#150225 Опубліковано: 18 грудня, 2018 (змінено) 3 минуты назад, Freddy сказал: я про експерименти з пп на слабій мережі. Ви особисто мали справу з пп ? Дивітся який сценарій. Через просадку мережі елетродвигун буде повільніше розкручуватись ніж потрібно . ПП цей параметр контролює. Якщо час розгону перевищує заданий то ПП видає помилку "затянутий запуск". что сказать подбирать пп видел в работе пп который реально спасал нервы при старте 10 кв движка в частном секторе без него обычная лампочка сильно прищуривалась а у соседей сгорали компрессора в холодильниках (не сразу но парочку сожгли) Змінено 18 грудня, 2018 користувачем Viktor_KVS 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150227 Опубліковано: 18 грудня, 2018 що крутив той двигун, токарний з розімкнутим фрикціоном ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150229 Опубліковано: 18 грудня, 2018 брав на лоху частотник новий дельта 7,5 квт за 5600грн. можете на мому каналі глянути. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150231 Опубліковано: 18 грудня, 2018 Без УПП у Вас пусковой ток 40А, холостой 10А. С УПП пусковой будет около 20А холостой 10А. С ПЧ Пусковой будет 7-10А, холостой около 5А. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150232 Опубліковано: 18 грудня, 2018 Я не проти ПП я за те щоб замість ПП поставити ПЧ . Різниця в ціні не значна а комфорт в роботі дуже помітний. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150236 Опубліковано: 18 грудня, 2018 (змінено) 18 минут назад, Freddy сказал: Різниця в ціні не значна ПЧ 3 фазы 11КВт сколько стоит? Цена акционная, только сейчас, почти даром Преобразователь частоты для 3-фазных асинхронных электродвигателей 11 кВт Schneider Electric Altivar 212 (ATV212HD11N4) 23816грн. Змінено 18 грудня, 2018 користувачем Резник Сергей 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150239 Опубліковано: 18 грудня, 2018 https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/preobrazovateli-chastoty-11-i-1-5-kvt-invt-gd100-IDoi4Gg.html#aed212df1d нормальні частотніки. не гірше шнайдера. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150241 Опубліковано: 18 грудня, 2018 давайте не порівнювать х(китай ПЧ) з пальцем(шнайдер УПП) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150244 Опубліковано: 18 грудня, 2018 (змінено) Чим шнайдер краще інвайта? Вам особисто доводилося порівнювати ці два частотніка в роботі при одинаково жорстких умовах ? Ви знаєто що у АВВ частотніка 11 квт ,стоїть дуже китайський модуль ? Змінено 18 грудня, 2018 користувачем Freddy 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150247 Опубліковано: 18 грудня, 2018 4 минуты назад, Freddy сказал: Чим шнайдер краще інвайта? У меня частотник Шнайдер на 2,2 КВт крутит 4,5 КВт движок на 1Е61 уже 5-й год 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150248 Опубліковано: 18 грудня, 2018 Я знаю що в мене на роботі шнайдер сименс стоїть на ура і як тільки начальство хоче економить, купуючи китай, починається геморой. Для прикладу пускачі шнайдер в режимі 24/5(6) 20циклів/хв стоять роками,а "заводський китай(чинт)" місяць і готово. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150251 Опубліковано: 18 грудня, 2018 (змінено) У частотніка основний параметр це вихідний струм. Якщо струм який споживає двигун не перевищуе максимально допустимий для пч то ви підключіть хоч і 10 квт. Захист в пч по струму (причому в більшості випадках контролюється тільки 2фази) . Я бачив такий тандем пч на 1.5 квт і струм який він видає менше ніж струм споживання вказаний на шильді мотора який також 1.5 квт . ) Нічого працює , тільки якщо різко дати навантаження пч видає помилку перевищення струму фаз. Можете перевірити - знайдіть в вашому пч параметр в меню, сила струму фази і подивіться чи він перевищує максимальний вихідний струм пч. Змінено 18 грудня, 2018 користувачем Freddy 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150253 Опубліковано: 18 грудня, 2018 (змінено) На тому заводі де я робив частотніків було багато , дуже. Були всі види пч. Крім сіменса. Так от , найгіршим виявися АВВ який відпрацював аж 3 дні. ІНВАЙТ китайський відпрацював на тому самому місці до тих пір поки не поміняли на ленз ( інвайт просто не поміщався в щиту і він просто лежав на полу і до нього йшли дроти) ленз менше габарит має. Китай китаю різниця. Бачив особисто один китайський пч який з заводу прийшов зламаний- видавав тільки дві фази. Пускачі сюди не вплітайте. Не то пальто. Найбільш стійким виявися Данфос. Дуже стійкий і фунціональний але меню дибільне (доречі ті данфоси що в нас були все китай) ІНВАЙТ не гірше шнайдера . Шнайдер просто менше габарит має. Доречі пускачі ЧІНТ найбільше Г зі всього Г. Він абсолютно одинаковий з аскроукрем і іек. Особисто знімав катушку з чінта і ставив на іек-стало як рідне Змінено 18 грудня, 2018 користувачем Freddy 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150263 Опубліковано: 18 грудня, 2018 59 минут назад, Freddy сказал: https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/preobrazovateli-chastoty-11-i-1-5-kvt-invt-gd100-IDoi4Gg.html#aed212df1d нормальні частотніки. не гірше шнайдера. а под картинкой цена GD100 11квт 12950 грн. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150273 Опубліковано: 18 грудня, 2018 побачив. яка ціна шнайдерівського упп? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150283 Опубліковано: 18 грудня, 2018 (змінено) Всем привет, Ставил на свой 16К20 (движок 11кВт) УПП(Устройство плавного пуска) Moeller DS6 22кВт. да стоило оно тоже НЕ дешево! и в нем важна последовательность фаз А-В-С, запуск производил на 35% , пуск был плавный и мягкий Был очень доволен!!!!!! Мое личное мнение... частотник на кашке НЕ нужен.... Змінено 19 грудня, 2018 користувачем ChDim 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150284 Опубліковано: 18 грудня, 2018 монтировал его прямо в щиток кашки.... после пускателя основного привода.... , стало УПП шикарно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150285 Опубліковано: 18 грудня, 2018 (змінено) не реклама.... это как пример данного УПП , новое на 22кВт стоит порядка 600евро... но если поискать можно найти и за 300-350уе. старая модель , снята с производства почему на 22кВт.... я люблю все с запасом...... :-) https://www.electricautomationnetwork.com/ru/eaton-moeller/soft-starter-3p-110kw-ie196a-eaton-moeller-103153-ds6-340-110k-mx Змінено 19 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150287 Опубліковано: 18 грудня, 2018 5 минут назад, ChDim сказал: не реклама.... https://www.electricautomationnetwork.com/ru/eaton-moeller/soft-starter-3p-110kw-ie196a-eaton-moeller-103153-ds6-340-110k-mx 110 кВт -то є царський запас 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150290 Опубліковано: 18 грудня, 2018 14 минуты назад, ChDim сказал: почему на 24кВт.... я люблю все с запасом...... :-) А в притык один к одному слабовато будет? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150292 Опубліковано: 18 грудня, 2018 (змінено) и еще, холостой ход с кинематикой станка не превышал 4А..... Даже когда загнул болванку 60мм в диаметре .. вылет у нее был около 200мм. я Не правильно отрегулировал кнопку быстрой подачи (дал сильный натяг) работал, дотронулся ..и Бздынь... 60мм в дугу........ :-) 21 минуту назад, Freddy сказал: 110 кВт -то є царський запас не... я ставил 22кВт это просто ссылка на эту серию ток на 110кВт Змінено 19 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150294 Опубліковано: 19 грудня, 2018 (змінено) 8 часов назад, Резник Сергей сказал: А в притык один к одному слабовато будет? по описанию на эти УПП нашел такое что включатся за 1 ч оно может раз 7.... по этому и брал на 22кВт и если честно разница между 18 и 22 кВт была аж 40уе Змінено 19 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150296 Опубліковано: 19 грудня, 2018 вот pdf http://www.klocknermoeller.com/moeller.electric/2008/soft-starters.pdf я брал серию DS6 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150298 Опубліковано: 19 грудня, 2018 (змінено) вот это брал DS6-340-22K-MX Змінено 19 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150327 Опубліковано: 19 грудня, 2018 9 часов назад, ChDim сказал: монтировал его прямо в щиток кашки.... после пускателя основного привода.... , стало УПП шикарно А как вы монтировали, в плане подключения, что до УПП и после? Фото можете сделать, и сколько лет работает, были ли проблемы и негативные отзывы? Вашу ссылку видел, спасибо, но я на шнайдере уже лет 5 зациклен, нравится мне их электроника, да и предлагают 15 КВт за 6900грн 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах