tip_top

Yaskawa Varispeed 616 G5, ошибка BB(base block), не могу запустить

3 повідомлення у цій темі

Приветствую. Столкнулся с такой проблемой. При подключении частотника Yaskawa Varispeed 616 G5 выскакивает ошибка BB(base block), не могу запустить. Может кто сталкивался с таким, помогите. Спасибо.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
10 годин назад, tip_top написав:

ошибка BB(base block)

BB- це не помилка. Якщо на дисплеї BB, то він в режимі очікування, немає контролюючого сигналу. По мануалу помилка BB буде CPF02 на дисплеї. Тут є мануал: https://spare-parts.tw/static/pdf/YASKAWA/INVERTER/G5A Series.pdf Слід перевірити Control Method.

Якщо ж ви просто хочете перевірити, то варто спробувати щось з RUN/FWD/REV/JOG.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 07.08.2020 в 10:36, Гаврилів Василь сказал:

Слід перевірити Control Method.

Это проверил.

 

В 07.08.2020 в 10:36, Гаврилів Василь сказал:

спробувати щось з RUN/FWD/REV/JOG.

Частота выставляется, при нажатии Run, Stop начинает мигать. При этом ничего не происходит.

0