vitalik

як перевірити заземлення ?

72 повідомлення у цій темі

, Одессит написав:

Давайте проще: откуда появилось понятие "сопротивление контура защитного заземления должно быть не более 4-х Ом"?
Жду ответа.

Правила улаштування електроустановок говорять:

1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або, виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом,відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.

 

Вибачте, що без пробілів. Чомусь так копіюється з ПУЕ

 

Змінено користувачем Куляста Блискавка
граматика
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

У меня два контура заземления ,на растоянии более 10 метров.При токе 50 ампер ,при последовательном подключении ,соротивление 4 ома.

Какое максимальное сопротивление заземления при паралельном ???

Змінено користувачем Vitaliy5
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@vitalik У электриков таких приборов отродясь не было  кроме индикатора напряжения. Как правило ищите в работников РЭС.. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
3 минуты назад, Vip сказал:

Немного не по теме. 

Приходилось по работе измерять переходное сопротивление контакта. Провод и на нем наконечник, опресован, расплющеный, паянный и т. д. Так там сопротивления в 000-х Ом.

Это, конечно, хорошо!
Вернёмся к нашему "заземлению".
Вводными будут "внутренне сопротивление генератора" (источника энергии), которое принято считать равным 1 Ом. 
Затем: напряжение того генератора (в нашем случае = 230 вольт переменного тока).
И, конечно же: свойства "расцепителя" (защитного).
Предположим, что у нас установлен защитный "автомат" группы "С" (классика, на данный момент).
Так же предположим, что его номинальный ток составляет 32 ампера.
Далее смотрим на характеристики данного "автомата", и понимаем, что его "мгновенное отключение" "по электромагнитной уставке" однозначно гарантированно аж при 12...14х32=448 ампер!
Отсюда вытекает, что наше заземление должно "схавать" 448 ампер тока без подъёма поражающего напряжения выше 50-ти вольт.
Сокращаем те "амперы" до 450. Чисто для удобства счёта и пущей надёжности.
Считаем дальше :)

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, Vip сказал:

@vitalik что бы наверняка посоветовал бы забить нержавейку пруты

А не лучше забить , допустим, трубу 25-ю с стенкой 3 мм, прут такого диаметра стоит  дорого, а труба дешевле, просто самому на днях прийдётся , заземление делать  и стою перед выбором????

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 години назад, vitalik написав:

Зробив контур заземлення із кутника 40*40  глибиною 2м , 3 кутники забиті в ряд з інтервалом 1м , звязані полосою 40 , від неї йде прут 6,5 до місця в гаражі де буде підтягуватись мідний кабель від станків . Хотів би взнати чи є якийсь "народний " метод провірки заземлення ?

Теж цими днями заморочився з заземленням в зв'язку з під'єднанням до електромережі. В мене простіше, свого часу закопав металеву плиту (це були ті часи, коли метал не був товаром. його не можна було ні купити, ні продати, а тільки виміняти на фляшку) і до неї приварив смугу, яку завів в гараж.  Початкову перевірку думаю зробити, як рекомендує Куляста Блискавка , а далі буду думати в залежності від результатів.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 минуту назад, Avik сказал:

А не лучше забить , допустим, трубу 25-ю с стенкой 3 мм, прут такого диаметра стоит  дорого, а труба дешевле, просто самому на днях прийдётся , заземление делать  и стою перед выбором????

Я себе тоже трубу забыл, но по феньшую прут идёт. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

У нас продають комплекти для заземлення : штирі оцинковані. Але ціна недешева 2000-2800 гр. 

Питання: чи можна ,для незаможніх, замість тих штирів використати арматуру?

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Саша арматуру ни в коем случаи нельзя. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, Vip написав:

@Саша арматуру ни в коем случаи нельзя. 

 

І тут тупик... Що робити? Треба заземлення.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
7 минут назад, Одессит сказал:

Это, конечно, хорошо!
Вернёмся к нашему "заземлению".
Вводными будут "внутренне сопротивление генератора" (источника энергии), которое принято считать равным 1 Ом. 
Затем: напряжение того генератора (в нашем случае = 230 вольт переменного тока).
И, конечно же: свойства "расцепителя" (защитного).
Предположим, что у нас установлен защитный "автомат" группы "С" (классика, на данный момент).
Так же предположим, что его номинальный ток составляет 32 ампера.
Далее смотрим на характеристики данного "автомата", и понимаем, что его "мгновенное отключение" "по электромагнитной уставке" однозначно гарантированно аж при 12...14х32=448 ампер!
Отсюда вытекает, что наше заземление должно "схавать" 448 ампер тока без подъёма поражающего напряжения выше 50-ти вольт.
Сокращаем те "амперы" до 450. Чисто для удобства счёта и пущей надёжности.
Считаем дальше :)

Надо бить проще ,и к вам потянутся люди.Ток перемений нужно отталкиваться от времени или периода или частоти.450ампер за какое время...

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
8 минут назад, Саша сказал:

У нас продають комплекти для заземлення : штирі оцинковані. Але ціна недешева 2000-2800 гр. 

Питання: чи можна ,для незаможніх, замість тих штирів використати арматуру?

 

А що в комплекті йде? Штирі и все? Якого діаметру???

Змінено користувачем Avik
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Саша полоса, уголок металлическая, по ней привариваете  не нужные электроды из нержавейки по всей длинные полосы и делов то. 

Змінено користувачем Vip
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, Avik написав:

А що в комплекті йде?

 

Мене ціна налякала, не встиг ретельно роздивитись.  Штирі за метр довжиною точно бачив.

, Vip написав:

@Саша полоса металлическая, по ней привариваете  не нужные электроды из нержавейки по всей длинные полосы и делов то. 

У мене всюди бетонна стяжка. Треба таке, щоби через бетон закласти з найменьшими руйнуваннями бетону.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 минуту назад, Vitaliy5 сказал:

Надо бить проще ,и к вам потянутся люди.Ток перемений нужно отталкиваться от времени или периода или частоти.450ампер за какое время...

Это уже теплее!
На самом деле поражающее напряжение поднимется до 80% фазного на время срабатывания той защиты (при условии 1 Ом/4Ом).

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

@Саша пруты труба нерж. 

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
21 минуту назад, Одессит сказал:

его "мгновенное отключение" "по электромагнитной уставке" однозначно гарантированно аж при 12...14х32=448 ампер!

 В общем - то, уставка порядка 10...15 номинала, это для защиты эл. двигателей, пусковой ток игнорировать.

А для комбыт. потребления 3,5, но "мастера-электрики" их полюбляют в любое место совать, меньше вероятность промахнуться с номиналом. :)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 

Змінено користувачем Vip
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
27 минут назад, Avik сказал:

А що в комплекті йде? Штирі и все? Якого діаметру???

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
25 минут назад, Одессит сказал:

Это уже теплее!
На самом деле поражающее напряжение поднимется до 80% фазного на время срабатывания той защиты (при условии 1 Ом/4Ом).

155в на 0,016 секунди.В реале будет меньше.Какая вероятность поражения током?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
40 минут назад, Vip сказал:

арматуру ни в коем случаи нельзя. 

Почему ?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
3 минуты назад, Vitaliy5 сказал:

Какая вероятность поражения током?

Зависит от пациента.
Я, собственно, для того всю бадягу и развёл, чтобы сподвигнуть нарид к пониманию процессов :)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
3 минуты назад, инженер сказал:

Почему ?

Электро проводимость 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 минуту назад, Одессит сказал:

Зависит от пациента.
Я, собственно, для того всю бадягу и развёл, чтобы сподвигнуть нарид к пониманию процессов :)

Все кинулись применять правила Кирхгофа для перемених токов методом узлових потенциалов...

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
7 минут назад, Vip сказал:

Электро проводимость 

Имеете  ввиду  повышенное  сопротивление ?  Знаю  случаи  применения,  и  всё  работает  ( в  пределах  нормы ).     Честно  говоря,  никогда  не  задавался  данным  вопросом.    Себе  контур  забил  прутом,  ф  18  или  20 мм,  точно  уже  не  помню,  давно  дело  было.    Применил  то,  что  было  под  рукой.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку