Всем доброго времени суток.

Может кто сталкивался с подобным.

Имеется один частотник 370Вт и два асинхроннике по 120Вт.

Один мотор - помпа СОЖ, второй - импульсная смазка направляющих.

Коммутация моторов через магнитные пускатели, no контакты пускателей также включают старт на частотнике. Всё бы ничего, но при использовании СОЖ существует вероятность включения импульсной смазки (цикл 15 минут). Конечно, можно сделать блокировку включения смазки или отключать СОЖ при включении смазки, но вопрос в том, чем чревато горячее включение? Может ли произойти что-либо помимо ухода частотника в защиту?

 

Ссылка на пост в теме по модернизации станка

Всем заранее спасибо за информацию.

Змінено користувачем Georg_Adolfovich
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

3,5А короткочасний пусковий струм мотора на 120Вт.

1,8А =150% струму частотника 370Вт - тобто максимум після якого має миттєво спрацювати захист.

Тобто частотник точно того включення не дозволить.

А от скільки спроб він витримає? Може одну, а може більше. Я б не пробував робив блокування. А ще краще докупив ще одного частотника на мащення і викинув би пускачі.

 

 

 

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку