Опресовка кондиціонера повітрям?

18 повідомлень у цій темі

Всім привіт. Підкажіть чи можна опресовувати повітрям кондиціонер? Які можуть бути наслідки? Перед заправкою звичайно що буду вакуумавати систему. Азоту нема, а компресор є. Кондиціонер 24ка на 410 газі, місце де виходив фреон не очевидне.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Можна, без негативних наслідків. Про азот - в повітрі його 78 процентів.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Последствия будут если компрессор гонит масло (особенно) и большой процент влажности. Если прессовать сухим чистым воздухом то проблем быть не должно. И давления с компрессора в 8 кг/см² маловато для нормальной опрессовки.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, Khaietskyi написав:

И давления с компрессора в 8 кг/см² маловато для нормальной опрессовки.

А сколько надо?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Ну по крайней мере желательно не ниже рабочего на нагнетании. Для разных фреонов оно разное. На 134ом до 16ти кг/см2 легко, например. У 410 раза в 2 больше. Но хотя бы те же 16 дать. 

Ну и если воздухом прессовать то обязательно плавно поднимать и опускать давление. Потому как 20%кислорода всё же присутствуют масло, повышенное давление... Оно конечно практически вроде как и ... Но раз в год и палка стреляет говорят.

Змінено користувачем Khaietskyi
Доповнено
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Получается, что можно использовать старый компрессор от холодильника? Он 20-25 атм способен накачать.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
8 годин тому, Khaietskyi написав:

Последствия будут если компрессор гонит масло (особенно) и большой процент влажности. Если прессовать сухим чистым воздухом то проблем быть не должно.

 

Правильно робити, передбачається перед заправкою промити і вакуумувати систему. Нормально опресувати потрібно компресор від 20атм і вище. Практично жоден повітряний компресор не дасть такого тиску, лише б/в фреоновий компресор, але і він "кине" масло. Фреонові компресора заправляють для 410-го і 134-го синтетичним маслом, тому для системи це буде не критично, навіть якщо й масло попаде в середину. Та й по правильному все ж однаково перед заправкою промити і вакуумувати..

Опресовують азотом, то ним найдешевше і безпечніше  це робити і з потрібним в балоні тиском.

 

5 годин тому, 3121 написав:

Получается, что можно использовать старый компрессор от холодильника? Он 20-25 атм способен накачать.

 

 Це — найкращий варіант, бо по-перше він качає потрібний тиск, по-друге — до нього легко ч-з клапан Шредера підключити манометричний колектор, яким контролюють тиск в системі і падіння в разі не герметичності, та й під'єднувати добре через заправочний порт.

 Займаюсь в тому числі і ремонтом та виготовленням трубок автокондиціонерів, то тільки так і опресовую. Декілька секунд роботи і він накачує потрібний тиск. Закрив кран подачі і контролюєш чи присутнє падіння тиску. Час від часу правда потрібно коливати мізерну частину масла, бо для такого він (компресор) не передбачений і все ж з часом трохи масла викидає в систему, але то дуже мало.

Змінено користувачем IMP
1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

А потом вакуумировать и заправлять?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Ну не підхожу я до дописів на цьому форумі. Попав в немилість до штучного розуму. Тільки вчора писав і знову...при відправці відповіді злітає реєстрація  і пропадає допис. Тому, краще вже промовчу.

Змінено користувачем IMP
1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Дуже дякую за відповіді! Компресор для опресовки мав на увазі саме холодильний бо він тиск потрібний дає. 

Десь чув що азот "сушить" систему, тому і спитав чи можна просто повітрям. По ідеі після вакуумаціі ж не має залишитись вологи в системі?

Змінено користувачем moonlight_diy
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, moonlight_diy написав:

По ідеі після вакуумаціі ж не має залишитись вологи в системі?

Продуть систему азотом, потом вакуумировать.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Був би азот, питання б не виникло)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Хотілось би почути пояснення фізики і хімії "подувки азотом" з посиланням на наукові джерела.

Для загального розвитку.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 години тому, SWA написав:

Хотілось би почути пояснення фізики і хімії "подувки азотом" з посиланням на наукові джерела.

Для загального розвитку.

Проста там фізика: якщо вже "наплювали" водою та маслом з "неправильного" компрессора, то ніякою адекватною кількістю азоту того не видути. Форнасос, звичайно, воду потихеньку відкачає.

Напевно в тому і сенс використання балону з азотом: і розхід невеликий - надовго вистачить, і тиску вистачає, і усякі гадості в систему не попадуть, і інертний він в таких умовах, і дешевий як борщ.

P.S. Пам'ятаю, ще студентом був, була на кафедрі дугова піч - металли сплавляти. Там, так, відкачували, заповнювали аргоном, знов відкачуваали, і так тричі. Потім ще й титановий гетер плавили, щоб залишки кисню та азоту зв'язати. Але для звичайного холодильника/кондиціонера, думаю, ті сліди залишкового кисню просто крапля у морі.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

До речі про інертні гази. А аргоном наприклад надути можна? 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
5 годин тому, Олек77 написав:

Проста там фізика: якщо вже "наплювали" водою та маслом з "неправильного" компрессора, то ніякою адекватною кількістю азоту того не видути. Форнасос, звичайно, воду потихеньку відкачає.

Напевно в тому і сенс використання балону з азотом: і розхід невеликий - надовго вистачить, і тиску вистачає, і усякі гадості в систему не попадуть, і інертний він в таких умовах, і дешевий як борщ.

P.S. Пам'ятаю, ще студентом був, була на кафедрі дугова піч - металли сплавляти. Там, так, відкачували, заповнювали аргоном, знов відкачуваали, і так тричі. Потім ще й титановий гетер плавили, щоб залишки кисню та азоту зв'язати. Але для звичайного холодильника/кондиціонера, думаю, ті сліди залишкового кисню просто крапля у морі.

Так,  згоден. Єдина вигода від азоту полягає в тому , що не потрібно компресор.

Змінено користувачем SWA
Опечатка
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, moonlight_diy написав:

До речі про інертні гази. А аргоном наприклад надути можна? 

Можна. Тільки дорожче втричі ніж азот.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Врешті надув холодильним компресором і знайшов де травило. Відвакуумував і заправив, наче працює =) 

Всім велике спасибі! 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку