Ну і в тему)) На іжаку стоїть двигун 2,2кв, штатний, коробка ессесно на барахолку))) Питання в тому чи достатньо буде частотника 2,2 чи все таки брати з запасом, враховуючи *кришталеву чесність* виробників з піднебесної?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

У меня на 16у04п стоит 2,2кВт 3000об/мин на прямую + векторная китайская дельта 1,5кВт - полет нормальный.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
4 часа назад, Денис Береговой сказал:

У меня на 16у04п стоит 2,2кВт 3000об/мин на прямую + векторная китайская дельта 1,5кВт - полет нормальный.

Поясніть нубу навіщо векторна дельта)))

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Сделал три фотки, из того, что в мастерской лежит. Обратите внимание на даты изготовления. Старички крутят до сих пор, хоть и ремонтировались, не раз. Свежак умер в течении года. У всех тяжелые условия эксплуатации. Обычно летят силовые модули.

IMG_20190104_190126.jpg

IMG_20190104_190342.jpg

IMG_20190104_190207.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, влад55 сказал:

Поясніть нубу навіщо векторна дельта)))

просто потому что на момент покупки это была не темная лошадка с ценой до 100дол.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

влад55. На заметку.

Векторный режим позволяет сохранить крутящий момент при снижении оборотов двигателя. 

Поэтому важно убедиться что в частотнике есть такой режим, и понять как настроить.

Тут у каждой фирмы по своему. В мануалах все есть.

 

Змінено користувачем San_Odessa
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Сашко, я в них як баран в зорях)) але назріла необхідність поставити один на токарний, і один на розточний. Враховуючи що я українець))) і обидва верстати мають однаковий двигун в 2,2кв що б Ви порадили з бюджетних варіантів?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
28 минут назад, влад55 сказал:

Сашко, я в них як баран в зорях)) але назріла необхідність поставити один на токарний, і один на розточний. Враховуючи що я українець))) і обидва верстати мають однаковий двигун в 2,2кв що б Ви порадили з бюджетних варіантів?

движки одинаковы 

можете поставить 1 частотник  и развести выносные кнопки управления на два станка а перед использованием коммутировать силовую часть 

(чтоб не было дубляжа управления я развел кнопки управления через пускатель - нет питания на станок кнопки не работают)

только частотник поставил помощней 

Змінено користувачем Viktor_KVS
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
44 минуты назад, Viktor_KVS сказал:

 

можете поставить 1 частотник  и развести выносные кнопки управления на два станка 

Ну не все так погано))) та й не такі вже то і великі гроші. Думаю що краще все таки 2 окремих...Я ж кажу-я українець)))

Змінено користувачем влад55
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

До речі, тормозний ефект вже зашитий в частотнику чи потрібно щось ще докупити?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
7 минут назад, влад55 сказал:

До речі, тормозний ефект вже зашитий в частотнику чи потрібно щось ще докупити?

Сейчас наверняка уже у всех в менюхах зашито столько, что мы и малой части этих функций не используем. В векторе есть наверняка.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

ДА, правильно советуют Вам - один частотник можно использовать на 2 станка, коммутация на выбор - пускателями, переключателями, или просто трехфазной вилкой  подключать нужный станок к частотнику. Параметры торможения можно задать в параметрах. К некоторым частотникам подключается тормозной резистор. Впрочем если сами далеки от этого- ищите рядом живущего спеца.

 

 

Змінено користувачем San_Odessa
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Для мене то не дуже вдала ідея, верстати стоять далеко один від одного, так що тільки два))) Тим більше що у випадку виходу зі строю одного-інший підстрахує. Порадьте перевірений варіант

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 минуту назад, влад55 сказал:

Порадьте перевірений варіант

Из китайцев давно на рынке и хорошо себя зарекомендовали HY..... но они не векторные, скаларные, скажем если не будите опускать частоту ниже 10-15Гц без перебора ИМХО не заметите. Чисто из практики на скалярных ниже 10Гц уже заметна потеря момента, 5Гц уже может и не крутить мотор. А векторый тянет и  на частоте 3-5Гц

 

У меня HY 3 китайских киловата работает без нареканий почти год крутила 4,5кВт мотор 1а616, но у меня урезангая верстия без возможности подключить тормозной резистр. поменял мотор на 3Квт и торможу постоянным током без резистора - полет нормальный не греется так как грелся на 4,5кВт.

Покупал давно. Цена тогда была что то в районе 150дол. сейчас думаю чуть поменьше но явно 100+дол.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Векторний це-VDF?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

SAKO SKI780 B 380 2.2kw, це векторний частотник?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Ставил на станок новую белую Дельту 7,5 кВт, частотник с полным фаршем только без обратной связи.

Издевались над ним как хотели недели две, так и не смогли спалить. Уходит в ошибку и все. Выключил, 5 минут подождал(в инструкции написано) включил и опять работает.

Теперь охота бы поиграться с частотником с обратной связью.

 

Думается мне, что в мастерской главный враг частотника - это наждак или болгарка, а именно пыль с частичками металла, да и вообще как вся другая электроника боится любой пыли. А защита от пыли - тут уже места для полета мысли чипмейкера хватит.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Нужна помощь. Необходим векторный частотник на 3 кВт с возможностью подключения тормозного резистора. На кого из китайцев стоит обратить внимание? А то наш днепропетровский как то не внушает доверия, да и векторного управления у него нет.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
12 минуты назад, Slesh_ сказал:

Нужна помощь. Необходим векторный частотник на 3 кВт с возможностью подключения тормозного резистора. На кого из китайцев стоит обратить внимание? А то наш днепропетровский как то не внушает доверия, да и векторного управления у него нет.

Там где строка "вид модуляции" это не векторное управление? А какое ещё бывает? Поищу этот термин в инструкции.

IMG_20190212_231642.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
13 минуты назад, Константин Е сказал:

Там где строка "вид модуляции" это не векторное управление? А какое ещё бывает? Поищу этот термин в инструкции.

IMG_20190212_231642.jpg

Насколько я понимаю то у него самое простое скалярное управление. Да и многочисленные отзывы в сети подтверждают о значительном падении крутящего момента на частотах 10-15 герц. В той же инструкции чуть ниже указано, что можно выбрать только 3 варианта характеристики U/f, что как бы не совсем векторное управление.

Думаю, что в инструкции вы навряд ли что-то найдете про векторное управление. А строка "вид модуляции" тут применена в качестве чисто маркетингового хода.

Змінено користувачем Slesh_
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Насчёт той характеристики U/f я ничего не скажу, не шарю пока, и не приходилось разбираться. А кому мало мощи на низких частотах, посоветую почитать инструкцию. Там все регулируется так что "лом гнет" на 1гц.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування