#228904 Опубліковано: 10 березня, 2020 , Viktor_KVS написав: у меня 6 выводов, три в один и еще три по отдельности. Возможно ли перенастроить частотник с выходом 380 на 220 ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#228921 Опубліковано: 11 березня, 2020 (змінено) Возможно ли перенастроить частотник с выходом 380 на 220 немного не понял Вас двигатель( 3 вместе и 3 свободно) - похоже на звезду 380 если частотник у вас имеет выходы на 380 - то все готово только читал что у китайцев есть частотники вход 220 выход 3 по 380 но в живую не видел и не работал но если у вас такой есть то любой двигатель на 380 вы подключите без переделки а вот частотник с входом на 380 запитать от 220 не разбирался Змінено 11 березня, 2020 користувачем Viktor_KVS 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#228925 Опубліковано: 11 березня, 2020 , Viktor_KVS написав: Возможно ли перенастроить частотник с выходом 380 на 220 немного не понял Вас двигатель( 3 вместе и 3 свободно) - похоже на звезду 380 если частотник у вас имеет выходы на 380 - то все готово только читал что у китайцев есть частотники вход 220 выход 3 по 380 но в живую не видел и не работал но если у вас такой есть то любой двигатель на 380 вы подключите без переделки а вот частотник с входом на 380 запитать от 220 не разбирался все три выхода замкнуты между собой и еще три выхода подключены по отдельности. Я имел ввиду возможно ли частотник с выходом на 3х380 перепрограмировать на 3х220 ? на тот случай если частотник заявлен на 3х380. писали, что на 380 есть потеря в мощах 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#228926 Опубліковано: 11 березня, 2020 4 минуты назад, ZIZU сказал: все три выхода замкнуты между собой и еще три выхода подключены по отдельности. Я имел ввиду возможно ли частотник с выходом на 3х380 перепрограмировать на 3х220 ? на тот случай если частотник заявлен на 3х380. писали, что на 380 есть потеря в мощах Частотники одновременно с частотой меняют и напряжение. При пропорциональной регулировке там строгая зависимость, при векторной частотник сам подстраивается в зависимости от нагрузки двигателя, но в любом случае напряжение не остаётся одинаковым. Обычно в параметрах частотника можно задавать значения напряжений. Вот только нафига без надобности это делать, что означает эта "потеря в мощах на 380"? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#228929 Опубліковано: 11 березня, 2020 2 часа назад, ZIZU сказал: все три выхода замкнуты между собой и еще три выхода подключены по отдельности. Я имел ввиду возможно ли частотник с выходом на 3х380 перепрограмировать на 3х220 ? на тот случай если частотник заявлен на 3х380. писали, что на 380 есть потеря в мощах Такого быть не может, чтоб была потеря, наоборот потеря будет если однофазный частотник с выходом на 3 по 220, если не соединить обмотки треугольником то да, тогда будет потерял процентов 35 мощности А 3фазный частотник с выходом 3 по 380 и соединение звездой самое оно, ничего не теряется, и наоборот двигатель вполовину меньше тока кушает,и меньше греется, так как обмотки последовательно соединены в отличие от треугольника 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#228930 Опубліковано: 11 березня, 2020 2 часа назад, Viktor_KVS сказал: только читал что у китайцев есть частотники вход 220 выход 3 по 380 но в живую не видел и не работал Наверное ложная информация, не может такого быть чтоб с меньшего напряжения сделать больше частотником. Только 3 фазы по 220, никак иначе 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#228942 Опубліковано: 11 березня, 2020 Возможно там же повышающий инвертор стоит, в одном корпусе. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#229086 Опубліковано: 12 березня, 2020 , Seregan35 написав: Наверное ложная информация, не может такого быть чтоб с меньшего напряжения сделать больше частотником. Только 3 фазы по 220, никак иначе ну, заявленное такое видел 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#256739 Опубліковано: 10 вересня, 2020 Взял я частотник, вот такой... потом проблема с переводом мануала. в онлайне таки перевел пдф файл. на гады ускоглазые отсканили на одном листе А4 две страницы мануала, изменить (увеличить) масштаб печати, в пдф, невозможно.при печать оного шрифт такой мелкий, что ничего не видно, даже буквы толком не прорисовывает принтер. а глаза так сузить, как китайцы физически не могу )))) может кто, что подскажет ? Спасибо. WK600 series product manual[11-20].en.ru.pdf 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#256744 Опубліковано: 10 вересня, 2020 @ZIZU На экране при увеличении хорошо читается! Это позволяет воспользоваться стандартной программой ножницы. Сделать нарезку файлов и уже их печатать. Немного мазохизм, но... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#256771 Опубліковано: 10 вересня, 2020 В 11.03.2020 в 03:01, Seregan35 сказал: Такого быть не может, чтоб была потеря Такое будет всегда при понижении оборотов ниже штатных для конкретного мотора (даже при условии сохранения момента на валу)! Напомню, что мощность, это количество оборотов на валу умноженные на момент на том же валу. К примеру: у нас номинальный момент на валу 3Н.м при 3000 об/мин. При снижении количества оборотов посредством ПЧ получим, например, 1000 об/мин при тех-же 3Н.м. Мощность упала ровно втрое (здесь не учитываем возможность повышения момента в настройках ПЧ). Ну, и так далее. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#256778 Опубліковано: 10 вересня, 2020 5 годин назад, Stebium1 написав: @ZIZU На экране при увеличении хорошо читается! Это позволяет воспользоваться стандартной программой ножницы. Сделать нарезку файлов и уже их печатать. Немного мазохизм, но... в гараже экрана нет (((( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#256805 Опубліковано: 10 вересня, 2020 @ZIZU 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#256820 Опубліковано: 10 вересня, 2020 мне нужно схему подключения к ЧП пакетника (на рычаг) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#271510 Опубліковано: 30 грудня, 2020 перевел всю инструкцию, разбил. и тут на те, товарищ скидывает видос ))))))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275078 Опубліковано: 26 січня, 2021 Как то странновато 20 А для 5,5кВт. Мой частотник 3.3 кВт от АСпривод на хвосте имеет Макс. ток 20 А., номинал 13,5 А.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275091 Опубліковано: 26 січня, 2021 3 часа назад, softm сказал: Там так и написано "номинал" ? Я перефразирую: при каком входном/выходном напряжении (220/380)? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275100 Опубліковано: 26 січня, 2021 4 часа назад, softm сказал: Там так и написано "номинал" ? Почти 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#279456 Опубліковано: 6 березня, 2021 CFM210 на 1.5 кВт нормально работает? Какую нагрузку он реально потянет? https://acprivod.com.ua/product/preobrazovatel-cfm210-1-5kvt/ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах