Здравствуйте, нужна помощь. Подсоединил блок питания ("стандартный" в алюминиевом корпусе) и закоротил выход(на несколько секунд). Блок питания затих, индикатор не горит. При повторном включении - не заработал. Вскрыл, запаха гари нет, визуально всё норм. Прозвонил входной предохранитель на 220В - целый. Дальше, пока, мои умения не дают возможности проверить исправность элементов. 

Подскажите, что портиться в первую очередь?

IMG_20181219_222823.jpg

IMG_20181219_222819.jpg

IMG_20181219_222750.jpg

IMG_20181219_222801.jpg

IMG_20181219_222757.jpg

IMG_20181219_222752.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Информации около нуля. Первое что приходит в голову - пробой одного из выходных выпрямительных диодов (на вашем фото два крупных элемента слева внизу с приклеенной к ним термолентой, около большого пальца руки).

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
21 минуту назад, Одессит сказал:

Информации около нуля. Первое что приходит в голову - пробой одного из выходных выпрямительных диодов (на вашем фото два крупных элемента слева внизу с приклеенной к ним термолентой, около большого пальца руки).

Ті два "елемента" є два півмости , і судячи з радіатора , то вони є Шотки , а Шотки терпимо відносяться до КЗ , тому думаю , що скоріш за все згорів тиристор в захисті , скоріш за все верхній з обведених то він !

Неправильно є ремонтувати по фото будь що з електроніки , це теж саме , що картоплю по телефону перебирати !

IMG_20181220_004139.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
9 минут назад, 032triton сказал:

Неправильно є ремонтувати по фото будь що з електроніки , це теж саме , що картоплю по телефону перебирати

Отож!
Як я розумію, то в Запоріжжі є кому то відремонтувати.

 

9 минут назад, 032triton сказал:

згорів тиристор в захисті , скоріш за все верхній з обведених то він !

Это два транзистора драйвера полумоста. Нет там никакой защиты. Схема очень похожа на самообычный АТХ-БП.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Покажите фото шильдика БП.
У меня сейчас в ремонте 2шт Meanwell 24v 25A, могу посмотреть что там да как.
Но, по факту, блок у вас топологией похож на 10-15А, не более. 25А выглядит внутри совершенно не так, особенно по выходной части.
У вас блок с типовой топологией, на TL494 или ее полном аналоге КА7500.

Для минимизации засЫрания темы, у Вас есть опыт ремонта подобной импульсной электроники, или только большое желание, отсутствие приборов, и "горящие глаза" ?

З.Ы. это не издевка, это чтобы понимать, на каком уровне спрашивать.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Вот ссылка на страницу с переделкой этого БП с более качественной фотографией платы

 

Начните с проверки наличия напряжения между плюсом конденсатора С2 и минусом конденсатора С3

 

Вот схема:

 

a3dde5176bc3067365c1ad7b318a4a0a.jpg 

Змінено користувачем Mister
1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, спасибо за отклик!

Территориально - Мелитополь.

О хороших ремонтниках у нас не слышал (не сильно преслушивался).

Мои навыки, пока, на уровне померять тестером напряжение или прозвонить.

IMG_20181220_091955.jpg

IMG_20181220_091944.jpg

IMG_20181220_091937.jpg

IMG_20181220_091919.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Про гадание и чистку картошки, всё понимаю и прошу прощения. Но, с вашими советами, думаю, всё получится! Спасибо за участие, проверю описанное и отпишусь!

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

При таких навыках и познаниях в силовой - сразу ищите спеца по ремонту . Дешевле будет. Без обид. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Там бы еще термистор на входе проверить....

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

При срабатывании защиты блок может не запуститься до полного разряда емкостей, если повторное включение было спустя минуту-две конденсаторы могли не разрядится, а следовательно блок еще был в защите. 

Дальнейший алгоритм поиска проблемы довольно прост. Проверяем проверяем предохранитель и термистор (рядом с предохранителем), далее наличие напряжения на входных конденсаторах, как и рекомендовали выше, потом проверяем питание микросхемы  на 12 ноге должно быть около 15В, далее проверяем микросхему, наличие ШИМ на выходах 8 и 11 при условии что 9 и 10 соединены на землю. Без осциллографа наличие ШИМ можно косвенно оценить мультиметром, при наличии сигнала мультиметр покажет примерно половину напряжения питания, то есть около 7В. Если нет отпаиваем транзисторы Q2-Q3, из схемы выше, подаем питание на микросхему и в этот же момент смотрим что на выходах 8 и 11, отсутствие кратковременного (меньше секунды) сигнала на выводах (сразу после подачи +15В) свидетельствует о выходе ее из строя. Прозваниваем  Q2-Q3, Q1-Q4, потом идет выходной выпрямитель DB1-DB2. Не лишним будет проверить целостность подстроечного резистора который возле клемника, так как его обрыв не даст микросхеме запуститься. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Два обведённых транзистора проверил. На ниижнем и на верхнем одинаковые показатели. Похожи на верные.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Термистор прозванивал раньше, целый.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Freddy согласен. Но нужно приобрести подобные навыки. Всё по этому)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Freddyподстроечный резистор, вроде, целый. Показывает разное сопротивление (при его подстройке).

Извините, цитата не убралась.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

На транзисторах разный вольтаж.

J13009 A24CN        530V

J13009 J31              100V

IMG_20181220_105302.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Пардон менял переменной, исправился:

На транзисторах разный вольтаж.

J13009 A24CN        227V DC

J13009 J31              71V DC

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
30 минут назад, softm сказал:

310 есть?

Простите, упустил Ваш совет. 

Нашел 303V DC на двух ножках между двух транзисторов. Куда они выходят ещё не нашёл (

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Туплю, тут поменял 307V DC

IMG_20181220_112926.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
9 часов назад, Mister сказал:

Вот ссылка на страницу с переделкой этого БП с более качественной фотографией платы

 

Начните с проверки наличия напряжения между плюсом конденсатора С2 и минусом конденсатора С3

 

Вот схема:

 

a3dde5176bc3067365c1ad7b318a4a0a.jpg 

Тоже пропустил 310в ДС.(690в ас)

Микросхема 

16G07DN

TL494 CN

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Спасибо огромное за моё обучение! Сейчас делаю перерыв, отпишусь ближе к ночи)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
5 часов назад, ZkostyaZ сказал:

@Freddy согласен. Но нужно приобрести подобные навыки. Всё по этому)

понимаю) Почитайте  Aplication notes for TL494/ Они и на руском есть , там описан типичный случай включения .

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
17 часов назад, ZkostyaZ сказал:

закоротил выход

БП на 484 не пускается или по проблемам с питанием или  по проблемам с защитами и ОС. БП судя по схеме с самозапуском, что усложняет ремонт. Я бы сначала проверил вых диоды как рекомендовал камр. Одессит  потом проверил цепи  самопитания и софт старта (VCC 12 и DTC  4 нога 494) . Далее подав напряжение питания (15-24В) с внешнего БП  только  на питание 494 можно посмотреть что не дает ей работать. Как принудительно запустисть 494 и что с чем замкнуть расписано  в советах по ремонту БП АТХ.

Змінено користувачем Captain_Nemo
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Самозапуск этой марахайки вообще странным-стрёмным образом организован.
Т.е. при подаче питания должен открыться Q4 посредством R14. Бывает тот резистор обрывается.
Проверить напряжение на конденсаторах С2, С3. Должно быть около 150 вольт на каждом. Различие не более 5%!
Проверить С10. Частенько обрывается. А без него не взлетит.
Прозвонить TR1. Случаются обрывы.

Ахтунг! На вашей плате может быть другая нумерация элементов!

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
4 минуты назад, Одессит сказал:

Самозапуск этой марахайки вообще странным-стрёмным образом организован.

Да ладно, обычный АТ-ный блок. Сало й сало... Шо там странного? Я все таки ставлю или на диоды или на ДТЦ

 

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку