Использование тельферного пульта для включения и выключения двигателя

2 повідомлення у цій темі

Возможно ли использовать тельферный пульт (так называемый, пост) для включения и выключения насоса (380В, 0,6кВт)? К примеру, такой: https://eltron.com.ua/ru/post-knopochnyy-asko-ukrem-xal-b3-291 

Там есть параметры максимального тока - это касается общей мощности изделия или 1 провода, который размыкается кнопкой? Я просто далек от электрики и не совсем в теме...

Изначально хотел взять такой обычный пускатель https://220volt.com.ua/kontaktor-iek-kmi11260-380v-12a-v-obolochke/ , но желательно, чтобы пульт управления насосом был ip65 и выносным, и находился возле станка (это вакуумный насос для прижима заготовок)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, Brobdingnagian написав:

Возможно ли использовать тельферный пульт (так называемый, пост) для включения и выключения насоса

Використати пульта, звичайно, можна. Але пульт/пост - це лише кнопки, з низьким показником струму і, до того ж, без фіксації. А тому це не спасе Вас від необхідності використання (в добавок до пульта) контактора (магнітного пускача).