Alan-Ag

Частотник Eaton M-Max нет "reаdy"

16 повідомлень у цій темі

Прошу помощи !!!

Частотник  Eaton M-Max нет redy . Подключен к 220В , двигатель 0,75кВт 220/380В

Все подключено по мануалу , нет готовности redy , ошибок нет , аварий нет.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Якщо частотник новий - скинути на заводські налаштування - наскільки пам'ятаю ніби там комбінацією двох клавіш скидання.

Може після цього перейде в ready. Далі перейти в режим локального керування і пробувати запустити із клавіш.

 

Якщо б.в - то може бути несправною нижня силова плата - це клон частотника Vacon - ready нема якщо немає спілкування між верхньою платою керування і нижньою силовою платою або пошкоджена силова частина. Деколи причиною була несправна верхня плата керування.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Частотник з коробки , є другий веде себе так само . Не найшов   , як скинути до заводських в мануалі.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

S4.2 831 X — Restore factory defaults 0
0 = Factory setting or changed value (user setting for parameter)
1 = Restores factory settings for all parameters

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
23 години назад, Alan-Ag написав:

нет готовности redy

А что есть на дисплее (фото желательно)?
Сдаётся мне, что у вас функция пуска заблокирована.
По "заводу" этот ПЧ включен на управление с "клемм", а не с панели.
Кнопочка LOC/REM должна временно (до перезапуска) решить вашу проблему (индикация "keypad").

clipboard_image_7c7e59e1.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

При подачі напруги на відео в Ютубі   "Redy"  з'являеться зразу , а у мене нема . В налаштуваннях стоїть управління з пульта.

Прошу допомогти , час піджимає.

1.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Також збирав схему упраління  від І/О подавав команди на входи. Нічого не допомогло.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Alan-Ag а можно точную модель ПЧ?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Дуже схоже на те, що несправна нижня силова плата.

Можливо вам попались екземпляри які хтось до того включив навпаки...переплутавши дроти до мережі і двигуна.

Мені траплялись в такому стані нові частотники Vacon. Світиться ніби все ОК але ready нема - в результаті вбита силова частина.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Зробив скид до заводських через S4.2   1 = Restores factory settings for all parameters.

Недомопогло !!!

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

11.jpg

12.jpg

Обидва частотника з однаковим симптомом.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Я не знаю як стоять перемички аналогового входу вашого частотника.

Перевірте може хтось поставив S2 тип аналогового входу з 0-10V в положення mA, а перемикач S3 в положення 4-20мА.

Тоді теоретично буде обірваний сигнал завдання і не буде Ready.

Переключення S2 в режим напруги 0-10V може вирішити проблему.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, Alan-Ag написав:

Подключен к 220В

Шо-то такое я и подозревал :) Откуда возьмётся "Ready" в частотнике на 380 при питании от 220?

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Мав би впасти в помилку Undervoltage.... а напевно чекає зарядки конденсаторів до мінімальної напруги...

Цікаво його потримати включеним пару хвилин впаде в помилку?

 

А я почав думати про вищі матерії....

Змінено користувачем kratmel
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, kratmel написав:

Мав би впасти в помилку Undervoltage.... а напевно чекає зарядки конденсаторів до мінімальної напруги...

Кто их знает, какая логика вывода ошибок заложена...
Вполне вероятно, что нет нормального напряжения при включении - и ничего не происходит.
А F-09 появится только при снижении напряжения на уже работающем приводе.
В любом случает от 220 это работать не будет никогда. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Дякую кожному, хто прийняв активне спілкувіання. Буду шукати три фази , щоб підключити. Нажаль для проекта на 220В не підійшов.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку