#154795 Опубліковано: 6 січня, 2019 З Різдвом Христовим поважне панство! Задумав після праздників зробити рукомийник з підігрівом, а щоб ТЕН не міг на суху залишитися поставив датчика рівня води у бачку. Але датчик герконовий тільки сигнал може виробляти, а силу хочу семістором коммутувати. Може в когось е перевірена схема? Я колись робив таке, але просто постійний струм давав у світлодіоди. Працювало, але семістри час від часу летіли , та й якось воно не розумно. Може хто знае просту, та надійну схемку, а то жаба давить 100 гр. вітдавати за те реле, коли купа семісторів без діла валяеться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154800 Опубліковано: 6 січня, 2019 А температуру кто будет регулировать? По факту тот же бойлер. Терморегулятор с блокировкой по уровню. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154803 Опубліковано: 6 січня, 2019 3 минуты назад, softm сказал: Вот это работает более 3-х лет Надеюсь оптрон с "zero control"? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154805 Опубліковано: 6 січня, 2019 Типовое включение MOC30ХХ или подобная с переходом ч\з "0". 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154806 Опубліковано: 6 січня, 2019 @softm вже подсмотрел. Обычный ключ. Странно шо живёт при 100 Ом нагрузки, бо включается когда ни попадя и пиковый ток может быть более 3-х ампер. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154807 Опубліковано: 6 січня, 2019 (змінено) К примеру: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-peremennogo-toka.html Змінено 6 січня, 2019 користувачем ig3757 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154808 Опубліковано: 6 січня, 2019 А температуру кто будет регулировать? Странная кострубция выйдет... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154809 Опубліковано: 6 січня, 2019 (змінено) 47 минут назад, Дядя Уєф сказал: Може в когось е перевірена схема? Я колись робив таке, але просто постійний струм давав у світлодіоди. Працювало, але семістри час від часу летіли , та й якось воно не розумно. Може хто знае просту, та надійну схемку, а то жаба давить 100 гр. вітдавати за те реле, коли купа семісторів без діла валяеться. Якщо Ви підбирали струм світлодіода та ставили оптосимістори на відпрвідний струм/напругу , то вони би не мали горіти , бо у оптотиристорах та оптосимісторах радянського виробництва , свідлодіод розрахований на 80-100тис.годин роботи ! Змінено 6 січня, 2019 користувачем 032triton 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154822 Опубліковано: 6 січня, 2019 4 минуты назад, softm сказал: тен с рагулятором взять встроенным Отож бо- аналог бройлера и получится 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154913 Опубліковано: 7 січня, 2019 18 часов назад, softm сказал: Вот это работает более 3-х лет Ну у меня оптронные семисторы уже с развязкой. А на вашей схеме, что в управление подается? Постоянный ток или импульсы? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154918 Опубліковано: 7 січня, 2019 (змінено) 2 часа назад, Дядя Уєф сказал: Ну у меня оптронные семисторы уже с развязкой. А на вашей схеме, что в управление подается? Постоянный ток или импульсы? А які у Вас оптосимістори , МТОТО , чи серія ТСО132; ТСО142; ТСО152 , бо не зрозуміло , чи один світлодіод чи два , а від того і залежить можливістт керування ! Світлодіоди можна живити як від постійного струму , так і від перемінного ! Якщо у Вас блоки МТОТО , то там режим роботи має залежність від маркування , бо вони бувають серії "А"(аналоговий) та серія "И"( імпульсний) Змінено 7 січня, 2019 користувачем 032triton 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154928 Опубліковано: 7 січня, 2019 1 час назад, 032triton сказал: А які у Вас оптосимістори У мене ТО2-40-9-131. Та подивився ще не оптронні е ТС122-25-11-4, 2ТС132-50-8-432, ТС132-40-9 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154933 Опубліковано: 7 січня, 2019 Ну ТО2-40 то оптотиристори , так що світлодіоди можна включати на постійну напругу , на перемінку і імпульсне керування теж реальне ! Я думаю , що Ви знаєте , що на перемінку їх треба включати на зустріч дві штуки в ключ на перемінку , і клас не меньше 4 для комутації 220 вольт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154938 Опубліковано: 7 січня, 2019 (змінено) 36 минут назад, 032triton сказал: Ну ТО2-40 то оптотиристори Точно. Все це знаю, але дякую за те що звернули увагу, а то вже заплутався ТО, ТСО, ТС, 2ТС, та ще купа ціфрів. Ящо назустріч поставити 2шт , то макс середній струм буде 80А. А в мене буде коммутуватися дась з 5А. Вже дуже великий запас виходить. Знову земноводне зашевелилося. Треба ще покопатися у коробочках і подивитися що ще е. Йдемо далі. Я там у довіднику вичитав, що мін імпульсний струм управління 0,25А, а максимальний - 0,5А. А от який макс струм при управлінні постійним струмом у світлодіод не вичитав якось.Зато бачив данні для скважності 200, та скважності 400.Якось так. Змінено 7 січня, 2019 користувачем Дядя Уєф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154941 Опубліковано: 7 січня, 2019 9 минут назад, Дядя Уєф сказал: Точно. Все це знаю, але дякую за те що звернули увагу, а то вже заплутався ТО, ТСО, ТС, 2ТС, та ще купа ціфрів. Ящо назустріч поставити 2шт , то макс середній ток буде 80А. А в мене буде коммутуватися дась з 5А. Вже дуже великий запас виходить. Знову земноводне зашевелилося. Треба ще покопатися у коробочках і подивитися що ще е. Йдемо далі. Ні , струм максимальний буде саме той , що на одиночному тиристорі , бо кожен тиристор буде поперемінно працювати на своїй півхвилі ! Доречі , струм світлодіода має бути не більше 100мА , якщо не помиляюсь ! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154944 Опубліковано: 7 січня, 2019 От коли офігєнно крута саморобна хрєнь з купою датчиків, ..тронів і...історів товариша в літньому душі током ©®βαнула, він всьо то в одну мить розтрощив кувалдою. Навіть не розбирався, чого так вийшло. Тепер так: нагрів, ВСЕ виключив, мийся. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154947 Опубліковано: 7 січня, 2019 24 минуты назад, 032triton сказал: Ні , струм максимальний буде саме той , що на одиночному тиристорі , бо кожен тиристор буде поперемінно працювати на своїй півхвилі ! Якщо середній струм одного буде 40А, та іншого теж 40А. То у цілому у ключа середній буде 80А. Щось дивлюсь, що не вистачить в мене сили використати ті радяньськи напівпровідники. Треба замовляти за 100 гр. з Китаю готове реле. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154949 Опубліковано: 7 січня, 2019 8 минут назад, Кулибкин сказал: От коли офігєнно крута саморобна хрєнь з купою датчиків, ..тронів і...історів товариша в літньому душі током ©®βαнула, він всьо то в одну мить розтрощив кувалдою. Навіть не розбирався, чого так вийшло. Тепер так: нагрів, ВСЕ виключив, мийся. В мене завжди вистачало мозку не зробити самому на себе мишоловку. Може ще усе попереду, мозок з часом деградуе кажуть? А от з придбаним у магазині бувало. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154950 Опубліковано: 7 січня, 2019 привязка именно к геркону или можно другой датчик уровня ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154954 Опубліковано: 7 січня, 2019 Щось читав, читав - устав. Може хто знае як воно е? Понаходив назви виводів тріаків(семісторів) Анод( у інших бомагах основний вивід№2), катод( у інших бомагах основний вивід№1). Вивід управління. Хто знае з якого основного виводу треба ток узяти в управління? Ну і прокоментуйте я вірно зрозумів усі ці речі? Ктад, та анод мають якийсь глузд тільки у ланцюгах постійного струму, а для триаків виходить, що то плюсом, то мінусом в управління він відчиняеться, чи шо? Але про те толком ніде не написано. 9 минут назад, timonlim сказал: привязка именно к геркону или можно другой датчик уровня ? Только геркон. Он уже установлен в бачок. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154958 Опубліковано: 7 січня, 2019 10 минут назад, Дядя Уєф сказал: Щось читав, читав - устав. Може хто знае як воно е? Понаходив назви виводів тріаків(семісторів) Анод( у інших бомагах основний вивід№2), катод( у інших бомагах основний вивід№1). Вивід управління. Хто знае з якого основного виводу треба ток узяти в управління? Ну і прокоментуйте я вірно зрозумів усі ці речі? Ктад, та анод мають якийсь глузд тільки у ланцюгах постійного струму, а для триаків виходить, що то плюсом, то мінусом в управління він відчиняеться, чи шо? Але про те толком ніде не написано. Только геркон. Он уже установлен в бачок. Для оптосимісторів треба робити окреме низьковольтове живлення з гальванічною розв'язкою , щоб у схемі керування не було небезпечної напруги , особливо якщо це стосується побутових споживачів ! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155359 Опубліковано: 9 січня, 2019 Тут іще питання виникло. Якої полярності імпульси потрібно подавати на управління семістором і відносно якого з основних єлектродів? У мене вони у корпусах, де один вивід з різьбою, а інший з вушком. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155448 Опубліковано: 9 січня, 2019 (змінено) 6 часов назад, softm сказал: Так вивід Т1 з різьбою чи з вушком? На Алі знайшов за 1,2 долл з доставкою додому. Чекати місяць чи дьоргатися самому? Чи може і те і те робити? Складно коли багато можливостей. От коли взагалі нігде було узяти, то тоді якось і робилося усе швидко. Дивно якось усе. Змінено 9 січня, 2019 користувачем Дядя Уєф 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155569 Опубліковано: 10 січня, 2019 А нагрузка чіпляеться до виводу Т2 , я вірно зрозумів? І з нього через резистор живиться МОС3061? Тоді питання Т2 це там де різьбовий штир, чт там де вушко? Може хто знае як ті Т1 та Т2 тестером видзвонити? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155570 Опубліковано: 10 січня, 2019 (змінено) Якщо це тиристор чи симістор , то між великою клемою да різьбовою частиною має бути не меньше 20МегаОм в обидва боки , між маленьким виводом і великою клемою має бути від 7 до 50 Ом в обидва боки Змінено 10 січня, 2019 користувачем 032triton 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах