Zakarpatez#

Користувачі
  • Продажи

    0/0
  • Покупки

    0/0
  • Публікації

    9
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Zakarpatez#


  1. Думаю если бы был перекос наводка была бы и на розетках, а там все ок, Из выше сказанных ответов могу предположить что дело, скорее всего в индикаторке либо электростатическая индукция 

    15 минут назад, Bogdan сказал:

    ну так ноль еще где-то и перекос на себя взял, либо заземлением "светится". Можно проверить вольтаж, между фазой и нулем, и пробануть между землей (если есть возможность) и нулем

    Думаю если бы был перекос наводка была бы и на розетках, а там все ок, Из выше сказанных ответов могу предположить что дело, скорее всего в индикаторке либо электростатическая индукция 

    Как убедится что все гуд ?

     

    0

  2. 4 минуты назад, Bogdan сказал:

    ну, так на себя ))))

    и какой в нормальном случае на нуле с землей должен быть вольтаж ? или его вообще не должно быть ? Но доле в том что на приходном проводе в коробку все норм индикатор на нуле не светит 

     

    6 минут назад, saks72 сказал:

    Индикатор случайно не белый прозрачный китайский если да то тот светится при любой наводке

    Да скорее всего такой он и есть 

    0

  3. 12 минуты назад, 41292 сказал:

    Може надо лампочку выкрутить и все станет норм? Или что-то включено и будет индикатор показывать.

    Потребители не подключены 

    4 минуты назад, Bogdan сказал:

    ну так ноль еще где-то и перекос на себя взял, либо заземлением "светится". Можно проверить вольтаж, между фазой и нулем, и пробануть между землей (если есть возможность) и нулем

    В меня заземления нет 

    0

  4. 30 минут назад, Куляста Блискавка сказал:

    ЇЇ ""найближча родичка""- електростатична  індукція, простіше наводка через ємність.10 метрів двужильного кабелю це приблизно 0,05......0,1мкФ ємності між жилами.А для електромагнітної індукції потрібен значний струм в дротах, і якомога швидка його зміна . 

    Кабелю від сили 3 метра 2х 1,5. Значить справа просто в електростатичній індукції ? 

    0

  5. Ну из коробки идет два провода на включатель, позже когда в  все скрутится выходит как бы один фазный, дело в том что выключатель еще не стоит и лампочка тоже, Просто висит один двух жильный провод один с них подключен к фазному проводнику а второй не задействован вообще.При этом на незадействованной жиле индикаторка светится 

     

    4 минуты назад, Bogdan сказал:

    Включатель какой? На стене или на "приборе"?

    на стене обычный выключатель 

     

    0

  6. Здравствуйте форумчане. Возможно кто то из электриков что то подскажет. Такая тема , На 2 провода приходящих на включатель, один показывает фазу как и положено, но индикаторка реагирует и на второй провод ,что по идее не должно быть так как это ноль .При этом индикаторка светит на нулевом проводе заметно слабее. Входной провод приходящий в распределительную коробку в порядке, то есть индикаторка на ноль не реагирует.

    В чем может быть причина такого явления? Все кабеля новые прозвонил обрыва нет. Где то было мнения насчет электромагнитной индукции , кто что может сказать 

     

    0

  7.  Привет форумчане! Дело происходило по моему 2 или 3 года назад, тогда я еще только учился варить, поэтому работа далеко не вери гуд. Нашел дома большой уголок, винт с левой резьбой который когда то тросы натягивал и кусок профиля 60х60 мм. Утром стал и в вечере у меня в мастерской уже были эти  чудо тиски. Показываю только потому что / Было бы желания а.....
     

     

    2gahOtzuHmw.jpg

    eo93gPthJQA.jpg

    7-8DtZ6FXgs.jpg

    4