#264651 Опубліковано: 12 листопада, 2020 Прошу помощи !!! Частотник Eaton M-Max нет redy . Подключен к 220В , двигатель 0,75кВт 220/380В Все подключено по мануалу , нет готовности redy , ошибок нет , аварий нет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264656 Опубліковано: 13 листопада, 2020 Якщо частотник новий - скинути на заводські налаштування - наскільки пам'ятаю ніби там комбінацією двох клавіш скидання. Може після цього перейде в ready. Далі перейти в режим локального керування і пробувати запустити із клавіш. Якщо б.в - то може бути несправною нижня силова плата - це клон частотника Vacon - ready нема якщо немає спілкування між верхньою платою керування і нижньою силовою платою або пошкоджена силова частина. Деколи причиною була несправна верхня плата керування. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264667 Опубліковано: 13 листопада, 2020 Частотник з коробки , є другий веде себе так само . Не найшов , як скинути до заводських в мануалі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264774 Опубліковано: 13 листопада, 2020 S4.2 831 X — Restore factory defaults 0 0 = Factory setting or changed value (user setting for parameter) 1 = Restores factory settings for all parameters 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264778 Опубліковано: 13 листопада, 2020 23 години назад, Alan-Ag написав: нет готовности redy А что есть на дисплее (фото желательно)? Сдаётся мне, что у вас функция пуска заблокирована. По "заводу" этот ПЧ включен на управление с "клемм", а не с панели. Кнопочка LOC/REM должна временно (до перезапуска) решить вашу проблему (индикация "keypad"). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265046 Опубліковано: 15 листопада, 2020 При подачі напруги на відео в Ютубі "Redy" з'являеться зразу , а у мене нема . В налаштуваннях стоїть управління з пульта. Прошу допомогти , час піджимає. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265050 Опубліковано: 15 листопада, 2020 Також збирав схему упраління від І/О подавав команди на входи. Нічого не допомогло. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265051 Опубліковано: 15 листопада, 2020 @Alan-Ag а можно точную модель ПЧ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265053 Опубліковано: 15 листопада, 2020 Дуже схоже на те, що несправна нижня силова плата. Можливо вам попались екземпляри які хтось до того включив навпаки...переплутавши дроти до мережі і двигуна. Мені траплялись в такому стані нові частотники Vacon. Світиться ніби все ОК але ready нема - в результаті вбита силова частина. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265183 Опубліковано: 16 листопада, 2020 Зробив скид до заводських через S4.2 1 = Restores factory settings for all parameters. Недомопогло !!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265190 Опубліковано: 16 листопада, 2020 Обидва частотника з однаковим симптомом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265294 Опубліковано: 17 листопада, 2020 Я не знаю як стоять перемички аналогового входу вашого частотника. Перевірте може хтось поставив S2 тип аналогового входу з 0-10V в положення mA, а перемикач S3 в положення 4-20мА. Тоді теоретично буде обірваний сигнал завдання і не буде Ready. Переключення S2 в режим напруги 0-10V може вирішити проблему. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265296 Опубліковано: 17 листопада, 2020 , Alan-Ag написав: Подключен к 220В Шо-то такое я и подозревал Откуда возьмётся "Ready" в частотнике на 380 при питании от 220? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265300 Опубліковано: 17 листопада, 2020 (змінено) Мав би впасти в помилку Undervoltage.... а напевно чекає зарядки конденсаторів до мінімальної напруги... Цікаво його потримати включеним пару хвилин впаде в помилку? А я почав думати про вищі матерії.... Змінено 17 листопада, 2020 користувачем kratmel 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265302 Опубліковано: 18 листопада, 2020 , kratmel написав: Мав би впасти в помилку Undervoltage.... а напевно чекає зарядки конденсаторів до мінімальної напруги... Кто их знает, какая логика вывода ошибок заложена... Вполне вероятно, что нет нормального напряжения при включении - и ничего не происходит. А F-09 появится только при снижении напряжения на уже работающем приводе. В любом случает от 220 это работать не будет никогда. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265654 Опубліковано: 19 листопада, 2020 Дякую кожному, хто прийняв активне спілкувіання. Буду шукати три фази , щоб підключити. Нажаль для проекта на 220В не підійшов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах