудня, 2018 35 минут назад, Резник Сергей сказал: А как вы монтировали, в плане подключения, что до УПП и после? Фото можете сделать, и сколько лет работает, были ли проблемы и негативные отзывы? Вашу ссылку видел, спасибо, но я на шнайдере уже лет 5 зациклен, нравится мне их электроника, да и предлагают 15 КВт за 6900грн цена интересная.....! это за новый...? можно модель... , что бы мурзилку на него почитать.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150353 Опубліковано: 19 грудня, 2018 1 час назад, ChDim сказал: и по поводу последовательности фаз Придется проверять фазы, есть прибор для этого, когда то покупал, но так и не пользовался. 1 час назад, ChDim сказал: можно модель Сейчас в личку скину 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150521 Опубліковано: 19 грудня, 2018 А последовательность фаз должна быть на входе в УПП 1,2,3 и на выходе с УПП 1,2,3 ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150546 Опубліковано: 19 грудня, 2018 @Резник Сергей Саме так 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150548 Опубліковано: 19 грудня, 2018 Только что, Iv@n сказал: Саме так а если движок не в ту сторону будет крутиться, все равно где фазы менять, на движке или на выходе из УПП? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150549 Опубліковано: 19 грудня, 2018 все правильно розумієте 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150820 Опубліковано: 20 грудня, 2018 А подскажите по фазам. Использую советский фазоуказатель, вроде как в работе не был. Прозваниваю щупами последовательность, нахожу, что крутится стрелочка на фазоуказателе по часовой, когда АВС на автомате справа налево, нарисовал маркером на автомате. Ставлю щупы в последовательности СВА - крутится против часовой. Ставлю щупы в последовательности ВАС- тоже крутится по часовой стрелке. Так какая последовательности правильная? не могу понять. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150837 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Если позволите - свои 5 копеек. Как мне кажется, гораздо правильнее инвестировать в нормальный ввод отдельный от ТП, нежели бодаться с ПП и иже. А если добавите еще машину какую? При помощи УПП вы боретесь не с причиной ("слабая линия", просадка у соседей), а со следствием. Чистое ИМХО, основанное на собственном опыте. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150842 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) 18 часов назад, Резник Сергей сказал: а если движок не в ту сторону будет крутиться, все равно где фазы менять, на движке или на выходе из УПП? к УПП фазы подключаются в порядке фаза А -В-С есть такая штука - реле Контроля чередования, асимметрии и обрыва фаз а уже после... меняйте как хотите... Змінено 20 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150845 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) 36 минут назад, zeng сказал: При помощи УПП вы боретесь не с причиной ("слабая линия", просадка у соседей), а со следствием. а Вы подключите движок 5кВт на прямую и через УПП... и увидите разницу и по пусковой нагрузке на сеть по самому движку... как на них при старте рвет шкивы.. обрывает лапы.... и т.п. Змінено 20 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150849 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) 1 час назад, Резник Сергей сказал: когда АВС на автомате справа налево а кто сказал что у Вас очередность соблюдена....?! и в процессе эксплуатации она может поменяться..очередность фаз (вашу линию без вашего ведома могут переключить....) при тех. или регл., аварийных работах Змінено 20 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150851 Опубліковано: 20 грудня, 2018 18 часов назад, Резник Сергей сказал: а если движок не в ту сторону будет крутиться, все равно где фазы менять, на движке или на выходе из УПП? на движке 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150855 Опубліковано: 20 грудня, 2018 15 минут назад, ChDim сказал: а Вы подключите движок 5кВт на прямую и через УПП... и увидите разницу и по пусковой нагрузке на сеть по самому движку... как на них при старте рвет шкивы.. обрывает лапы.... и т.п. Я ни в коем случае не говорю, что УПП - лишнее. У самого всё это есть, на чем-то частотник, на чем-то УПП. Просто, ИМХО - начинать нужно с обеспечения нормальной "силы". Чисто моё мнение. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150858 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) 8 минут назад, zeng сказал: Просто, ИМХО - начинать нужно с обеспечения нормальной "силы". Это даже НЕ оговаривается...! +100 ввод 3ф 125А С мне для души хватит..... Змінено 20 грудня, 2018 користувачем ChDim 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150859 Опубліковано: 20 грудня, 2018 2 минуты назад, ChDim сказал: Это даже НЕ оговаривается...! +100 ввод 3ф 125А С мне для души хватит..... Вот и я когда-то так решил. Правда 100А. Но трансформатор, сволочь, очень дорогой :))))) А уж пресловутые ТУ долбанные рэсовские...... Поэтому на четверых. И ни разу не пожалел за 12 лет :))))) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150860 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) 10 минут назад, zeng сказал: Вот и я когда-то так решил. Правда 100А. Но трансформатор, сволочь, очень дорогой :))))) А уж пресловутые ТУ долбанные рэсовские...... Поэтому на четверых. И ни разу не пожалел за 12 лет :))))) Да.. тогда проект с работами своего транса.... где то 10-12 т.уе по крайней мере у нас под Киевом, Васильковский, Белоцерковский р-н А в Киеве как по мне, проще готовый ввод купить.... Змінено 20 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150863 Опубліковано: 20 грудня, 2018 44 минуты назад, ChDim сказал: есть такая штука - реле Контроля чередования Есть у меня какая то релюха, в том году купил а что и зачем забыл 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150865 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Я в Обуховском. Да, так оно и было. Бумаги дороже железа. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150866 Опубліковано: 20 грудня, 2018 28 минут назад, zeng сказал: Просто, ИМХО - начинать нужно с обеспечения нормальной "силы" Силы хватает, линия хорошая, недалеко подстанция, в нее входит 10000 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150867 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) 8 минут назад, ChDim сказал: Да.. тогда проект с работами своего транса.... где то 10-12 т.уе по крайней мере у нас под Киевом, Васильковский, Белоцерковский р-н А в Киеве как по мне, проще готовый ввод купить.... Блин, что-то с цитированием накосячил. Змінено 20 грудня, 2018 користувачем zeng 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150868 Опубліковано: 20 грудня, 2018 6 минут назад, Резник Сергей сказал: Есть у меня какая то релюха, в том году купил а что и зачем забыл похоже на реле напряжения фаз Реле контроля фаз https://axiomplus.com.ua/rele-kontrolya-faz/product-2760/ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150870 Опубліковано: 20 грудня, 2018 желательны функции в ---Реле контроля фаз---- Контроль обрыва фаз, Контроль чередования фаз, Контроль асимметрии фаз 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150872 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) то сняли с производства.... Сори вот это https://axiomplus.com.ua/rele-kontrolya-faz/product-2759/ или что то уже по круче... (и дороже) это Шнайдер... https://axiomplus.com.ua/rele-kontrolya-faz/product-66175/ Змінено 20 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах